Problème chaudière De dietrich DTG 1300 Eco.Nox Plus V130
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
18785
Question Forum Chauffage : Problème chaudière De dietrich DTG 1300 Eco.Nox Plus V130
Bonsoir,
Depuis 2 jours ma chaudière gaz De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox Plus / V130 ne produit plus d'ECS et j'ai le message "STB CHAUD." affiché sur l'écran de la chaudière.
J'ai fait venir un dépanneur qui, après diagnostic laborieux, me dit que c'est le circulateur qui est HS car a priori plus de circulation d'eau dans le circuit...
Quand je lis la notice De Dietrich il est noté pour ce défaut de vérifier le la sonde thermique bimétallique, le câblage, puis la pompe donc (le circulateur je suppose ? .... ).
Comment puis-je vérifier le fonctionnement de la sonde en question avant de prendre l'option de tout changer à savoir le circulateur, la sonde... ce qui est l'option préconisée par ledit dépanneur !
Merci de votre aide par retour.
Pierre
Depuis 2 jours ma chaudière gaz De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox Plus / V130 ne produit plus d'ECS et j'ai le message "STB CHAUD." affiché sur l'écran de la chaudière.
J'ai fait venir un dépanneur qui, après diagnostic laborieux, me dit que c'est le circulateur qui est HS car a priori plus de circulation d'eau dans le circuit...
Quand je lis la notice De Dietrich il est noté pour ce défaut de vérifier le la sonde thermique bimétallique, le câblage, puis la pompe donc (le circulateur je suppose ? .... ).
Comment puis-je vérifier le fonctionnement de la sonde en question avant de prendre l'option de tout changer à savoir le circulateur, la sonde... ce qui est l'option préconisée par ledit dépanneur !
Merci de votre aide par retour.
Pierre
24 août 2017 à 19:56
Réponse 1 du forum chauffage
Invité

Problème chaudière De dietrich DTG 1300 Eco.Nox Plus V130
Invité

Bonjour.
La sécurité stb est une sécurité de surchauffe.
Cela peut être le circulateur.
Dans la liste paramètre de la notice il y a une fonction manuel qui permet de contrôler si le circulateur tourne.
Dans le menu mesures vérifier la température chaudière, si elle vous dit 100 degrés et que tous est froid, c'est la sonde qui est fausse.
Cordialement
La sécurité stb est une sécurité de surchauffe.
Cela peut être le circulateur.
Dans la liste paramètre de la notice il y a une fonction manuel qui permet de contrôler si le circulateur tourne.
Dans le menu mesures vérifier la température chaudière, si elle vous dit 100 degrés et que tous est froid, c'est la sonde qui est fausse.
Cordialement