Bonjour à tous,
Nous venons d’emménager dans une nouvelle maison, en location.
Cette maison est chauffée par une chaudière à gaz De Dietrich Dietristar 2.24 FF AE.
Quand nous sommes arrivés, certains radiateurs ne chauffaient pas, d'autres à moitié et d'autres glougloutaient. Après une purge de chacun de ces radiateurs tout est revenu à la normale.
Maintenant plusieurs questions se posent :
- La pression reste anormalement basse (0.4 bar). J'ai donc voulu réinjecter de l'eau dans le circuit, mais le robinet censé faire ça semble inopérant et il est impossible de faire remonter la pression.
Cependant après avoir purgé les derniers radiateurs que je n'avais pas encore fait, la pression n'est pas tombée plus bas. Quoiqu'il se passe elle semble se stabiliser à 0.4 bar.
La chaudière fonctionne et le chauffage est efficace.
Le robinet en question est visible sur la vidéo entre 0.12 et 0.25. Si j'attends un moment et que j'actionne à nouveau le robinet j'entends un léger pshiit, comme si de l'eau était effectivement injectée, mais ça ne dure qu'une demi-seconde, puis plus rien. J'ai également essayé de laisser le robinet ouvert plus longtemps mais ça ne change rien.
Est-ce que le vase d'expansion pourrait être en cause ?
- Cette chaudière est prévue pour assurer le chauffage et l'eau chaude. Or dans la maison c'est un cumulus qui s'occupe de l'eau chaude. Comment cette chaudière peut-elle gérer un circuit d'eau chaude sanitaire inexistant ??
- Après chaque démarrage, au bout de quelques secondes un grondement se fait entendre, très gênant la nuit. Ça dure quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, puis on ne l'entend plus jusqu'au prochain allumage. Le bruit est dans la vidéo à partir de 0.30. On entend bien aussi des claquements et autres glouglous. La pompe est au maxi (3), je suis passé à 2 mais sans changement.
- Il y a un thermostat d'ambiance, dans ce cas la notice préconise le réglage de chauffe entre 5 et 7 (maximum). Or actuellement le réglage est à 3 (chauffe à environ 55°). Je n'ai pas l'impression que tout ça soit très optimum... Faut-il chauffer plus fort et moins souvent ou l'inverse ?
Voilà, si vous avez des remarques ou avis sur ces interrogations (en particulier sur la pression et le bruit d'avion) je suis preneur, car ce n'est vraiment pas mon rayon (un technicien va passer pour la visite annuelle début janvier, j'aimerais avoir des avis pour ne pas me faire embobiner...). Merci d'avance ! :)
Voici la vidéo qui montre le manomètre, le robinet et le bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=jUcb8XPYrts
Nous venons d’emménager dans une nouvelle maison, en location.
Cette maison est chauffée par une chaudière à gaz De Dietrich Dietristar 2.24 FF AE.
Quand nous sommes arrivés, certains radiateurs ne chauffaient pas, d'autres à moitié et d'autres glougloutaient. Après une purge de chacun de ces radiateurs tout est revenu à la normale.
Maintenant plusieurs questions se posent :
- La pression reste anormalement basse (0.4 bar). J'ai donc voulu réinjecter de l'eau dans le circuit, mais le robinet censé faire ça semble inopérant et il est impossible de faire remonter la pression.
Cependant après avoir purgé les derniers radiateurs que je n'avais pas encore fait, la pression n'est pas tombée plus bas. Quoiqu'il se passe elle semble se stabiliser à 0.4 bar.
La chaudière fonctionne et le chauffage est efficace.
Le robinet en question est visible sur la vidéo entre 0.12 et 0.25. Si j'attends un moment et que j'actionne à nouveau le robinet j'entends un léger pshiit, comme si de l'eau était effectivement injectée, mais ça ne dure qu'une demi-seconde, puis plus rien. J'ai également essayé de laisser le robinet ouvert plus longtemps mais ça ne change rien.
Est-ce que le vase d'expansion pourrait être en cause ?
- Cette chaudière est prévue pour assurer le chauffage et l'eau chaude. Or dans la maison c'est un cumulus qui s'occupe de l'eau chaude. Comment cette chaudière peut-elle gérer un circuit d'eau chaude sanitaire inexistant ??
- Après chaque démarrage, au bout de quelques secondes un grondement se fait entendre, très gênant la nuit. Ça dure quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, puis on ne l'entend plus jusqu'au prochain allumage. Le bruit est dans la vidéo à partir de 0.30. On entend bien aussi des claquements et autres glouglous. La pompe est au maxi (3), je suis passé à 2 mais sans changement.
- Il y a un thermostat d'ambiance, dans ce cas la notice préconise le réglage de chauffe entre 5 et 7 (maximum). Or actuellement le réglage est à 3 (chauffe à environ 55°). Je n'ai pas l'impression que tout ça soit très optimum... Faut-il chauffer plus fort et moins souvent ou l'inverse ?
Voilà, si vous avez des remarques ou avis sur ces interrogations (en particulier sur la pression et le bruit d'avion) je suis preneur, car ce n'est vraiment pas mon rayon (un technicien va passer pour la visite annuelle début janvier, j'aimerais avoir des avis pour ne pas me faire embobiner...). Merci d'avance ! :)
Voici la vidéo qui montre le manomètre, le robinet et le bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=jUcb8XPYrts
21 décembre 2017 à 08:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Bonjour,
Il est très clair, sur votre vidéo, que votre chaudière manque de pression d'eau dans le circuit chauffage.
La pression habituelle étant de 1.5 Bars.
Si vous ouvrez le dispositif de remplissage et que la pression ne monte pas au niveau du manomètre, il y a plusieurs raisons :
- La pression de l'eau de la ville est trop basse.
- Le robinet, son clapet et le tube de liaison sont bouchés.
- le tube de retour chauffage où doit arriver l'eau est bouché.
Le bruit de "grondement" est normal, il devrait disparaître une fois la pression rétablie à 1.5 Bars :
- Penser à vérifier la pression de gonflage du vase d'expansion (0.3 à 0.5 Bars).
- Assurez-vous que le corps de chauffe de la chaudière est bien purgé.
- Pensez à terminer de purger vos radiateurs (chaudière et pompe chauffage à l'arrêt).
Pour la température à régler sur l'aquastat de la chaudière vous pouvez régler pour obtenir 60°C, cela vous permettra de faire toute la mi-saison de chauffe (le thermostat d'ambiance arrêtera la chaudière quand la température ambiante est atteinte (idéalement 19°C).
Si la température extérieure chute, vous aurez des difficultés à atteindre les 19°C ambiant, il vous faudra augmenter la température de la chaudière à 70 ou 80°C.
Pour résumer plus il fait froid dehors, plus il faut augmenter la température chaudière et inversement.
Si le thermostat d'ambiance actuel n'est pas programmable, vous pouvez le remplacer par un thermostat d'ambiance hebdomadaire qui vous permettra de programmer les périodes de présence à 19°C et les périodes d'absence ou de sommeil à 16°C.
Économies garanties et retour sur investissement rapide, surtout si c'est vous qui l'achetez !!!
La production d'eau chaude mixte (électrique par cumulus et gaz par une chaudière) est assez courante et les raccordements hydrauliques sont divers en fonction des installateurs :
- Le cumulus et la chaudière sont indépendant (jeu de vannes pour les inverser),
- La chaudière, lorsqu'elle est en fonctionnement, alimente l'entrée d'eau froide du cumulus en eau chaude,
Il nous faudrait plus d'infos sur l'installation réalisée (photos, vidéo) et savoir avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne (G20, G25, G31).
Pensez à nous donner des nouvelles,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
Il est très clair, sur votre vidéo, que votre chaudière manque de pression d'eau dans le circuit chauffage.
La pression habituelle étant de 1.5 Bars.
Si vous ouvrez le dispositif de remplissage et que la pression ne monte pas au niveau du manomètre, il y a plusieurs raisons :
- La pression de l'eau de la ville est trop basse.
- Le robinet, son clapet et le tube de liaison sont bouchés.
- le tube de retour chauffage où doit arriver l'eau est bouché.
Le bruit de "grondement" est normal, il devrait disparaître une fois la pression rétablie à 1.5 Bars :
- Penser à vérifier la pression de gonflage du vase d'expansion (0.3 à 0.5 Bars).
- Assurez-vous que le corps de chauffe de la chaudière est bien purgé.
- Pensez à terminer de purger vos radiateurs (chaudière et pompe chauffage à l'arrêt).
Pour la température à régler sur l'aquastat de la chaudière vous pouvez régler pour obtenir 60°C, cela vous permettra de faire toute la mi-saison de chauffe (le thermostat d'ambiance arrêtera la chaudière quand la température ambiante est atteinte (idéalement 19°C).
Si la température extérieure chute, vous aurez des difficultés à atteindre les 19°C ambiant, il vous faudra augmenter la température de la chaudière à 70 ou 80°C.
Pour résumer plus il fait froid dehors, plus il faut augmenter la température chaudière et inversement.
Si le thermostat d'ambiance actuel n'est pas programmable, vous pouvez le remplacer par un thermostat d'ambiance hebdomadaire qui vous permettra de programmer les périodes de présence à 19°C et les périodes d'absence ou de sommeil à 16°C.
Économies garanties et retour sur investissement rapide, surtout si c'est vous qui l'achetez !!!
La production d'eau chaude mixte (électrique par cumulus et gaz par une chaudière) est assez courante et les raccordements hydrauliques sont divers en fonction des installateurs :
- Le cumulus et la chaudière sont indépendant (jeu de vannes pour les inverser),
- La chaudière, lorsqu'elle est en fonctionnement, alimente l'entrée d'eau froide du cumulus en eau chaude,
Il nous faudrait plus d'infos sur l'installation réalisée (photos, vidéo) et savoir avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne (G20, G25, G31).
Pensez à nous donner des nouvelles,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
21 décembre 2017 à 12:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Quelle réponse, merci beaucoup, c'est très complet et détaillé.
J'attends avec impatience que le mainteneur me rappelle pour vérifier le fonctionnement de tout ça.
Je vais poster plus de photos et de renseignements sur la bête.
Merci encore.
J'attends avec impatience que le mainteneur me rappelle pour vérifier le fonctionnement de tout ça.
Je vais poster plus de photos et de renseignements sur la bête.
Merci encore.
21 décembre 2017 à 15:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Invité

Bonjour,
J’ai exactement le même problème avec la même chaudière.
Pouvez-vous me dire comment s’est résolu votre problème ?
Cordialement.
Cédric
J’ai exactement le même problème avec la même chaudière.
Pouvez-vous me dire comment s’est résolu votre problème ?
Cordialement.
Cédric
14 octobre 2018 à 07:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements
Invité

Bonjour,
J'ai un problème similaire sur ma chaudière Dietristar qui est couplée avec un ballon d'eau chaude qui contient un serpentin dans lequel circule la même eau que l'eau du circuit de chauffage pour chauffer l'eau chaude sanitaire.
Le chauffage, radiateur et plancher chauffant fonctionne normalement, mais quand la chaudière bascule en production d'eau chaude sanitaire, le ballon se réchauffe très très très lentement ! l'arrivée d'eau chaude pour le serpentin se fait très lentement et le retour du serpentin est toujours froid.
J'ai dans un premier temps vérifié la vanne 3 voie car je pensais que c'était la cause du problème, mais non tout va bien pour elle.
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
Merci.
J'ai un problème similaire sur ma chaudière Dietristar qui est couplée avec un ballon d'eau chaude qui contient un serpentin dans lequel circule la même eau que l'eau du circuit de chauffage pour chauffer l'eau chaude sanitaire.
Le chauffage, radiateur et plancher chauffant fonctionne normalement, mais quand la chaudière bascule en production d'eau chaude sanitaire, le ballon se réchauffe très très très lentement ! l'arrivée d'eau chaude pour le serpentin se fait très lentement et le retour du serpentin est toujours froid.
J'ai dans un premier temps vérifié la vanne 3 voie car je pensais que c'était la cause du problème, mais non tout va bien pour elle.
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
Merci.
20 novembre 2018 à 13:51