Bonjour.
Arrêt de la chaudière par manque d'eau, pression inférieure à 0,5 bar.
Question. Comment rajouter de l'eau sur une chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Plus/V130 ?
Merci pour vos conseils.
Arrêt de la chaudière par manque d'eau, pression inférieure à 0,5 bar.
Question. Comment rajouter de l'eau sur une chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Plus/V130 ?
Merci pour vos conseils.
06 juillet 2019 à 10:54
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière à gaz De Dietrich DTG 1300 Eco Plus/V130
Bonjour,
Pour remettre de l'eau dans votre chaudière, vous devez accéder au disconnecteur.
Pour ce faire :
- Enlever la façade de votre chaudière.
- Identifiez le disconnecteur selon la photo ci-jointe.
- Ouvrez les deux petits robinets (boutons noir selon photos en gros plan).
- Contrôlez la pression de remplissage sur le manomètre.
- Une fois la pression à 1.5 Bars, refermez les deux robinets.
Avez-vous votre notice de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.


Pour remettre de l'eau dans votre chaudière, vous devez accéder au disconnecteur.
Pour ce faire :
- Enlever la façade de votre chaudière.
- Identifiez le disconnecteur selon la photo ci-jointe.
- Ouvrez les deux petits robinets (boutons noir selon photos en gros plan).
- Contrôlez la pression de remplissage sur le manomètre.
- Une fois la pression à 1.5 Bars, refermez les deux robinets.
Avez-vous votre notice de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.


08 juillet 2019 à 17:52
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière à gaz De Dietrich DTG 1300 Eco Plus/V130
Merci à VETC c'est bien la bonne réponse.
Il se trouve que le robinet du fond se ferme difficilement et il se pourrait bien que ce robinet soit défectueux et qu'il soit la cause de ma perte d'eau.
Savez-vous si son remplacement présente quelque difficulté ?
Très cordialement.
Il se trouve que le robinet du fond se ferme difficilement et il se pourrait bien que ce robinet soit défectueux et qu'il soit la cause de ma perte d'eau.
Savez-vous si son remplacement présente quelque difficulté ?
Très cordialement.
19 juillet 2019 à 11:48
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière à gaz De Dietrich DTG 1300 Eco Plus/V130
Bonjour,
Les seules précautions sont :
- Isoler et vidanger le circuit de chauffage de la chaudière,
- Isoler et vidanger l'alimentation en eau froide de la chaudière.
Vous devez ensuite dévisser les raccords de l'ancien disconnecteur puis remettre le nouveau en remplaçant les joints.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les seules précautions sont :
- Isoler et vidanger le circuit de chauffage de la chaudière,
- Isoler et vidanger l'alimentation en eau froide de la chaudière.
Vous devez ensuite dévisser les raccords de l'ancien disconnecteur puis remettre le nouveau en remplaçant les joints.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2019 à 15:48
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière à gaz De Dietrich DTG 1300 Eco Plus/V130
Bonjour Mario,
Merci pour votre réponse claire et précise.
J'ai d'ores et déjà démonté le carter de gauche, ce qui me donne de l'aisance pour accéder au robinet en question et le fermer j'espère correctement.
Si je devais le remplacer je vous demanderais le moment venu comment vidanger !
Très cordialement.
Merci pour votre réponse claire et précise.
J'ai d'ores et déjà démonté le carter de gauche, ce qui me donne de l'aisance pour accéder au robinet en question et le fermer j'espère correctement.
Si je devais le remplacer je vous demanderais le moment venu comment vidanger !
Très cordialement.
22 juillet 2019 à 16:33