Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Actuellement
24 634
questions dans le
forum chauffage
24615
Questions Forum Chauffage : Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Bonjour.
Je possède une chaudière Hydromotrix Prestige condensation
Lorsque l'eau est chaude uniquement, au niveau du bloc gaz, des vibrations importantes se produisent, aussi régulières qu'un ventilateur qui vibrerait, ces vibrations montent en intensité au fur et à mesure de la chauffe et elles se répercutent dans toute l'installation.
Avez-vous une explication ?
Un changement du bloc-gaz va-t-il régler le problème ou autre solution ?
Avec mes remerciements anticipés.
Je possède une chaudière Hydromotrix Prestige condensation
Lorsque l'eau est chaude uniquement, au niveau du bloc gaz, des vibrations importantes se produisent, aussi régulières qu'un ventilateur qui vibrerait, ces vibrations montent en intensité au fur et à mesure de la chauffe et elles se répercutent dans toute l'installation.
Avez-vous une explication ?
Un changement du bloc-gaz va-t-il régler le problème ou autre solution ?
Avec mes remerciements anticipés.
19 mars 2025 à 12:07
Réponse Forum Dépannage Chaudière 1
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
En complément.
C'est peut-être dû au capteur gaz, situé juste au-dessus qui vibre tout autant, les deux éléments étant solidaires. (bloc-gaz et capteur-gaz)
C'est peut-être dû au capteur gaz, situé juste au-dessus qui vibre tout autant, les deux éléments étant solidaires. (bloc-gaz et capteur-gaz)
21 mars 2025 à 15:53
Réponse Forum Dépannage Chaudière 2
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Bonjour JDfrisquet.
Il n'y a pas bousculade de contributeurs pour vous répondre.
Il faudrait être du métier pour émettre une idée, et les professionnels capables de vous aider sont tous en clientèle.
Un installateur, peut-être celui qui fait l'entretien annuel, pourrait vous aider s'il est expérimenté, tant votre problème et sa résolution sont spécifiques. Peut-être peut-il aussi faire appel à l'assistance de la marque.
Il faudrait voir, si cela est possible, si la vibration a comme origine le circuit d'eau (pression ?) ou le circuit de combustion.
Sur le forum la règle est qu'on ne touche pas au gaz.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pour ne pas vous laisser tout seul.
Avez-vous une explication ?
Il n'y a pas bousculade de contributeurs pour vous répondre.
Il faudrait être du métier pour émettre une idée, et les professionnels capables de vous aider sont tous en clientèle.
Un installateur, peut-être celui qui fait l'entretien annuel, pourrait vous aider s'il est expérimenté, tant votre problème et sa résolution sont spécifiques. Peut-être peut-il aussi faire appel à l'assistance de la marque.
Il faudrait voir, si cela est possible, si la vibration a comme origine le circuit d'eau (pression ?) ou le circuit de combustion.
Sur le forum la règle est qu'on ne touche pas au gaz.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 mars 2025 à 18:35
Réponse Forum Dépannage Chaudière 3
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Bonjour GL,
Oui je vais faire appel à un professionnel.
Non les vibrations du circuit d'eau, accélérateur et corps de chauffe sont bien moindres que sur le bloc gaz et sur le tuyau d'arrivée du gaz.
Cordialement.
Oui je vais faire appel à un professionnel.
Non les vibrations du circuit d'eau, accélérateur et corps de chauffe sont bien moindres que sur le bloc gaz et sur le tuyau d'arrivée du gaz.
Cordialement.
21 mars 2025 à 20:39
Réponse Forum Dépannage Chaudière 4
Cordialement.
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Citation :En espérant qu'il ait des idées, donc pas le premier débutant venu, mais un chauffagiste expérimenté et formé. Ce que vous décrivez semble assez particulier.
Oui je vais faire appel à un professionnel.
Cordialement.
21 mars 2025 à 21:00
Réponse Forum Dépannage Chaudière 5
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Résolu !
En effet c'était assez particulier...
Après m'être dit que le bloc gaz doit être pourvu d'électrovannes qui, ouvertes ou fermées, n'ont pas de raison de vibrer, j'ai fini par trouver l'origine des vibrations, à force d'auscultations, qui contrairement aux apparences à hauteur des yeux et des oreilles, ne viennent même pas de la chaudière elle-même !
Il y a, à environ trente centimètres en dessous de la chaudière, un robinet pour couper ou ouvrir l'arrivée du gaz. C'est lui qui est à l'origine des vibrations ! La chaudière est installée dans un placard, ce qui explique, probablement, l'influence de la montée en température de la chaudière sur ce foutu robinet.
Je suis désormais rassuré ; la réparation ne va pas me coûter les yeux de la tête.
J'ai semble-t-il trouvé une solution provisoire avec un collier Rilsan et un morceau de caoutchouc... J'appellerai un pro lundi.
Bien cordialement.
JD
En effet c'était assez particulier...

Après m'être dit que le bloc gaz doit être pourvu d'électrovannes qui, ouvertes ou fermées, n'ont pas de raison de vibrer, j'ai fini par trouver l'origine des vibrations, à force d'auscultations, qui contrairement aux apparences à hauteur des yeux et des oreilles, ne viennent même pas de la chaudière elle-même !

Il y a, à environ trente centimètres en dessous de la chaudière, un robinet pour couper ou ouvrir l'arrivée du gaz. C'est lui qui est à l'origine des vibrations ! La chaudière est installée dans un placard, ce qui explique, probablement, l'influence de la montée en température de la chaudière sur ce foutu robinet.
Je suis désormais rassuré ; la réparation ne va pas me coûter les yeux de la tête.
J'ai semble-t-il trouvé une solution provisoire avec un collier Rilsan et un morceau de caoutchouc... J'appellerai un pro lundi.
Bien cordialement.
JD
22 mars 2025 à 20:29
Réponse Forum Dépannage Chaudière 6
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Bonjour JDfrisquet,
A distance on ne peut que donner des généralités face au problème que vous avez exposé, c'était le but de la contribution initiale.
Il est bien que vous ayez approfondi le dysfonctionnement et trouvé l'objet coupable.
Il y a deux ans environ c'est un compteur de gaz qui sifflait à certains moments (lors du soutirage) et qui paniquait un lotissement entier. Fakes news en tout genre, peut-être quelques martiens (pas celui du forum).
Merci pour votre retour.
Cordialement.
A distance on ne peut que donner des généralités face au problème que vous avez exposé, c'était le but de la contribution initiale.
Il est bien que vous ayez approfondi le dysfonctionnement et trouvé l'objet coupable.
Il y a deux ans environ c'est un compteur de gaz qui sifflait à certains moments (lors du soutirage) et qui paniquait un lotissement entier. Fakes news en tout genre, peut-être quelques martiens (pas celui du forum).
Merci pour votre retour.
Cordialement.
22 mars 2025 à 21:58
Réponse Forum Dépannage Chaudière 7
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Bonjour les Terriens !
Quelque chose a sifflé ? ai entendu "martiens" !
Les martiens sont déjà assez dans le gaz comme cela pour s'occuper des gaz des Terriens !
Peut-être un coup des saturniens, parce-que chez eux ça ne tourne pas rond ou un coup des futurs amis/ennemis d'Elon sur Uranus, bref tous ceux qui sont vraiment dans le gaz !
Cordialement,
Martien-071
Quelque chose a sifflé ? ai entendu "martiens" !
Les martiens sont déjà assez dans le gaz comme cela pour s'occuper des gaz des Terriens !
Peut-être un coup des saturniens, parce-que chez eux ça ne tourne pas rond ou un coup des futurs amis/ennemis d'Elon sur Uranus, bref tous ceux qui sont vraiment dans le gaz !
Cordialement,
Martien-071
23 mars 2025 à 09:40
Réponse Forum Dépannage Chaudière 8
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Bonjour Martien.
Effectivement, ce problème a occupé un village du Nord et la presse régionale en 2022 :
https://www.facebook.com/M6info/videos/le-myst%C3%A8re-de-wizernes/380990893866902/
La 5G a été évoquée, mais les martiens étaient hors de cause car plus ou moins confinés à cette époque.
Quatre mois quand même pour trouver l'origine du problème et le résoudre :
https://www.leprogres.fr/insolite/2022/02/17/l-insupportable-sirene-de-wizernes-provenait-d-un-compteur-de-gaz-defectueux
Cordialement.
Effectivement, ce problème a occupé un village du Nord et la presse régionale en 2022 :
https://www.facebook.com/M6info/videos/le-myst%C3%A8re-de-wizernes/380990893866902/
La 5G a été évoquée, mais les martiens étaient hors de cause car plus ou moins confinés à cette époque.
Quatre mois quand même pour trouver l'origine du problème et le résoudre :
https://www.leprogres.fr/insolite/2022/02/17/l-insupportable-sirene-de-wizernes-provenait-d-un-compteur-de-gaz-defectueux
Cordialement.
23 mars 2025 à 10:38
Réponse Forum Dépannage Chaudière 9
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Bonjour GL !
Concernant les saturniens, j'avais écrit "parce que chez eux ça ne turne pas rond" mais une correction orthographique a eu lieu ...
Gaz et planètes, vous l'aviez certainement compris Saturne et Uranus font partie des 4 "planètes" gazeuses connues de notre système solaire.
Ici j'ai été confronté à un bruit très haut dans les aigus que personne d'autre que moi apparemment ne percevait.
Bizarre car un tube aluminium de renfort d'une moustiquaire vibrait à cette fréquence, le fait de poser un doigt et la vibration cessait.
La cause ? Une machine infernale qu'un voisin a installé sur son véhicule de vacances destiné à faire fuir des animaux dits nuisibles comme les fouines.
Pour trouver le coupable il m'a fallu (à la nuit tombée pour être dans le calme et ne pas paraître trop ridicule) me promener autour de ma propriété avec un tuyau souple dont je tenais une extrémité dans le pavillon d'une oreille d'une main et dirigeais l'autre extrémité à l'aide la seconde main.
Une sorte de stéthoscope improvisé mais qui s'est déjà avéré fort efficace pour localiser les bruits.
Cordialement, Martien-071
Concernant les saturniens, j'avais écrit "parce que chez eux ça ne turne pas rond" mais une correction orthographique a eu lieu ...
Gaz et planètes, vous l'aviez certainement compris Saturne et Uranus font partie des 4 "planètes" gazeuses connues de notre système solaire.
Ici j'ai été confronté à un bruit très haut dans les aigus que personne d'autre que moi apparemment ne percevait.
Bizarre car un tube aluminium de renfort d'une moustiquaire vibrait à cette fréquence, le fait de poser un doigt et la vibration cessait.
La cause ? Une machine infernale qu'un voisin a installé sur son véhicule de vacances destiné à faire fuir des animaux dits nuisibles comme les fouines.
Pour trouver le coupable il m'a fallu (à la nuit tombée pour être dans le calme et ne pas paraître trop ridicule) me promener autour de ma propriété avec un tuyau souple dont je tenais une extrémité dans le pavillon d'une oreille d'une main et dirigeais l'autre extrémité à l'aide la seconde main.
Une sorte de stéthoscope improvisé mais qui s'est déjà avéré fort efficace pour localiser les bruits.
Cordialement, Martien-071
23 mars 2025 à 20:50
Réponse Forum Dépannage Chaudière 10
Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix
Bonjour Martien.
C'est curieux, car l'outil que vous avez utilisé l'a été par le Professeur Tournesol, mais sans le tuyau.
Qu'est-il advenu du voisin (encore un "tordu") qui n'est pas un ami des bêtes ? Comment s'y prend t-il pour éloigner les sangliers ? Et les moustiques ? JDfrisquet a peut-être des solutions.
Tout sur Uranus (la planète penchée) ici, pour la culture et le plaisir du savoir scientifique :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-24-mars-2025-2504061
Cordialement.
C'est curieux, car l'outil que vous avez utilisé l'a été par le Professeur Tournesol, mais sans le tuyau.
Citation :Malheureusement, l'Homme, dont on rechigne a mettre une majuscule dans ce cas, a perfectionné le système mais pas pour le bien de l'Humanité.
Une machine infernale qu'un voisin a installé sur son véhicule de vacances
Qu'est-il advenu du voisin (encore un "tordu") qui n'est pas un ami des bêtes ? Comment s'y prend t-il pour éloigner les sangliers ? Et les moustiques ? JDfrisquet a peut-être des solutions.
Tout sur Uranus (la planète penchée) ici, pour la culture et le plaisir du savoir scientifique :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-24-mars-2025-2504061
Cordialement.
24 mars 2025 à 14:47