19 décembre 2019 à 11:29

Alors après vérification avec une fermeture douce des mitigeurs le phénomène ne se produit pas.
Sinon oui présent sur tous les points d'eau, pensez-vous à un phénomène coup de bélier ?
Cordialement.
Sinon oui présent sur tous les points d'eau, pensez-vous à un phénomène coup de bélier ?
Cordialement.
10 décembre 2019 à 23:51

Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum et pas super super calé en chauffage.
Je me suis lancé dans la réparation de ma chaudière murale Vaillant VUFR 242 2 R2
J'ai changé un robinet de remplissage ainsi que le disconnecteur qui fuyait trop à mon goût.
Tout fonctionne, sauf que quand le chauffage tourne et que je prends de l'eau roide, le chauffage continu mais dès que je ferme le mitigeur (toujours au froid) le circuit de chauffage se coupe, la 3 voies recherche sa position et repart ensuite sur le chauffage....
Qui aurait une idée ? la sonde CTN ? j'ai dû la déconnecter temporairement pour cause d'accès, et j'ai réessayé en la déconnectant totalement et le résultat est le même.
Merci pour votre aide.
Nouveau sur le forum et pas super super calé en chauffage.
Je me suis lancé dans la réparation de ma chaudière murale Vaillant VUFR 242 2 R2
J'ai changé un robinet de remplissage ainsi que le disconnecteur qui fuyait trop à mon goût.
Tout fonctionne, sauf que quand le chauffage tourne et que je prends de l'eau roide, le chauffage continu mais dès que je ferme le mitigeur (toujours au froid) le circuit de chauffage se coupe, la 3 voies recherche sa position et repart ensuite sur le chauffage....
Qui aurait une idée ? la sonde CTN ? j'ai dû la déconnecter temporairement pour cause d'accès, et j'ai réessayé en la déconnectant totalement et le résultat est le même.
Merci pour votre aide.
09 décembre 2019 à 17:11