Comment ajouter de l'eau dans une chaudière Viessmann
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Conseils 1 Dépannage
Invité

Comment ajouter de l'eau dans une chaudière Viessmann
Invité

Bonjour, il faut ouvrir les 2 robinets à tête noire (disconnecteur) sur le panneau arrière au dessus de la vanne gaz.
G. B.
G. B.
11 mai 2009 à 00:04
Conseils 2 Dépannage
Invité

Comment ajouter de l'eau dans une chaudière Viessmann
Invité

Tourner les 2 robinets en formes d'étoiles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vue de dessous mettre la pression à 1.5 bar.
Se tenir toujours à plus de 0,8 bar sinon pressostat manque d'eau coupe la chaudière.
Se tenir toujours à plus de 0,8 bar sinon pressostat manque d'eau coupe la chaudière.
07 avril 2010 à 23:28
Conseils 3 Dépannage
Invité

Comment ajouter de l'eau dans une chaudière Viessmann
Invité

Bonjour, j'ai le même souci, avec la même chaudière.
Mais quand j'ouvre les deux robinets, l'eau se met à couler au niveau de l'ouverture entre les deux robinets. Que dois-je faire ? Merci.
Mais quand j'ouvre les deux robinets, l'eau se met à couler au niveau de l'ouverture entre les deux robinets. Que dois-je faire ? Merci.
13 février 2011 à 20:21
Conseils 4 Dépannage
Invité

Comment ajouter de l'eau dans une chaudière Viessmann
Invité

Bonjour.
Pour le problème de l'eau qui coule entre les deux robinets il n'y a qu'une seule solution, démonter le disconnecteur et remplacer le par un autre environ 40 €. Réponse en peu tardive mais peut aider quelqu'un d'autre.
Pour le problème de l'eau qui coule entre les deux robinets il n'y a qu'une seule solution, démonter le disconnecteur et remplacer le par un autre environ 40 €. Réponse en peu tardive mais peut aider quelqu'un d'autre.
03 juin 2013 à 10:59
Conseils 5 Dépannage
Invité

Comment ajouter de l'eau dans une chaudière Viessmann
Invité

Bonjour,
Je viens de galérer 2 heures...
Le disconnecteur n'est pas nécessairement cassé.
En fait, il faut activer un programme de remplissage qui permet de mettre la vanne de l'échangeur 3 voies dans la bonne position.
Pour cela :
- appuyer en même temps pendant plus de 4 secondes sur les touches "OK" et menu étendu (les 3 lignes horizontales terminées par un point).
- aller dans "Fonction de maintenance"
- choisir "Remplissage"
- mettre "Oui", la chaudière se met à faire du bruit
- ouvrir le robinet à gauche de 3 ou 4 tours
- mettre un récipient sous le trou d'évacuation entre les 2 robinets
- ouvrir le robinet de droite.
S'il coule de l'eau ouvrir plus, ça doit s'arrêter et l'aiguille du mano monte.
Si l'eau ne s'arrête pas de couler, refermer. Puis réouvrir. Jusqu'à ce que ça finisse par ne plus couler.
Il semble qu'un élément se coince. En ouvrant fermant, il se décoince.
Une fois à la bonne pression, fermer les 2 robinets et stopper le programme remplissage en appuyant sur Ok.
Vous pouvez ensuite faire flèche arrière et choisir terminer la maintenance.
Si ça coule toujours et que ça ne remplit pas... appeler l'installateur pour changement de la pièce.
Je viens de galérer 2 heures...
Le disconnecteur n'est pas nécessairement cassé.
En fait, il faut activer un programme de remplissage qui permet de mettre la vanne de l'échangeur 3 voies dans la bonne position.
Pour cela :
- appuyer en même temps pendant plus de 4 secondes sur les touches "OK" et menu étendu (les 3 lignes horizontales terminées par un point).
- aller dans "Fonction de maintenance"
- choisir "Remplissage"
- mettre "Oui", la chaudière se met à faire du bruit
- ouvrir le robinet à gauche de 3 ou 4 tours
- mettre un récipient sous le trou d'évacuation entre les 2 robinets
- ouvrir le robinet de droite.
S'il coule de l'eau ouvrir plus, ça doit s'arrêter et l'aiguille du mano monte.
Si l'eau ne s'arrête pas de couler, refermer. Puis réouvrir. Jusqu'à ce que ça finisse par ne plus couler.
Il semble qu'un élément se coince. En ouvrant fermant, il se décoince.
Une fois à la bonne pression, fermer les 2 robinets et stopper le programme remplissage en appuyant sur Ok.
Vous pouvez ensuite faire flèche arrière et choisir terminer la maintenance.
Si ça coule toujours et que ça ne remplit pas... appeler l'installateur pour changement de la pièce.
14 novembre 2013 à 19:41
Conseils 6 Dépannage
Invité

Comment ajouter de l'eau dans une chaudière Viessmann
Invité

Bonjour,
Même problème quand j'ouvre le robinet noir de droite l'eau coule abondamment par terre par un robinet laiton…
Je n'ai pas d'écran de menu avec des fonctions (chaudière Viessmann vitopend 100).
Merci d'avance.
Même problème quand j'ouvre le robinet noir de droite l'eau coule abondamment par terre par un robinet laiton…
Je n'ai pas d'écran de menu avec des fonctions (chaudière Viessmann vitopend 100).
Merci d'avance.
31 octobre 2014 à 16:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Rajouter eau chaudière Viessmann vitopend 200 W
- N°15551 : Bonjour, La pression de ma chaudière Viessmann vitopend 200 W est à 0,8 bar, je souhaiterai rajouter de l'eau pour aller à 1 bar de pression au moins. Le problème est que je ne sais pas comment faire pour rajouter de l'eau...
- 2. Chaudière Viessmann Vitopend 222 ajouter de l'eau
- N°18211 : Bonjour. Problème, sur ma chaudière Viessmann Vitopend 222 j'ai une pression au dessous de 1. Je ne sais pas comment faire pour ajouter de l'eau. Merci pour vos conseils.
- 3. Ajouter de l’eau chaudière Viessmann Vitodens 111
- N°21771 : Bonsoir. Je souhaiterai rajouter de l’eau dans ma chaudière Viessmann Vitodens 111 Mon chauffagiste m’a dit de tourner les 2 vannes noires sous la chaudière mais rien ne se passe… J’ai peut être raté une étape...
- 4. Remplissage eau chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18
- N°12328 : Bonjour. Je viens d'aménager dans une maison équipée d'une chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18 de 1985. La pression d'eau est proche du minimum et je souhaite ajouter de l'eau dans le circuit de la...
- 5. Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
- N°16451 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe). Même en suivant les indications...
- 6. Chaudière Viessmann Vitola EH fuite eau chaude face avant
- N°7670 : Le joint de la trappe avant du ballon d'eau chaude (chaudière Viessmann Vitola EH) est à changer. En commande depuis 15 jours, il semble que ce soit un produit rare (!). A l'heure de la vente par correspondance, quelqu'un...
- 7. Comment ajouter de l'eau à une chaudière Viessmann Vitopend 100
- N°16344 : Bonjour. Comment ajouter de l'eau à une chaudière Viessmann Vitopend 100 de 2011 ? Merci.
- 8. PAC air eau Viessmann Vitocal 100 ou PAC air eau Mitsubishi zubadan
- N°6851 : Bonjour, actuellement je cherche à installer une PAC air eau. Je dispose actuellement une maison de 120 m², chauffage au fioul. Après plusieurs devis, j'en ai retenu deux et j'aimerais avoir un avis pour savoir lequel...
- 9. Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
- N°19132 : Bonjour, Chaudière Viessmann Vitopend. Une fuite d’eau est apparue, l’eau coule (quelques gouttes par heure) par un bout de tuyau non bouchonné (d’origine) et fileté (voir photo jointe, la flèche rouge indique...
- 10. Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
- N°20721 : Bonjour, Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40 Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite