Problème Chauffage : Problème sur gicleur et support
Invité

Bonjour,
Depuis plusieurs mois je constate que mon gicleur, le support de l'accroche flammes, et des électrodes sont toujours "mouillés" par le fuel, comme si le gicleur perdait à son serrage sur la ligne gicleur.
De plus le gicleur s'encrasse (visqueux et noir à l'extérieur) et l'accroche flammes aussi.
J'ai vérifié plusieurs fois le serrage du gicleur (neuf) (changé plusieurs fois). La ligne gicleur n'est pas fendue (ou alors je ne le vois pas).
Les réglages de distance d'accroche flamme, des électrodes, la pression etc. sont ceux de la notice, la pompe est neuve (changée dans le doute de l'électrovanne qui ne fermerait pas).
J'ai fait nettoyer ma cuve (30 ans), acier, 3000 litres, dans le sous-sol, j'ai même changé la crépine, le bocal et son filtre, mais rien n'y fait.
La chaudière Chauffage Français fonte et son brûleur Uniclip FL 30 (sans réchauffeur) ont 6 ans, je n'avais pas ces problèmes les premières années.
Aucun chauffagiste n'a réglé le problème, au contraire, j'ai dû remettre les réglages "d'usine" pour avoir une combustion à peu près correcte.
Depuis plusieurs mois je constate que mon gicleur, le support de l'accroche flammes, et des électrodes sont toujours "mouillés" par le fuel, comme si le gicleur perdait à son serrage sur la ligne gicleur.
De plus le gicleur s'encrasse (visqueux et noir à l'extérieur) et l'accroche flammes aussi.
J'ai vérifié plusieurs fois le serrage du gicleur (neuf) (changé plusieurs fois). La ligne gicleur n'est pas fendue (ou alors je ne le vois pas).
Les réglages de distance d'accroche flamme, des électrodes, la pression etc. sont ceux de la notice, la pompe est neuve (changée dans le doute de l'électrovanne qui ne fermerait pas).
J'ai fait nettoyer ma cuve (30 ans), acier, 3000 litres, dans le sous-sol, j'ai même changé la crépine, le bocal et son filtre, mais rien n'y fait.
La chaudière Chauffage Français fonte et son brûleur Uniclip FL 30 (sans réchauffeur) ont 6 ans, je n'avais pas ces problèmes les premières années.
Aucun chauffagiste n'a réglé le problème, au contraire, j'ai dû remettre les réglages "d'usine" pour avoir une combustion à peu près correcte.
20 décembre 2008 à 02:08
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème sur gicleur et support
Invité

Bonjour, le problème est tout simple. Mettez un gicleur de 0,55G avec un angle de pulvérisation de 60°, le plan du gicleur à 4 mm de l'accroche flamme et le devant de l'accroche flamme à 3/4mm du bord du cône de diffusion, vérifiez bien la longueur de pénétration du cône par rapport à la façade.
Réglez votre pompe à 12 bars, votre air primaire permettant un smoke inférieur à 2 et un CO2 maxi (entre 13 et 15,6), température de fumées supérieure à 160°C.
Faites également une mesure de pression foyer, si un peu élevée, donnez un léger excès d'air secondaire. Vous avez fait beaucoup de frais pour un peu d'incompétence de soi-disant "dépanneurs". Revenez sur le site.
G. B.
Réglez votre pompe à 12 bars, votre air primaire permettant un smoke inférieur à 2 et un CO2 maxi (entre 13 et 15,6), température de fumées supérieure à 160°C.
Faites également une mesure de pression foyer, si un peu élevée, donnez un léger excès d'air secondaire. Vous avez fait beaucoup de frais pour un peu d'incompétence de soi-disant "dépanneurs". Revenez sur le site.
G. B.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème sur gicleur et support
Invité

Je vous remercie pour vos explications, malheureusement je n'ai pas de matériel pour faire les contrôles.
J'y vais à tâtons, en regardant la flamme, si l'accroche flamme ne se salit pas, si le foyer reste propre. Le fond du foyer est blanc, avec de petits dépôts rouges (un chauffagiste m'avait dit que c'est signe d'une bonne combustion) (?).
Je viens de vérifier le dépassement du cône dans le foyer (j'ai rajouté 5 mm, j'étais un peu en dessous des 25 mm mini, préconisés par la notice de montage).
D'origine le gicleur était un 0,60G 60° et la ligne était toujours propre et sèche.
Un dépanneur m'a cassé la porcelaine des électrodes ! (si, si c'est vrai), je les ai changées, mais ce n'est pas tout à fait le bon modèle (la porcelaine est un peu plus épaisse, du coup j'ai dû légèrement recreuser les gorges pour les positionner correctement) et il n'y a pas beaucoup de marge de manuvre entre le gicleur et l'accroche flamme.
L'allumage se fait bien, mais peut-être cela a t-il un effet sur mes problèmes ?
S'il le faut je veux bien changer le support des électrodes (ensemble électrodes, support, accroche-flamme), mais à force je me demande si je devrais pas changer le brûleur entier (Cuenod NC4, ou Clipper de chez Chauff Français ?).
J'ai vérifié il a 10 ans et non 6 (le temps passe). Après avoir fait nettoyer ma cuve, on m'a conseillé de mettre du fuel "premier" au lieu de l'ordinaire qui est peut-être de plus mauvaise qualité qu'il y a 15, 20 ans, malgré son prix.
Nota : mon souci date d'avant changement de fuel. Je suis peut-être trop exigeant, mais je trouve anormal que le gicleur se salisse autant à la limite de charbonner.
Merci pour votre avis, je veux bien essayer votre option (j'en suis plus à un gicleur prés !).
J'y vais à tâtons, en regardant la flamme, si l'accroche flamme ne se salit pas, si le foyer reste propre. Le fond du foyer est blanc, avec de petits dépôts rouges (un chauffagiste m'avait dit que c'est signe d'une bonne combustion) (?).
Je viens de vérifier le dépassement du cône dans le foyer (j'ai rajouté 5 mm, j'étais un peu en dessous des 25 mm mini, préconisés par la notice de montage).
D'origine le gicleur était un 0,60G 60° et la ligne était toujours propre et sèche.
Un dépanneur m'a cassé la porcelaine des électrodes ! (si, si c'est vrai), je les ai changées, mais ce n'est pas tout à fait le bon modèle (la porcelaine est un peu plus épaisse, du coup j'ai dû légèrement recreuser les gorges pour les positionner correctement) et il n'y a pas beaucoup de marge de manuvre entre le gicleur et l'accroche flamme.
L'allumage se fait bien, mais peut-être cela a t-il un effet sur mes problèmes ?
S'il le faut je veux bien changer le support des électrodes (ensemble électrodes, support, accroche-flamme), mais à force je me demande si je devrais pas changer le brûleur entier (Cuenod NC4, ou Clipper de chez Chauff Français ?).
J'ai vérifié il a 10 ans et non 6 (le temps passe). Après avoir fait nettoyer ma cuve, on m'a conseillé de mettre du fuel "premier" au lieu de l'ordinaire qui est peut-être de plus mauvaise qualité qu'il y a 15, 20 ans, malgré son prix.
Nota : mon souci date d'avant changement de fuel. Je suis peut-être trop exigeant, mais je trouve anormal que le gicleur se salisse autant à la limite de charbonner.
Merci pour votre avis, je veux bien essayer votre option (j'en suis plus à un gicleur prés !).
22 décembre 2008 à 01:11
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Problème sur gicleur et support
Invité

Replacer le filtre du gicleur par un filtre : stop drop fournisseur : ditac brossette.
10 février 2011 à 12:59