Bonjour,
J'habite à Amsterdam dans un duplex de 105m² très mal isolé (20 grandes fenêtres en simple vitrage et toit en verre - le bâtiment est protégé, impossible d'avoir du double vitrage ici...).
Mon installation de chauffage est composée d'une Remeha Avanta 28C (chaudière à condensation donc) et de 8 radiateurs.
Elle commence par un radiateur de 2500W dans la cuisine à 1m de la chaudière, se dirige vers l'étage, puis redescend vers le salon / séjour avec 2 longs radiateurs assez fin.
2 derniers radiateurs ne chauffent pas du tout, ils reçoivent de l'eau quasi froide.
J'ai tout essayé : basculer la chaudière en circulation rapide, fermer les tés.
Il n'y a que quand je ferme les tés quasiment à fond (ouvert d'un tour dans la cuisine, puis 1.5 tour sur les 2 suivants, puis 2 tours et 2 tours et demi sur le reste) que l'avant dernier radiateur se met à chauffer. Mais toujours rien pour le dernier.
Et j'ai peur que trop fermer les tés abiment le circulateur.
Avez-vous une idée des leviers à actionner pour corriger cela ?
Est-ce que le système est obstrué ? comment le savoir ?
Merci de votre aide et à bientôt !
J'habite à Amsterdam dans un duplex de 105m² très mal isolé (20 grandes fenêtres en simple vitrage et toit en verre - le bâtiment est protégé, impossible d'avoir du double vitrage ici...).
Mon installation de chauffage est composée d'une Remeha Avanta 28C (chaudière à condensation donc) et de 8 radiateurs.
Elle commence par un radiateur de 2500W dans la cuisine à 1m de la chaudière, se dirige vers l'étage, puis redescend vers le salon / séjour avec 2 longs radiateurs assez fin.
2 derniers radiateurs ne chauffent pas du tout, ils reçoivent de l'eau quasi froide.
J'ai tout essayé : basculer la chaudière en circulation rapide, fermer les tés.
Il n'y a que quand je ferme les tés quasiment à fond (ouvert d'un tour dans la cuisine, puis 1.5 tour sur les 2 suivants, puis 2 tours et 2 tours et demi sur le reste) que l'avant dernier radiateur se met à chauffer. Mais toujours rien pour le dernier.
Et j'ai peur que trop fermer les tés abiment le circulateur.
Avez-vous une idée des leviers à actionner pour corriger cela ?
Est-ce que le système est obstrué ? comment le savoir ?
Merci de votre aide et à bientôt !
14 décembre 2016 à 08:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Équilibrage réseau de chauffage central
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
14 décembre 2016 à 11:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Équilibrage réseau de chauffage central
Invité

Bonjour.
Votre installation est en monotube ou en bitube ?
Votre installation est en monotube ou en bitube ?
31 décembre 2016 à 13:39