Bonjour.

J'ai récemment dû changer la ligne de gicleur avec préchauffage à cause d'un court-circuit.
Impossible de trouver un chauffagiste compétent et disponible pour l'installer pendant les vacances de Noël donc j'ai dû le faire moi-même après 3 semaines sans chauffage ni eau chaude.

Cependant, depuis lors, la chaudière passe régulièrement en mode de sécurité. Le voyant clignotant indique la non-détection d'une flamme. Je vois qu'il y a une accumulation de suie à côté de la tête du gicleur (voir photo) et si je la nettoie avec une brosse douce, le problème disparaît pendant quelques jours puis revient, encore une fois avec un nouveau dépôt de suie.

Je soupçonne que je n'ai pas aligné quelque chose correctement lorsque j'ai fait l'assemblage.
Pouvez-vous me dire ce que je peux faire moi-même pour vérifier les ajustements ?

Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépôts de suie près du gicleurdépôts de suie près du gicleurgicleur brûleur

28 janvier 2022 à 13:24
Réponse 1 du forum dépannage chaudières

Accumulation rapide de dépôts de suie près du gicleur

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Vous ne donnez pas d'informations sur le brûleur (marque, type, type de gicleur, puissance calorifique, ...) ni sur la chaudière sur laquelle il est monté, ce ne sera donc pas facile de vous aider !

Je répète que je ne suis pas spécialiste mais sur les photos la distance entre le gicleur et l'accrochage de flamme paraît fort grande ( il me semble qu'habituellement le gicleur est en retrait de 3-4 mm par rapport à l'accrochage )
Pour mieux comprendre ... par exemple : Tête-de-combustion

Si vous avez remplacé la ligne de gicleur il faudra refaire tous les réglages du brûleur, vérifier la combustion et mesurer les CO, CO2, 02, températures et opacité des fumées.
La visite d'un homme de l'art s'impose.

Cordialement, Martien-071
01 février 2022 à 00:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème de suie récurrent
    N°18209 : Bonjour, Je possède une chaudière mazout de marque Franco Belge modèle Optima 3000 et un brûleur Golling de l'an 2000. Depuis 2010 j'ai régulièrement (de 1 à 3 fois par an) des problèmes d'accumulation de suie qui...
  • 2. Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois
    N°15833 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils pour un gicleur fioul qui s'encrasse régulièrement. Le brûleur, installé en même temps que la chaudière par un chauffagiste (entre temps à la retraite, donc je ne peux plus...
  • 3. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 4. Encrassement rapide chaudière fuel
    N°5383 : Bonjour, lors de révision annuelle de ma chaudière à fuel (Zaegel/Held 20 ans, mais elle marchait bien) on m'a changé le gicleur. Or 2 à 3 semaines plus tard la chaudière se mit en arrêt sécurité par intermittence de plus...
  • 5. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
    N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
  • 6. Problème sur gicleur et support
    N°7398 : Bonjour, Depuis plusieurs mois je constate que mon gicleur, le support de l'accroche flammes, et des électrodes sont toujours "mouillés" par le fuel, comme si le gicleur perdait à son serrage sur la ligne gicleur. De plus le...
  • 7. Problème chaudière Chappée Bora BI 24 pleine de suie
    N°19058 : Bonjour, Ma chaudière Bora BI 24 qui a 13 ans, et aucun problème jusqu'à hier, se retrouve avec une suie qui étouffe complètement la flamme. Je recherche pourquoi ce problème, qui n'était jamais arrivé, pas une panne...
  • 8. Réglage brûleur fioul
    N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
  • 9. Suie corps de chauffe de chaudière fuel
    N°2387 : Bonjour, j'ai une chaudière fuel avec un brûleur Lamborghini. Au bout de quelques jours je retrouve de la suie dans le corps de chauffe en grande quantité. Elle fait également beaucoup de fumées blanches au démarrage. Il y a...
  • 10. Fuite fioul gicleur brûleur chaudière
    N°3123 : Bonjour, J'avais une fuite de fioul au niveau du gicleur de mon brûleur de marque ELCO. J'ai changé alors le gicleur et idem toujours cette fuite. J'ai essayé de placer un joint en cuivre et toujours le même résultat....
>>> Résultats suivants pour : Accumulation rapide de dépôts de suie près du gicleur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite