Bonjour à tous,

J’imagine que ce sujet a déjà été traité mais malgré tout je n’arrive pas à trouver la configuration idéale sachant que les vendeurs spécialisés dans le sanitaire sont incapables de m’orienter.
LE PROJET :
Ayant investi dans une maison dans laquelle je refais une grosse rénovation, j’envisage de refaire l’intégralité de mon réseau de chauffage.
Le réseau actuel est un ensemble de radiateurs fonte montés en série avec une chaudière IDEAL STANDARD IT 81 et un accélérateur GRUNDFOS UPS 25-50 sans vanne mélangeuse et vase d’expansion ouvert.
Le projet consiste à conserver la chaudière et l’accélérateur (peut être changement par pompe à débit variable) en y intégrant une vanne mélangeuse motorisée et commandée par régulateur avec sonde extérieure et intérieure, vase d’expansion à membrane et modification total du vieux réseau par un réseau pieuvre en multicouche.
Mes interrogations concernent plutôt le dimensionnement du réseau (Diamètre tuyaux).
Je vous ai fait un plan pour mieux comprendre l’ensemble du réseau.
A savoir que le multicouche ne commence qu’au départ des nourrices et que l’alimentation de celles-ci serait en métal pour éviter des températures trop importantes pour le multicouche.

Alimentation des nourrices en DN 26 puis départ vers les radiateurs en DN 16.
Longueur totale alimentation eau chaude DN 16, 143 mètres.
Longueur totale retour en DN 16, 143 mètres.
Longueur totale alimentation nourrices DN 26, 9,5 mètres.
Longueur totale retour nourrices DN 26 9,5 mètres.
Tous commentaires constructifs sont les bienvenus, merci à vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan installation radiateur

08 novembre 2018 à 23:50
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Dimensionnement réseau pieuvre multicouche chauffage central fioul

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Répondre, de manière précise, à vos différentes questions, est impossible, l'étude d'une installation de chauffage ne se faisant pas à la légère.
Pour définir les bonnes puissances de radiateurs à installer il faut :
- Tenir compte des déperditions de chaque pièce,
- Calculer et choisir les bons radiateurs,
- Calculer les débits nécessaires pour chaque radiateur et chaque tronçon,
- Calculer les pertes de charge de l'ensemble du circuit (robinets, vannes, tuyaux, coudes, tés...),
- Calculer les réglages et équilibrage à réaliser.

Avez-vous besoin de déplacer vos radiateurs existant, conservez-vous ces derniers ?
Dans ce type de rénovation, conserver une installation existante et bien faite peut être un meilleur choix que de refaire une nouvelle avec des matériaux moins nobles et moins durables tout en risquant de passer à côté des règles de base d'une installation de chauffage, ce qui la rendrait moins confortable.

Dans le souci de votre confort et des économies d'énergies il est souvent plus judicieux de faire faire une étude thermique de votre bâtiment par un thermicien pour garantir votre investissement.

Garder une vieille chaudière en y ajoutant des accessoires de régulation (vanne 3 ou 4 voies), moteur de vanne, pompe, régulation climatique, sonde d'ambiance n'est pas non plus forcément le meilleur placement financier sachant que chacun de ces accessoires ne sera pas compatible avec la nouvelle chaudière lorsque vous serez dans l'obligation de la remplacer !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 21:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Dimensionnement radiateurs chauffage central
    N°21316 : Bonjour à tous. Je suis un peu, beaucoup perdu dans le choix de la taille de mes radiateurs eau chaude. Je m'explique, actuellement insert à bois, maison à 1 étages de 140m². Partie basse ancienne mais ré-isolée,...
  • 2. Chauffage fioul central bois
    N°70 : Comment raccorder sur mon chauffage central fioul un chauffage central bois, tout en sachant que ma chaudière fioul est dotée d'une sonde qui déclenche la mise en route de celle ci dès que la température baisse ? Et où raccorder...
  • 3. Agrandissement réseau chauffage central
    N°20360 : Bonjour à tous. Je souhaite agrandir mon réseau chauffage central avec 3 radiateurs a l'étage (40m²). Ma PAC 11kW Yutaki s80 étant au sous-sol, dois-je repasser 6 tuyaux en 16 jusqu'aux radiateurs ou est-ce que je peux...
  • 4. Réaliser réseau de chauffage en multicouche
    N°20318 : Bonjour. Actuellement dans un projet de rénovation d'une veille ferme je souhaiterais faire mon réseau de chauffage en multicouche avec un système de distribution en pieuvre (nourrice) pour environ 18 radiateurs. Quelle...
  • 5. Réseau chauffage multicouche
    N°23360 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison qui dispose d'un chauffage centrale sur chaudière fioul. Avec les nouveaux cloisonnements et l'aménagement des combles je dois prévoir de déplacer certain...
  • 6. Baisse pression chauffage central fioul
    N°1354 : Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour...
  • 7. Couplage chauffage central fioul avec bouilleur de cheminée
    N°23912 : Bonjour à tous. J'ai lu avec un grand intérêt les "posts" existants dans ce domaine et le mien est similaire à quelques détails près. Mon problème ne réside pas dans l'opportunité ou non d'une telle installation, mais...
  • 8. Poêle à bois et couplage à un circuit de chauffage central
    N°441 : Bonsoir, je souhaiterais chauffer les 80 m carrés de la maison en utilisant un poêle à bois "Godin type jurassien" 11Kw. Mon idée serait d'installer sur le poêle un réservoir d'eau fermé et sécurisé par une soupape de...
  • 9. Utiliser PER pour circuit de chauffage central
    N°1696 : Bonjour, est-il possible d'utiliser du PER pour un circuit de chauffage central ?
  • 10. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
>>> Résultats suivants pour : Dimensionnement réseau pieuvre multicouche chauffage central fioul >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite