FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Ludo2643

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Ludo2643 sur le forum Chauffage

Ludo2643
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.

J'ai continué mon investigation et je pense être sur la bonne piste... !
J'ai essayé les CTN sanitaire et chauffage, pour la première à température ambiante (environ 22/23°) je mesure aux bornes 2 et 4 une résistance de 1kOhms et sur celle du chauffage 11.4kOhms.

Il semblerait que le CTN du sanitaire soit HS.
Ce qui m'a fait essayé le position chauffage, qui fonctionne bien....
Je vais passer commande de la sonde, à priori cela devrait ravir madame.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sonde ctn

09 août 2023 à 15:42
forum consulter ce sujet Zenis 2.24FF brûleur déclenche plus sans afficher de défaut

Bonsoir,
Après un week-end débranché, j'ai eu le voyant clignotant m'indiquant "anomalie sonde sanitaire, la chaudière ne produit pas d'eau chaude" lorsque je l'ai allumé et tiré de l'eau au robinet.

J'ai fait un reset, l'anomalie ne s'est pas remise et je me suis retrouvé dans la même situation que décrit dans mon premier message.
J'ai débranché à nouveau la chaudière pour voir dans quelques heures si j'ai de nouveau l'anomalie qui s'affiche.
Ce serait peut-être une piste à explorer ?
Je remercie une âme charitable qui puisse m'orienter un petit peu ! 
06 août 2023 à 19:53
forum consulter ce sujet Zenis 2.24FF brûleur déclenche plus sans afficher de défaut

Publicité

Bonsoir à tous.

Dans l'espoir de trouver une réponse au problème qui touche ma chaudière Zenis 2.24ff, je vous expose la situation actuelle :

Celle-ci se trouve être en position sanitaire, le voyant en tension est allumé et quand j'ouvre un robinet en position eau chaude, le voyant vert fixe "production eau chaude" s'éclaire, le temps que l'eau coule.

Cependant le ventilateur du système ventouse ne tourne pas, le brûleur ne s'allume pas, et le voyant "présence de flamme" ne s'allume jamais.
La chaudière ne m'affiche aucun défaut, pour autant pas d'eau chaude...

Si quelqu'un a une idée, une piste, quoi que ce soit ?
Merci beaucoup.
03 août 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet Zenis 2.24FF brûleur déclenche plus sans afficher de défaut