Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19142
Question forum chauffage : Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Bonjour à tous,
Nous venons d’emménager dans une nouvelle maison, en location.
Cette maison est chauffée par une chaudière à gaz De Dietrich Dietristar 2.24 FF AE.
Quand nous sommes arrivés, certains radiateurs ne chauffaient pas, d'autres à moitié et d'autres glougloutaient. Après une purge de chacun de ces radiateurs tout est revenu à la normale.
Maintenant plusieurs questions se posent :
- La pression reste anormalement basse (0.4 bar). J'ai donc voulu réinjecter de l'eau dans le circuit, mais le robinet censé faire ça semble inopérant et il est impossible de faire remonter la pression.
Cependant après avoir purgé les derniers radiateurs que je n'avais pas encore fait, la pression n'est pas tombée plus bas. Quoiqu'il se passe elle semble se stabiliser à 0.4 bar.
La chaudière fonctionne et le chauffage est efficace.
Le robinet en question est visible sur la vidéo entre 0.12 et 0.25. Si j'attends un moment et que j'actionne à nouveau le robinet j'entends un léger pshiit, comme si de l'eau était effectivement injectée, mais ça ne dure qu'une demi-seconde, puis plus rien. J'ai également essayé de laisser le robinet ouvert plus longtemps mais ça ne change rien.
Est-ce que le vase d'expansion pourrait être en cause ?
- Cette chaudière est prévue pour assurer le chauffage et l'eau chaude. Or dans la maison c'est un cumulus qui s'occupe de l'eau chaude. Comment cette chaudière peut-elle gérer un circuit d'eau chaude sanitaire inexistant ??
- Après chaque démarrage, au bout de quelques secondes un grondement se fait entendre, très gênant la nuit. Ça dure quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, puis on ne l'entend plus jusqu'au prochain allumage. Le bruit est dans la vidéo à partir de 0.30. On entend bien aussi des claquements et autres glouglous. La pompe est au maxi (3), je suis passé à 2 mais sans changement.
- Il y a un thermostat d'ambiance, dans ce cas la notice préconise le réglage de chauffe entre 5 et 7 (maximum). Or actuellement le réglage est à 3 (chauffe à environ 55°). Je n'ai pas l'impression que tout ça soit très optimum... Faut-il chauffer plus fort et moins souvent ou l'inverse ?
Voilà, si vous avez des remarques ou avis sur ces interrogations (en particulier sur la pression et le bruit d'avion) je suis preneur, car ce n'est vraiment pas mon rayon (un technicien va passer pour la visite annuelle début janvier, j'aimerais avoir des avis pour ne pas me faire embobiner...). Merci d'avance ! :)
Voici la vidéo qui montre le manomètre, le robinet et le bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=jUcb8XPYrts
Nous venons d’emménager dans une nouvelle maison, en location.
Cette maison est chauffée par une chaudière à gaz De Dietrich Dietristar 2.24 FF AE.
Quand nous sommes arrivés, certains radiateurs ne chauffaient pas, d'autres à moitié et d'autres glougloutaient. Après une purge de chacun de ces radiateurs tout est revenu à la normale.
Maintenant plusieurs questions se posent :
- La pression reste anormalement basse (0.4 bar). J'ai donc voulu réinjecter de l'eau dans le circuit, mais le robinet censé faire ça semble inopérant et il est impossible de faire remonter la pression.
Cependant après avoir purgé les derniers radiateurs que je n'avais pas encore fait, la pression n'est pas tombée plus bas. Quoiqu'il se passe elle semble se stabiliser à 0.4 bar.
La chaudière fonctionne et le chauffage est efficace.
Le robinet en question est visible sur la vidéo entre 0.12 et 0.25. Si j'attends un moment et que j'actionne à nouveau le robinet j'entends un léger pshiit, comme si de l'eau était effectivement injectée, mais ça ne dure qu'une demi-seconde, puis plus rien. J'ai également essayé de laisser le robinet ouvert plus longtemps mais ça ne change rien.
Est-ce que le vase d'expansion pourrait être en cause ?
- Cette chaudière est prévue pour assurer le chauffage et l'eau chaude. Or dans la maison c'est un cumulus qui s'occupe de l'eau chaude. Comment cette chaudière peut-elle gérer un circuit d'eau chaude sanitaire inexistant ??
- Après chaque démarrage, au bout de quelques secondes un grondement se fait entendre, très gênant la nuit. Ça dure quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, puis on ne l'entend plus jusqu'au prochain allumage. Le bruit est dans la vidéo à partir de 0.30. On entend bien aussi des claquements et autres glouglous. La pompe est au maxi (3), je suis passé à 2 mais sans changement.
- Il y a un thermostat d'ambiance, dans ce cas la notice préconise le réglage de chauffe entre 5 et 7 (maximum). Or actuellement le réglage est à 3 (chauffe à environ 55°). Je n'ai pas l'impression que tout ça soit très optimum... Faut-il chauffer plus fort et moins souvent ou l'inverse ?
Voilà, si vous avez des remarques ou avis sur ces interrogations (en particulier sur la pression et le bruit d'avion) je suis preneur, car ce n'est vraiment pas mon rayon (un technicien va passer pour la visite annuelle début janvier, j'aimerais avoir des avis pour ne pas me faire embobiner...). Merci d'avance ! :)
Voici la vidéo qui montre le manomètre, le robinet et le bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=jUcb8XPYrts
21 décembre 2017 à 08:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Bonjour,
Il est très clair, sur votre vidéo, que votre chaudière manque de pression d'eau dans le circuit chauffage.
La pression habituelle étant de 1.5 Bars.
Si vous ouvrez le dispositif de remplissage et que la pression ne monte pas au niveau du manomètre, il y a plusieurs raisons :
- La pression de l'eau de la ville est trop basse.
- Le robinet, son clapet et le tube de liaison sont bouchés.
- le tube de retour chauffage où doit arriver l'eau est bouché.
Le bruit de "grondement" est normal, il devrait disparaître une fois la pression rétablie à 1.5 Bars :
- Penser à vérifier la pression de gonflage du vase d'expansion (0.3 à 0.5 Bars).
- Assurez-vous que le corps de chauffe de la chaudière est bien purgé.
- Pensez à terminer de purger vos radiateurs (chaudière et pompe chauffage à l'arrêt).
Pour la température à régler sur l'aquastat de la chaudière vous pouvez régler pour obtenir 60°C, cela vous permettra de faire toute la mi-saison de chauffe (le thermostat d'ambiance arrêtera la chaudière quand la température ambiante est atteinte (idéalement 19°C).
Si la température extérieure chute, vous aurez des difficultés à atteindre les 19°C ambiant, il vous faudra augmenter la température de la chaudière à 70 ou 80°C.
Pour résumer plus il fait froid dehors, plus il faut augmenter la température chaudière et inversement.
Si le thermostat d'ambiance actuel n'est pas programmable, vous pouvez le remplacer par un thermostat d'ambiance hebdomadaire qui vous permettra de programmer les périodes de présence à 19°C et les périodes d'absence ou de sommeil à 16°C.
Économies garanties et retour sur investissement rapide, surtout si c'est vous qui l'achetez !!!
La production d'eau chaude mixte (électrique par cumulus et gaz par une chaudière) est assez courante et les raccordements hydrauliques sont divers en fonction des installateurs :
- Le cumulus et la chaudière sont indépendant (jeu de vannes pour les inverser),
- La chaudière, lorsqu'elle est en fonctionnement, alimente l'entrée d'eau froide du cumulus en eau chaude,
Il nous faudrait plus d'infos sur l'installation réalisée (photos, vidéo) et savoir avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne (G20, G25, G31).
Pensez à nous donner des nouvelles,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
Il est très clair, sur votre vidéo, que votre chaudière manque de pression d'eau dans le circuit chauffage.
La pression habituelle étant de 1.5 Bars.
Si vous ouvrez le dispositif de remplissage et que la pression ne monte pas au niveau du manomètre, il y a plusieurs raisons :
- La pression de l'eau de la ville est trop basse.
- Le robinet, son clapet et le tube de liaison sont bouchés.
- le tube de retour chauffage où doit arriver l'eau est bouché.
Le bruit de "grondement" est normal, il devrait disparaître une fois la pression rétablie à 1.5 Bars :
- Penser à vérifier la pression de gonflage du vase d'expansion (0.3 à 0.5 Bars).
- Assurez-vous que le corps de chauffe de la chaudière est bien purgé.
- Pensez à terminer de purger vos radiateurs (chaudière et pompe chauffage à l'arrêt).
Pour la température à régler sur l'aquastat de la chaudière vous pouvez régler pour obtenir 60°C, cela vous permettra de faire toute la mi-saison de chauffe (le thermostat d'ambiance arrêtera la chaudière quand la température ambiante est atteinte (idéalement 19°C).
Si la température extérieure chute, vous aurez des difficultés à atteindre les 19°C ambiant, il vous faudra augmenter la température de la chaudière à 70 ou 80°C.
Pour résumer plus il fait froid dehors, plus il faut augmenter la température chaudière et inversement.
Si le thermostat d'ambiance actuel n'est pas programmable, vous pouvez le remplacer par un thermostat d'ambiance hebdomadaire qui vous permettra de programmer les périodes de présence à 19°C et les périodes d'absence ou de sommeil à 16°C.
Économies garanties et retour sur investissement rapide, surtout si c'est vous qui l'achetez !!!
La production d'eau chaude mixte (électrique par cumulus et gaz par une chaudière) est assez courante et les raccordements hydrauliques sont divers en fonction des installateurs :
- Le cumulus et la chaudière sont indépendant (jeu de vannes pour les inverser),
- La chaudière, lorsqu'elle est en fonctionnement, alimente l'entrée d'eau froide du cumulus en eau chaude,
Il nous faudrait plus d'infos sur l'installation réalisée (photos, vidéo) et savoir avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne (G20, G25, G31).
Pensez à nous donner des nouvelles,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
21 décembre 2017 à 12:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Quelle réponse, merci beaucoup, c'est très complet et détaillé.
J'attends avec impatience que le mainteneur me rappelle pour vérifier le fonctionnement de tout ça.
Je vais poster plus de photos et de renseignements sur la bête.
Merci encore.
J'attends avec impatience que le mainteneur me rappelle pour vérifier le fonctionnement de tout ça.
Je vais poster plus de photos et de renseignements sur la bête.
Merci encore.
21 décembre 2017 à 15:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Invité

Bonjour,
J’ai exactement le même problème avec la même chaudière.
Pouvez-vous me dire comment s’est résolu votre problème ?
Cordialement.
Cédric
J’ai exactement le même problème avec la même chaudière.
Pouvez-vous me dire comment s’est résolu votre problème ?
Cordialement.
Cédric
14 octobre 2018 à 07:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Invité

Bonjour,
J'ai un problème similaire sur ma chaudière Dietristar qui est couplée avec un ballon d'eau chaude qui contient un serpentin dans lequel circule la même eau que l'eau du circuit de chauffage pour chauffer l'eau chaude sanitaire.
Le chauffage, radiateur et plancher chauffant fonctionne normalement, mais quand la chaudière bascule en production d'eau chaude sanitaire, le ballon se réchauffe très très très lentement ! l'arrivée d'eau chaude pour le serpentin se fait très lentement et le retour du serpentin est toujours froid.
J'ai dans un premier temps vérifié la vanne 3 voie car je pensais que c'était la cause du problème, mais non tout va bien pour elle.
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
Merci.
J'ai un problème similaire sur ma chaudière Dietristar qui est couplée avec un ballon d'eau chaude qui contient un serpentin dans lequel circule la même eau que l'eau du circuit de chauffage pour chauffer l'eau chaude sanitaire.
Le chauffage, radiateur et plancher chauffant fonctionne normalement, mais quand la chaudière bascule en production d'eau chaude sanitaire, le ballon se réchauffe très très très lentement ! l'arrivée d'eau chaude pour le serpentin se fait très lentement et le retour du serpentin est toujours froid.
J'ai dans un premier temps vérifié la vanne 3 voie car je pensais que c'était la cause du problème, mais non tout va bien pour elle.
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
Merci.
20 novembre 2018 à 13:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chauffage au gaz bruits dans les murs
- N°314 : Bonjour, je possède un appartement équipé de chauffages fonctionnant au gaz. Dès que nous rallumons le chauffage pour les saisons froides, des bruits se font entendre dans les murs (surtout dans la chambre), style grattement de...
- 2. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 3. Bruits au démarrage chaudière gaz Vaillant VSC246 C 170
- N°21625 : Bonjour à tous. Depuis un certain temps ma chaudière à condensation au sol Vaillant VSC 246 C 170 fait un bruit important au démarrage du brûleur gaz. Cela durant plusieurs secondes. Mon chauffagiste n'a pas réussi à...
- 4. Bruits chauffage gaz collectif
- N°2813 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement (chauffage gaz collectif). On a des bruits de ferraille qui explose et de longs jets de lourdes bulles à partir de 6h de soir et la nuit de 2h45 à 8h30 environ. Après on a moins...
- 5. Consulter gratuitement DTU 61.1 Installations gaz
- N°224 : Bonjour, où puis-je consulter les d t u 61.1 gaz gratuitement ? Merci d'avance.
- 6. Problème chaudière à gaz bruyante
- N°1 : Bonjour et bravo pour votre site ! Je viens d''acheter une vieille maison avec un chauffage central au gaz qui fait du bruit, et certains radiateurs chauffent mal, je n'ose pas encore appeler le chauffagiste, à cause de la facture...
- 7. Problème bruits chaudière gaz murale
- N°401 : J'ai une chaudière murale à gaz (à ventouse) qui sert à la production d'eau chaude et au chauffage. A chaque fois qu'elle fonctionne en position "hiver", j'ai beau purger tous mes radiateurs et vérifier la pression sur le...
- 8. Bruits convecteur au gaz de marque Dru
- N°20274 : Bonjour. Je m'inquiète car je viens d'installer un convecteur au gaz Dru et de temps un temps celui fait un bruit très fort comme si on tapait avec un objet sur la garniture en tôle on me dit que cela est normal mais je m'en...
- 9. chaudière gaz sorties radiateurs
- N°35 : J'installe une chaudière gaz murale, les sorties radiateurs sont fournies en 16/18 et l'étude chauffage définie mes départs en 26/28. N'y-a-t'il pas un problème d'étranglement qui pourrait nuire au bon fonctionnement ?
- 10. Passer de chauffage gaz à électrique
- N°20494 : Bonjour à tous, Je suis en appartement. Il fait 47m². Je suis propriétaire. J'ai une installation de chauffage central (5 radiateurs en tout), avec une chaudière AKLEIS. Cette installation a été faite en 2008. Il y a...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite