Question Forum Chauffage : Problèmes flammes chaudière Saunier Duval 10.2

charles07
Membre inscrit
charles07
1 message
Bonsoir à tous !

Je n'arrive pas à régler la flamme sur une chaudière Saunier Duval 10.2 de type B11BS.

Il se passe que les flammes ne deviennent pas bleues quand le chauffe eau est en fonctionnement.
Elles restent jaune comme quand on règle mal un chalumeau, grosso modo un débit d'air trop important.
Ceci étant, je ne trouve pas de vis de réglage d'entrée d'air non plus.

J'ai soufflé les brûleurs, la rampe nue et tout autour, vérifié que le thermocouple et l'embout magnétique fonctionnent bien (tout va bien !), baissé la pression de l'eau, il s'allume sans sourciller...
Mais rien à faire, la bête me résiste...

Auriez-vous une petite idée de ce que ça pourrait-être ?
Je vous remercie d'avance.
28 novembre 2021 à 18:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problèmes flammes chaudière Saunier Duval 10.2

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Votre appareils est une chaudière, un chauffe-eau ou un chauffe-bains ?
Avec quel type de gaz fonctionne-t-il ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 novembre 2021 à 19:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problèmes flammes chaudière Saunier Duval 10.2 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer circulateur wilosortie ventouse chaudierechauffage chaudiere choixventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite