Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18015
Questions installation chauffage : Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
Bonjour,
Afin de tester l'étanchéité des nombreuses brasures sur les canalisations de cuivre de mon installation de chauffage central, est-il possible de remplir celles-ci SANS remplir les radiateurs si je raccorde le début de la canalisation eau chaude à la conduite d'alimentation chaudière par un morceau de tuyau d'arrosage et des colliers à serrer et que je bouchonne l'extrémité de la canalisation retour (eau tiède) ?
En effet, si je ferme toutes les vannes thermostatiques des radiateurs, l'air qui y est emprisonné devrait empêcher l'eau de s'y engouffrer par le raccord vers la canalisation retour eau tiède de sorte que je n'aurai pas gaspillé le volume d'eau correspondant à la somme des radiateurs (il faudra vider ensuite le tout). Non ?
L'ensemble des conduites sera soumis à la pression du réseau de distribution très nettement supérieure, je crois, à la pression existant dans la canalisation d'un chauffage central (combien de bar ?) et je pourrais ainsi mettre à jour les éventuelles fuites aux raccordements et y remédier après purge.
Merci pour votre support.
Afin de tester l'étanchéité des nombreuses brasures sur les canalisations de cuivre de mon installation de chauffage central, est-il possible de remplir celles-ci SANS remplir les radiateurs si je raccorde le début de la canalisation eau chaude à la conduite d'alimentation chaudière par un morceau de tuyau d'arrosage et des colliers à serrer et que je bouchonne l'extrémité de la canalisation retour (eau tiède) ?
En effet, si je ferme toutes les vannes thermostatiques des radiateurs, l'air qui y est emprisonné devrait empêcher l'eau de s'y engouffrer par le raccord vers la canalisation retour eau tiède de sorte que je n'aurai pas gaspillé le volume d'eau correspondant à la somme des radiateurs (il faudra vider ensuite le tout). Non ?
L'ensemble des conduites sera soumis à la pression du réseau de distribution très nettement supérieure, je crois, à la pression existant dans la canalisation d'un chauffage central (combien de bar ?) et je pourrais ainsi mettre à jour les éventuelles fuites aux raccordements et y remédier après purge.
Merci pour votre support.

01 août 2016 à 02:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com[/i]
Voici une image extraite de la galerie photos consacrée aux radiateurs de chauffage en fonte
Anciens radiateurs de chauffage en fonte
Les images d'illustration proposées par Bricovidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com[/i]
Voici une image extraite de la galerie photos consacrée aux radiateurs de chauffage en fonte

Les images d'illustration proposées par Bricovidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
01 août 2016 à 03:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
Invité

Bonjour.
Ma conclusion (très personnelle) : vous vous compliquez la vie pour rien...
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Sauf que l'air se sera comprimé et que vos radiateurs seront au moins aux 3/4 pleins... Et les fuites ne sont jamais exclues sur les filetages des robinetteries (mais je parle d'une manière générale, il se peut que vous ne fassiez jamais de fuite sur un filetage !).
En effet, si je ferme toutes les vannes thermostatiques des radiateurs, l'air qui y est emprisonné devrait empêcher l'eau de s'y engouffrer par le raccord vers la canalisation retour eau tiède de sorte que je n'aurai pas gaspillé le volume d'eau correspondant à la somme des radiateurs (il faudra vider ensuite le tout). Non ?
Citation :Si vous pensez qu'à 1 bar une fuite ne se verrait pas, vous pouvez toujours avec la vanne de la chaudière monter à 2,5 bars (à peu près la pression du réseau) et revenir à une pression normale avec les purges des radiateurs qu'il vous faudra faire de toute manière.
L'ensemble des conduites sera soumis à la pression du réseau de distribution très nettement supérieure, je crois, à la pression existant dans la canalisation d'un chauffage central (combien de bar ?) et je pourrais ainsi mettre à jour les éventuelles fuites aux raccordements et y remédier après purge.
Ma conclusion (très personnelle) : vous vous compliquez la vie pour rien...
Meilleurs sentiments.
GC
01 août 2016 à 10:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
Bonjour,
Je voudrais simplement tester l'étanchéité des 80 brasures réalisées avant la mise en service de l'installation de chauffage central plus rapidement et sans gaspiller des litres et des litres d'eau c'est à dire sans remplir les radiateurs.
Je suis assez sûr de moi pour ce qui concerne l'étanchéité des filetages mais moins des brasures.
Comment faire ?
Une suggestion ?
Merci.
Je voudrais simplement tester l'étanchéité des 80 brasures réalisées avant la mise en service de l'installation de chauffage central plus rapidement et sans gaspiller des litres et des litres d'eau c'est à dire sans remplir les radiateurs.
Je suis assez sûr de moi pour ce qui concerne l'étanchéité des filetages mais moins des brasures.
Comment faire ?
Une suggestion ?
Merci.
02 août 2016 à 01:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
Pour ne pas faire de test étanchéité avec l'eau, faudrait en faire avec de l'azote hydrogéné. 
Sérieusement, le test d'étanchéité avec l'eau vous reviendrait à combien d'Euros ?

Sérieusement, le test d'étanchéité avec l'eau vous reviendrait à combien d'Euros ?
08 août 2016 à 10:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
Ce n'est pas en effet le prix du m³ d'eau qui me rebute mais le temps que cela va prendre pour tout égoutter avec les radiateurs en plus avant de pouvoir re-braser là où fuite il y aurait et aussi l'évacuation de cette eau à la cave, la conduite d'évacuation pour les purges n'est pas encore au point d'où vidange dans des bassines.
Merci encore pour l'effort apporté à proposer une solution.
Merci encore pour l'effort apporté à proposer une solution.
08 août 2016 à 14:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
Si vous raccordez un tuyau d'arrosage, et que celui-ci est mis dans une vidange, vous serez moins embêté pour la vidange.
A condition bien sûr, que le point de vidange du tuyau soit plus bas que votre fuite.
Comme si vous siphonniez.
Voyez-vous ce que j'essaye de dire ?
A condition bien sûr, que le point de vidange du tuyau soit plus bas que votre fuite.
Comme si vous siphonniez.
Voyez-vous ce que j'essaye de dire ?
02 septembre 2016 à 17:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
@ koasan
raccorder un tuyau d'arrosage à quoi et à quel moment ? Je ne saisis pas vraiment.
Le point de vidange pose problème temporairement et est à la cave comme la chaudière et la canalisation qui alimente le circuit. Je crains devoir d'abord solutionner ce problème.
J'ai omis de le dire explicitement mais la chaudière n'est encore reliée à rien du tout.
Dans l'attente, j'ai encore du pain sur la planche d'autant que personne sur le forum ne se précipite pour me donner ses conseils (cf. mon autre post n°18016 Conseils Installation Chauffage :
Finalisation raccordement chaudière ACV Alpha 35
raccorder un tuyau d'arrosage à quoi et à quel moment ? Je ne saisis pas vraiment.
Le point de vidange pose problème temporairement et est à la cave comme la chaudière et la canalisation qui alimente le circuit. Je crains devoir d'abord solutionner ce problème.
J'ai omis de le dire explicitement mais la chaudière n'est encore reliée à rien du tout.
Dans l'attente, j'ai encore du pain sur la planche d'autant que personne sur le forum ne se précipite pour me donner ses conseils (cf. mon autre post n°18016 Conseils Installation Chauffage :
Finalisation raccordement chaudière ACV Alpha 35

03 septembre 2016 à 00:24