Problème de pression après purge de radiateur
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
14256
Question FAQ chauffage : Problème de pression après purge de radiateur
Invité

Bonsoir,
Il y a deux mois j'ai purgé un radiateur. La pression a baissé ce qui est normal ; j'ai remis de l'eau pour atteindre le même niveau qu'avant mais une partie du surplus avait débordé car pression supérieure à 3 (bonne flaque d'eau au sol).
J'ai re-purgé hier le même radiateur, la pression minimale est tombé à 1.
J'ai remis l'eau à la même pression avant purge (qui était à 2). J'ai ensuite coupé le circuit chauffage (il fait plus chaud dehors).
En ce moment, seule la partie chauffage sanitaire (eau) fonctionne. Au minima, la pression est à 0,4 (elle n'était jamais aussi basse). Quand le brûleur se met en route, la pression monte très très vite et atteint 3 ou plus. Si je rajoute un peu d'eau, elle déborde.
Jamais eu ce problème avant. Pourquoi un tel écart entre mini et maxi qui n'existait pas avant ?
Avez-vous une explication ? Merci.
Il y a deux mois j'ai purgé un radiateur. La pression a baissé ce qui est normal ; j'ai remis de l'eau pour atteindre le même niveau qu'avant mais une partie du surplus avait débordé car pression supérieure à 3 (bonne flaque d'eau au sol).
J'ai re-purgé hier le même radiateur, la pression minimale est tombé à 1.
J'ai remis l'eau à la même pression avant purge (qui était à 2). J'ai ensuite coupé le circuit chauffage (il fait plus chaud dehors).
En ce moment, seule la partie chauffage sanitaire (eau) fonctionne. Au minima, la pression est à 0,4 (elle n'était jamais aussi basse). Quand le brûleur se met en route, la pression monte très très vite et atteint 3 ou plus. Si je rajoute un peu d'eau, elle déborde.
Jamais eu ce problème avant. Pourquoi un tel écart entre mini et maxi qui n'existait pas avant ?
Avez-vous une explication ? Merci.
02 juin 2010 à 21:53
Réponses 1 aux problèmes chauffage
Invité

Problème de pression après purge de radiateur
Invité

Bonjour,
Il semble que le vase d'expansion ne remplisse plus son rôle (manque d'air ou défectueux)
GC
Il semble que le vase d'expansion ne remplisse plus son rôle (manque d'air ou défectueux)
GC
03 juin 2010 à 07:48
Réponses 2 aux problèmes chauffage
Invité

Problème de pression après purge de radiateur
Invité

Bonjour, a mon avis c'est votre vase d'expansion qui a un souci. Cordialement
03 juin 2010 à 09:44
Réponses 3 aux problèmes chauffage
Invité

Problème de pression après purge de radiateur
Invité

Je vais voir avec un chauffagiste pour ce problème de vase d'expansion.
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
03 juin 2010 à 21:57