Désembouage de chauffage central
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
4763
Question Forum : Désembouage de chauffage central
Invité

Bonjour, je suis sous contrat pour une chaudière neuve et le désembouage ne pouvait se faire que dans 2 semaines, alors qu'il gèle dehors à -3_-6. Après intervention d'une entreprise j'ai payé 507 pour 1 h de diffusion d'un produit avec pompe. Mais la température est toujours à 15° et le code qui s'affiche indique 07 (absence de circulation d'eau). L'entreprise m'a demandé de voir le SAV de l'entreprise sous contrat, mais elle refuse d'intervenir car le produit ne sera retiré que dans 1 semaine, et me dit que les particules désintégrées sont passées à travers le filtre à tamis. Elle me dit que la chaudière est endommagée, à cause du produit qui est resté, sans rinçage immédiat. D'autres pratiques la même procèdure. Je n'ai plus de chauffagiste et pas de chauffage. Merci infiniment de vos réponses.
Réponse Forum 1
Invité

Désembouage de chauffage central
Invité

1/ Un désembouage par simple chimie est un peu léger pour 507 , surtout si votre réseau est fortement emboué. Il aurait été dans les règle de l'art d'y adjoindre un captage des boues pour éviter une obturation complète possible de votre installation avec une détérioration éventuelle du circulateur. A noter qu'en absence de circulation, la chimie n'est pas efficace.
2/ Vous devez vérifier si le code 07 est erroné.
3/ Le chauffagiste doit rincer correctement son installation et s'assurer que tout est en ordre de marche, qu'il n'a créé aucun désordre sur une chaudière neuve. LVE
2/ Vous devez vérifier si le code 07 est erroné.
3/ Le chauffagiste doit rincer correctement son installation et s'assurer que tout est en ordre de marche, qu'il n'a créé aucun désordre sur une chaudière neuve. LVE
Réponse Forum 2
Invité

Désembouage de chauffage central
Invité

Code 07 : on reconnaît Chaffoteaux.
L'installateur a-t-il prévu des pots de décantation comme prescrit par le constructeur ? S'il n'y en a pas c'est une faute professionnelle qui devrait être couverte par la garantie.
L'installateur a-t-il prévu des pots de décantation comme prescrit par le constructeur ? S'il n'y en a pas c'est une faute professionnelle qui devrait être couverte par la garantie.
09 février 2009 à 04:31
Réponse Forum 3
Invité

Désembouage de chauffage central
Invité

Bonjour...
C'est pour éviter ce type de problème que je réalise le désembouage avec le Ropuls de chez Rothenberger, c'est le seul appareil qui fonctionne avec de l'air, de l'eau et une simple prise de courant...
Il faut compter de 25mn à 35mn par boucles soit une bonne demi journée pour une installation classique et une moyenne de 450 à 700 l'intervention (avec produit neutralisant en fin d'intervention). Possibilité de voir une vidéo d'une de mes interventions sur YouTube :
Désembouage d'un plancher chauffant avec le Ropuls par LRP84
Laurent (07/11/10)
C'est pour éviter ce type de problème que je réalise le désembouage avec le Ropuls de chez Rothenberger, c'est le seul appareil qui fonctionne avec de l'air, de l'eau et une simple prise de courant...
Il faut compter de 25mn à 35mn par boucles soit une bonne demi journée pour une installation classique et une moyenne de 450 à 700 l'intervention (avec produit neutralisant en fin d'intervention). Possibilité de voir une vidéo d'une de mes interventions sur YouTube :
Désembouage d'un plancher chauffant avec le Ropuls par LRP84
Laurent (07/11/10)
07 novembre 2010 à 11:34
Réponse Forum 4
Invité

Désembouage de chauffage central
Invité

Bonjour, petite question, les 507 c'était juste pour 1 heure, ou l'intervention était plus longue ? Si c'est le cas, c'est du vol.
Une intervention de désembouage c'est grand minimum 2h1/2 et encore pour un petit réseau genre 4-5 radiateurs.
Un pot de décantation (ou pot à boues) n'est pas une obligation des constructeurs mais un réseau propre, oui pour bénéficier de la garantie constructeur.
S'il y a absence de circulation il peut y avoir 2 raisons : ou le filtre bouché ou de l'air au niveau du débistat (voire même le débistat HS mais sur une chaudière neuve...).
Pour le prix 507 (pour environ 8 radiateurs et désembouage en 2 interventions) me parait raisonnable mais pour au moins 1/2 journée de travail au total, et en cas de défaut de circulation, la société qui a mis le produit se doit de repasser. Cordialement. Arechau.com
Une intervention de désembouage c'est grand minimum 2h1/2 et encore pour un petit réseau genre 4-5 radiateurs.
Un pot de décantation (ou pot à boues) n'est pas une obligation des constructeurs mais un réseau propre, oui pour bénéficier de la garantie constructeur.
S'il y a absence de circulation il peut y avoir 2 raisons : ou le filtre bouché ou de l'air au niveau du débistat (voire même le débistat HS mais sur une chaudière neuve...).
Pour le prix 507 (pour environ 8 radiateurs et désembouage en 2 interventions) me parait raisonnable mais pour au moins 1/2 journée de travail au total, et en cas de défaut de circulation, la société qui a mis le produit se doit de repasser. Cordialement. Arechau.com
24 mai 2012 à 22:39