Comment vérifier les électrodes sur brûleur fioul
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
9222
Problèmes de Chauffage : Comment vérifier les électrodes sur brûleur fioul
Invité

Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment vérifier si les électrodes produisent une étincelle.
Faut-il démonter le brûleur et couper l'arrivée de fioul et mettre en marche le brûleur ou autre ?
Merci de votre réponse.
Je souhaiterais savoir comment vérifier si les électrodes produisent une étincelle.
Faut-il démonter le brûleur et couper l'arrivée de fioul et mettre en marche le brûleur ou autre ?
Merci de votre réponse.
11 juin 2009 à 21:31
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Comment vérifier les électrodes sur brûleur fioul
Invité

Bonjour, si vous n'avez pas d'éclateur d'arc vous pouvez vérifier vos électrodes en enlevant l'alimentation de l'électrovanne FOD si vous en avez une, vous mettez le brûleur en marche (déposé de la chaudière) et après la préventilation vous devez avoir un arc.
Mais ATTENTION cette manipulation n'est pas à faire sans connaissances du métier.
G. B.
Mais ATTENTION cette manipulation n'est pas à faire sans connaissances du métier.
G. B.
12 juin 2009 à 13:11
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Comment vérifier les électrodes sur brûleur fioul
Invité

Bonjour,
Votre proposition est tout à fait acceptable.
La meilleure façon pour couper le fioul est de débrancher au moins un fil d'alimentation de l'électrovanne. Coupez le courant avant de le faire.
Il y aura bien évidemment mise en sécurité au bout de quelques secondes mais vous aurez le temps de voir si l'arc est bien présent.
Vous devrez ensuite réarmer votre boîtier de contrôle.
Cordialement.
Votre proposition est tout à fait acceptable.
La meilleure façon pour couper le fioul est de débrancher au moins un fil d'alimentation de l'électrovanne. Coupez le courant avant de le faire.
Il y aura bien évidemment mise en sécurité au bout de quelques secondes mais vous aurez le temps de voir si l'arc est bien présent.
Vous devrez ensuite réarmer votre boîtier de contrôle.
Cordialement.
12 juin 2009 à 19:41