Bonsoir à tous.
Dans l'espoir de trouver une réponse au problème qui touche ma chaudière Zenis 2.24ff, je vous expose la situation actuelle :
Celle-ci se trouve être en position sanitaire, le voyant en tension est allumé et quand j'ouvre un robinet en position eau chaude, le voyant vert fixe "production eau chaude" s'éclaire, le temps que l'eau coule.
Cependant le ventilateur du système ventouse ne tourne pas, le brûleur ne s'allume pas, et le voyant "présence de flamme" ne s'allume jamais.
La chaudière ne m'affiche aucun défaut, pour autant pas d'eau chaude...
Si quelqu'un a une idée, une piste, quoi que ce soit ?
Merci beaucoup.
Dans l'espoir de trouver une réponse au problème qui touche ma chaudière Zenis 2.24ff, je vous expose la situation actuelle :
Celle-ci se trouve être en position sanitaire, le voyant en tension est allumé et quand j'ouvre un robinet en position eau chaude, le voyant vert fixe "production eau chaude" s'éclaire, le temps que l'eau coule.
Cependant le ventilateur du système ventouse ne tourne pas, le brûleur ne s'allume pas, et le voyant "présence de flamme" ne s'allume jamais.
La chaudière ne m'affiche aucun défaut, pour autant pas d'eau chaude...
Si quelqu'un a une idée, une piste, quoi que ce soit ?
Merci beaucoup.
03 août 2023 à 19:06
Forum Dépannage Chaudières 1
Zenis 2.24FF brûleur déclenche plus sans afficher de défaut
Bonsoir,
Après un week-end débranché, j'ai eu le voyant clignotant m'indiquant "anomalie sonde sanitaire, la chaudière ne produit pas d'eau chaude" lorsque je l'ai allumé et tiré de l'eau au robinet.
J'ai fait un reset, l'anomalie ne s'est pas remise et je me suis retrouvé dans la même situation que décrit dans mon premier message.
J'ai débranché à nouveau la chaudière pour voir dans quelques heures si j'ai de nouveau l'anomalie qui s'affiche.
Ce serait peut-être une piste à explorer ?
Je remercie une âme charitable qui puisse m'orienter un petit peu !
Après un week-end débranché, j'ai eu le voyant clignotant m'indiquant "anomalie sonde sanitaire, la chaudière ne produit pas d'eau chaude" lorsque je l'ai allumé et tiré de l'eau au robinet.
J'ai fait un reset, l'anomalie ne s'est pas remise et je me suis retrouvé dans la même situation que décrit dans mon premier message.
J'ai débranché à nouveau la chaudière pour voir dans quelques heures si j'ai de nouveau l'anomalie qui s'affiche.
Ce serait peut-être une piste à explorer ?
Je remercie une âme charitable qui puisse m'orienter un petit peu !
06 août 2023 à 19:53
Forum Dépannage Chaudières 2
Zenis 2.24FF brûleur déclenche plus sans afficher de défaut
Bonjour.
J'ai continué mon investigation et je pense être sur la bonne piste... !
J'ai essayé les CTN sanitaire et chauffage, pour la première à température ambiante (environ 22/23°) je mesure aux bornes 2 et 4 une résistance de 1kOhms et sur celle du chauffage 11.4kOhms.
Il semblerait que le CTN du sanitaire soit HS.
Ce qui m'a fait essayé le position chauffage, qui fonctionne bien....
Je vais passer commande de la sonde, à priori cela devrait ravir madame.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai continué mon investigation et je pense être sur la bonne piste... !
J'ai essayé les CTN sanitaire et chauffage, pour la première à température ambiante (environ 22/23°) je mesure aux bornes 2 et 4 une résistance de 1kOhms et sur celle du chauffage 11.4kOhms.
Il semblerait que le CTN du sanitaire soit HS.
Ce qui m'a fait essayé le position chauffage, qui fonctionne bien....
Je vais passer commande de la sonde, à priori cela devrait ravir madame.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2023 à 15:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 4. Chaudière gaz De Dietrich SBK 5 défaut brûleur
- N°14115 : Bonsoir, j'ai un souci avec ma chaudière gaz De Dietrich SBK 5. Toutes les nuits, elle passe en "défaut brûleur", il faut au moins deux ou trois appuis sur le bouton poussoir de réarmement pour la relancer. J'ai fait intervenir...
- 5. Brûleur chaudière mural Riello ne déclenche pas
- N°3447 : Bonjour, je possède une chaudière murale à ventouse Riello de 24kW. Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau sanitaire chaude, ni de chauffage, car le brûleur ne se met plus en marche. Merci pour votre aide.
- 6. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 7. Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
- N°19639 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard Zenis 1.28 ff hte s'est mise à me faire des arrêts intempestifs avec code défaut E133 il y a 2 mois, au redémarrage de saison. J'ai suivi les recommandations de nombreuses personnes...
- 8. Défaut boitier contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°17722 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-F depuis 2010. Récemment, la chaudière s'est mise en défaut indiquant "boitier contrôle brûleur code EE". Acquitter le défaut n'y fait rien, la chaudière...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite