Bruits dans circuit d'eau chaude
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
990
Problèmes de Chauffage : Bruits dans circuit d'eau chaude
Invité

Nous venons de rénover entièrement un pavillon et avons fait installer une chaudière neuve (Franco Belge) et un circuit de chauffage neuf avec des radiateurs en alluminium (Faral). Depuis que nous avons mis en chauffe (octobre), nous avons du bruit dans une partie de l'installation (justement là où il y a notre chambre !), comme des cliquetis. Notre régime de nuit est à 18° et le jour à 20°. Systématiquement le matin à 6H00 (fin période de nuit), les bruits sont très importants et nous réveillent. Les nuits où il a fait froid, c'est plusieurs fois que nous avions ce bruit. Nous purgeons régulièrement et il y a toujours de l'air. La partie de l'installation qui fait du bruit est composée de 3 radiateurs (2 sèche-serviettes et un radiateur mural dans notre chambre) ; ces 3 radiateurs sont situés sur la façade Nord. Le reste de l'installation ne fait pas de bruit. Le plombier qui a fait l'installation semble dépassé par le sujet ou débordé par ses autres chantiers ; bref, il ne s'occupe pas du problème. Nous avons dû nous résoudre à dormir dans la chambre d'amis. Merci pour votre aide.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Bruits dans circuit d'eau chaude
Invité

Les radiateurs aluminium se dilatent et se contractent très facilement. Ils sont normalement montés sur des pattes munies de coussins anti-bruit (tout simplement des clips en plastique tendre). Voir si le poseur ne les a pas oublié, car le radiateur, lors des variations dimensionnelles, peut glisser par saccades sur ses pattes et produire ce bruit.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Bruits dans circuit d'eau chaude
Invité

Bonjour, j'ai le même problème sur une installation neuve en rénovation dans notre chambre, l'installation passant en-dessous. Je n'ai pas la réponse, mais je compte bien l'obtenir, plusieurs possibilités :
- pas de support anti-bruit sur les crochets de fixations des conduits en cuivre.
- effet de dilatation des tuyaux en cuivre.
J'attends la réponse du plombier. Vérifiez s'il y a des caoutchoucs sur les crochets de fixation des tuyaux en cuivre et laissez un nouveau message, cela me rassure de ne pas être le seul dans ce cas.
- pas de support anti-bruit sur les crochets de fixations des conduits en cuivre.
- effet de dilatation des tuyaux en cuivre.
J'attends la réponse du plombier. Vérifiez s'il y a des caoutchoucs sur les crochets de fixation des tuyaux en cuivre et laissez un nouveau message, cela me rassure de ne pas être le seul dans ce cas.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Bruits dans circuit d'eau chaude
Invité

Vérifiez que les tubes cuivre ne soient pas bridés lors d'un passage de mur ou traversée de dalle. Tout tube passant un mur ou une dalle doit se faire par un fourreau en PVC et un tube ne doit jamais être bridé dans de petites installations.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Bruits dans circuit d'eau chaude
Invité

J'ai eu le même problème, j'ai mis du savon liquide dans le circuit, j'ai bien purgé du plus loin de la chaudière au plus prêt, depuis plus de problème.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Bruits dans circuit d'eau chaude
Invité

S'il y a toujours de l'air c'est un phénomène d'électrolyse qui se produit entre le cuivre et les radiateurs fonte d'aluminium, il existe un produit (cher) à mettre dans l'installation mais moi aussi je mets un berlingot de produit à vaisselle et ça limite la décomposition de l'eau.
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Bruits dans circuit d'eau chaude
Invité

Le mélange de métaux, surtout l'aluminium produit l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a production d'oxygène ou hydrogène sous forme de gaz dans les tuyaux. C'est pour ça qu'on purge tout le temps. Il faut mettre un produit adéquat, il y a plusieurs marques.. Demandez conseil à un professionnel. Je ne sais pas si le liquide vaisselle est indiqué ? Ce que je sais c'est que le produit est cher, environ 50 euros le litre et il faut le charger tous les 5 ans. C'est peut être mieux que de bousiller ses tuyaux ou radiateurs.
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Bruits dans circuit d'eau chaude
Invité

Bonjour, j'ai exactement le même problème (rrrrr) avec des radiateurs fonte alu, un pro m'a bien dit de mettre ce fameux produit (30 le litre) mais ne m'a pas annoncé la quantité, j'en ai donc mis deux litres pour un circuit avec 12 radiateurs pour 140 m² habitable, mais aucun résultat favorable ! Je purge tous les quatres jours et cela commence à m'éner... pour ne pas dire autre chose ! j'avais à l'origine des radiateurs en alu à l'étage, et un autre "pro" m'avait dit que cela pourrait venir de la disparité des radiateurs, j'ai donc changé les quatres radiateurs concernés sans résultat non plus... au secours, et j'avais aussi des purgeurs automatiques sur ces fameux radiateurs alu que je n'ai pas remis sur les fontes alu. Au secours, help !