Bonjour,
Ma chaudière (HS Tarm Block 23) a 12 ans.
C'est une chaudière à ventouse.
J'ai a priori un problème de mélange des gaz et de l'entrée d'air.
Dès le moindre coup de vent elle se met en sécurité.
Pire depuis cette nuit, elle dysfonctionne systématiquement au bout d'une minute.
J'ai débranché la gaine l'arrivée d'air du tuyau d'origine, de sorte à ce que l'air aspiré soit l'air de mon sous sol.
J'ai rebouché le tuyau avec de l’adhésif aluminium (A).
Sur la photo B et dans A, et maintenant B est à l'air libre.
Pour le coup ça marche super bien, fonctionnement normal. ^^
MA QUESTION : Est-ce dangereux, problématique, bref, une mauvaise solution ?
On m'a dit que c'était surtout la température de l'air du sous-sol le problème, si c'est trop chaud, le rendement de la chaudière ne serait pas top...
Mon sous sol fait : 40m², 120m3, température à 12°C assez constante..
Merci pour vos lumières !!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ma chaudière (HS Tarm Block 23) a 12 ans.
C'est une chaudière à ventouse.
J'ai a priori un problème de mélange des gaz et de l'entrée d'air.
Dès le moindre coup de vent elle se met en sécurité.
Pire depuis cette nuit, elle dysfonctionne systématiquement au bout d'une minute.
J'ai débranché la gaine l'arrivée d'air du tuyau d'origine, de sorte à ce que l'air aspiré soit l'air de mon sous sol.
J'ai rebouché le tuyau avec de l’adhésif aluminium (A).
Sur la photo B et dans A, et maintenant B est à l'air libre.
Pour le coup ça marche super bien, fonctionnement normal. ^^
MA QUESTION : Est-ce dangereux, problématique, bref, une mauvaise solution ?
On m'a dit que c'était surtout la température de l'air du sous-sol le problème, si c'est trop chaud, le rendement de la chaudière ne serait pas top...
Mon sous sol fait : 40m², 120m3, température à 12°C assez constante..
Merci pour vos lumières !!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 mars 2016 à 17:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul ventouse avec prise d'air dans le sous sol : Bien ou pas bien ?
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
05 mars 2016 à 17:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul ventouse avec prise d'air dans le sous sol : Bien ou pas bien ?
Bonjour.
A part peut-être un réglage de l'air sur le brûleur.
Pas de problème.
A+
A part peut-être un réglage de l'air sur le brûleur.
Pas de problème.
A+
06 mars 2016 à 09:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul ventouse avec prise d'air dans le sous sol : Bien ou pas bien ?
Bonjour, merci pour cette réponse !
Si ça n'est qu'un problème de rendement ou d'encrassement c'est pas très grave.
Elle est nettoyée à la fin de chaque saison et le gicleur est changé à chaque fois.
Pour le moment, elle me donne l'impression d'être comme neuve.
Avant ma modif, le brûleur indiquait via un voyant, en clignotant un problème de mauvaise combustion (clignotement rapide et aléatoire).
Depuis il reste au vert sans sourciller !
Si ça peut me permettre d'économiser 4 000€ pour une nouvelle chaudière le plus longtemps possible, j'en suis ravi.
Si ça n'est qu'un problème de rendement ou d'encrassement c'est pas très grave.
Elle est nettoyée à la fin de chaque saison et le gicleur est changé à chaque fois.
Pour le moment, elle me donne l'impression d'être comme neuve.
Avant ma modif, le brûleur indiquait via un voyant, en clignotant un problème de mauvaise combustion (clignotement rapide et aléatoire).
Depuis il reste au vert sans sourciller !
Si ça peut me permettre d'économiser 4 000€ pour une nouvelle chaudière le plus longtemps possible, j'en suis ravi.
06 mars 2016 à 13:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Chaudière fioul ventouse avec prise d'air dans le sous sol : Bien ou pas bien ?
Bonjour.
Pour info : Une nouvelle chaudière vous coûtera bien moins cher que 4000 euros.
Voir topic 17758, lire mon dernier post : Réglementation Té de purge chaudière
Cordialement.
M.
Pour info : Une nouvelle chaudière vous coûtera bien moins cher que 4000 euros.
Voir topic 17758, lire mon dernier post : Réglementation Té de purge chaudière
Cordialement.
M.
07 mars 2016 à 09:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 4. Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétition
- N°22705 : Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison avant l'été dans laquelle est installée depuis 2004 une chaudière fioul Chappée Bora BVI 35kW avec système ventouse. Depuis que j'ai remis en route la chaudière, elle me...
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Changer de brûleur installation en ventouse
- N°21777 : Bonjour. J'ai une vieille chaudière fioul Thermital Wind R, qui était déjà installée dans la maison que j'ai achetée il y a 7 ans. J'ai de plus en plus de problèmes avec, je passe ma vie à la dépanner, il faut que je...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
- 9. Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse
- N°20469 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau dans le groupe. Ma chaudière fioul Idéal Standard Géodis HTE 26 de 2009. J'ai une fuite à mon brûleur (je n'ai pas la localisation de la fuite) et je suis obligé de mettre un...
- 10. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite