Recherche panne brûleur fioul
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19580
Question Forum Chauffage : Recherche panne brûleur fioul
Bonjour.
Après un arrêt, de la chaudière pour un remplissage de cuve, redémarrage de la chaudière pendant la nuit elle a dû s'étouffer et former des gaz, et s'enflammer, donc mise en sécurité, puis nettoyage du foyer et du conduit cheminée, c'était bouché grave, essais de redémarrage, le fioul n'est plus pompé, nettoyage de tous les filtres, elle redémarre, mais se met en sécurité.
Aussitôt, changement de gicleurs et des électrodes, test hors chaudière, en débranchant les électrodes, le fioul est pulvérisé, puis ce dernier ne s'enflamme pas, j'aurais voulu savoir comment tester l'étincelle des électrodes, si je peux quelques instants faire démarrer sans flamme et comment vérifier le transformateur d'allumage, car lorsque je le lance le transfo chauffe ainsi que les câbles.
J'espère que ce n'est pas trop long. Merci.
Après un arrêt, de la chaudière pour un remplissage de cuve, redémarrage de la chaudière pendant la nuit elle a dû s'étouffer et former des gaz, et s'enflammer, donc mise en sécurité, puis nettoyage du foyer et du conduit cheminée, c'était bouché grave, essais de redémarrage, le fioul n'est plus pompé, nettoyage de tous les filtres, elle redémarre, mais se met en sécurité.
Aussitôt, changement de gicleurs et des électrodes, test hors chaudière, en débranchant les électrodes, le fioul est pulvérisé, puis ce dernier ne s'enflamme pas, j'aurais voulu savoir comment tester l'étincelle des électrodes, si je peux quelques instants faire démarrer sans flamme et comment vérifier le transformateur d'allumage, car lorsque je le lance le transfo chauffe ainsi que les câbles.
J'espère que ce n'est pas trop long. Merci.
23 octobre 2018 à 08:53
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche panne brûleur fioul
Bonjour barrot.
Vous aviez posé une question sur le forum chauffage à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Conseils remplacement pompe Suntec
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage de bricovideo.com.
Vous aviez posé une question sur le forum chauffage à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Conseils remplacement pompe Suntec
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage de bricovideo.com.
23 octobre 2018 à 10:54
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche panne brûleur fioul
Bonjour,
Comme le précise l'administrateur de ce forum, nous ne pouvons vous aider si vous ne répondez pas à nos questions.
N'étant pas sur place nous avons besoin d'un minimum d'informations comme :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre brûleur ?
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La marque, le type de gicleur qui équipe votre brûleur (débit, angle, spectre...) ?
- La valeur de la pression d'aspiration de votre fioul ?
- La valeur de la pression de pulvérisation de votre fioul ?
Nous ne pourrons donner suite sans votre participation !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme le précise l'administrateur de ce forum, nous ne pouvons vous aider si vous ne répondez pas à nos questions.
N'étant pas sur place nous avons besoin d'un minimum d'informations comme :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre brûleur ?
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La marque, le type de gicleur qui équipe votre brûleur (débit, angle, spectre...) ?
- La valeur de la pression d'aspiration de votre fioul ?
- La valeur de la pression de pulvérisation de votre fioul ?
Nous ne pourrons donner suite sans votre participation !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2018 à 12:27
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche panne brûleur fioul
Bonjour,
Je pensais qu'il n'y avait pas de marque mais puisque vous le demandez :
Brûleur, Bentone B10 FU 241466 année 2002
Chaudière Zaegel Held GEMMA n° de fabrication : 105734, année : 2002.
Gicleur Danfoss, 0,60 80° 2.37 KG/H
Le reste, la pompe est réglée à 10 bars.
Je ne connais pas la valeur de la pression de pulvérisation, mais depuis le brûleur démarre à l'extérieur du foyer, après vérification du transfo des électrodes, j'ai l'impression qu'il désamorce, mais peut-être à cause de mon bidon de fioul trop bas, problème lorsque je l'installe dans le foyer elle se lance, flamme, puis pouf elle s'étouffe, s'éteint et fume, aussi lorsqu'il s'arrête, du fioul s'écoule du gicleur pas longtemps.
J'espère que cela vous va. Merci.
Je pensais qu'il n'y avait pas de marque mais puisque vous le demandez :
Brûleur, Bentone B10 FU 241466 année 2002
Chaudière Zaegel Held GEMMA n° de fabrication : 105734, année : 2002.
Gicleur Danfoss, 0,60 80° 2.37 KG/H
Le reste, la pompe est réglée à 10 bars.
Je ne connais pas la valeur de la pression de pulvérisation, mais depuis le brûleur démarre à l'extérieur du foyer, après vérification du transfo des électrodes, j'ai l'impression qu'il désamorce, mais peut-être à cause de mon bidon de fioul trop bas, problème lorsque je l'installe dans le foyer elle se lance, flamme, puis pouf elle s'étouffe, s'éteint et fume, aussi lorsqu'il s'arrête, du fioul s'écoule du gicleur pas longtemps.
J'espère que cela vous va. Merci.
24 octobre 2018 à 08:47
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche panne brûleur fioul
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour intervenir sur votre brûleur êtes-vous bien en possession des appareils suivants :
- Manomètre fioul,
- Vacuomètre fioul,
- Pompe smoke + papier,
- Analyseur de combustion.
Pouvez-vous me confirmer tous les éléments suivants :
- Puissance de votre chaudière ? ne version condensation ?
- Votre chaudière est-elle u
- Type du gicleur DANFOSS (S, B, H, S.LE, B.LE, H.LE...) ?
- Votre brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
- Valeur de réglage de l'air primaire (Volet d'air) ?
- Valeur de réglage de l'air secondaire (Ligne) ?
Une chose est sure : vous ne pouvez pas faire fonctionner votre brûleur avec une pression de 10 Bars, surtout si ce dernier est équipé d'un réchauffeur...
Dans l'attente du retour de toutes les informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour intervenir sur votre brûleur êtes-vous bien en possession des appareils suivants :
- Manomètre fioul,
- Vacuomètre fioul,
- Pompe smoke + papier,
- Analyseur de combustion.
Pouvez-vous me confirmer tous les éléments suivants :
- Puissance de votre chaudière ? ne version condensation ?
- Votre chaudière est-elle u
- Type du gicleur DANFOSS (S, B, H, S.LE, B.LE, H.LE...) ?
- Votre brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
- Valeur de réglage de l'air primaire (Volet d'air) ?
- Valeur de réglage de l'air secondaire (Ligne) ?
Une chose est sure : vous ne pouvez pas faire fonctionner votre brûleur avec une pression de 10 Bars, surtout si ce dernier est équipé d'un réchauffeur...
Dans l'attente du retour de toutes les informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2018 à 17:29
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche panne brûleur fioul
Bonjour,
Si j'avais tout ce matériel je serais presque un pro, je n'ai qu'un manomètre, il n'y a pas de réchauffeur, le gicleur Danfoss S, j'ai des chiffres de puissance utile 27... 30 kW 23.5...30.100 Kcal/h, à propos de volet d'air sous le capot derrière la turbine, je n'arrive plus à me souvenir comment le 1er volet d'entrée d'air se monte parce que comme je l'ai posé, il pend, je vous envoie une photo, j'ai réglé l'air à 4,5.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si j'avais tout ce matériel je serais presque un pro, je n'ai qu'un manomètre, il n'y a pas de réchauffeur, le gicleur Danfoss S, j'ai des chiffres de puissance utile 27... 30 kW 23.5...30.100 Kcal/h, à propos de volet d'air sous le capot derrière la turbine, je n'arrive plus à me souvenir comment le 1er volet d'entrée d'air se monte parce que comme je l'ai posé, il pend, je vous envoie une photo, j'ai réglé l'air à 4,5.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 octobre 2018 à 08:45
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche panne brûleur fioul
Bonjour,
Votre affaire va devenir compliquée car selon la notice de votre brûleur :
- Votre gicleur n'est pas la bon, il doit-être de type H et non S,
- La pression de pulvérisation doit être montée à 11 ou 12 bars pour correspondre à la puissance chaudière,
- Si votre conduit de cheminée est tubé, la température des fumées devront être au minimum à 180°C,
- Vous devrez vérifier l'opacité des vos fumées (noircissement et émission de particules),
- Vous devrez également vérifier l'hygiène de combustion (O2, CO2, CO...) qui doivent respecter les normes.
Pour ce qui est du clapet d'air de la photo, il doit retomber pour se mettre en position fermée à l'arrêt du brûleur et inversement s'ouvrir sous la pression du ventilateur lorsque le brûleur est en marche.
Une fois les réglages faits, il vous restera à remettre votre brûleur en fonctionnement sur votre citerne et comparer qu'il n'existe pas de variation par rapport à son fonctionnement dans votre bidon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre affaire va devenir compliquée car selon la notice de votre brûleur :
- Votre gicleur n'est pas la bon, il doit-être de type H et non S,
- La pression de pulvérisation doit être montée à 11 ou 12 bars pour correspondre à la puissance chaudière,
- Si votre conduit de cheminée est tubé, la température des fumées devront être au minimum à 180°C,
- Vous devrez vérifier l'opacité des vos fumées (noircissement et émission de particules),
- Vous devrez également vérifier l'hygiène de combustion (O2, CO2, CO...) qui doivent respecter les normes.
Pour ce qui est du clapet d'air de la photo, il doit retomber pour se mettre en position fermée à l'arrêt du brûleur et inversement s'ouvrir sous la pression du ventilateur lorsque le brûleur est en marche.
Une fois les réglages faits, il vous restera à remettre votre brûleur en fonctionnement sur votre citerne et comparer qu'il n'existe pas de variation par rapport à son fonctionnement dans votre bidon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2018 à 17:18
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche panne brûleur fioul
Bonjour,
Oui j'ai vu sur la nomenclature de Bentone que le gicleur est de type H, mais ce que je ne comprends pas, c'est que la chaudière marchait avec le gicleur type S, pendant plus de 8 années, alors moi j'ai commandé le même.
Que faire je prends type H ou S, et donc d'après la photo jointe le volet est correctement posé, je ferais faire les réglages de combustion, cela est sûr qu'une autre opération du raccordement à la citerne, est une petite épreuve en plus.
Déjà je vous remercie de m'avoir répondu.
Oui j'ai vu sur la nomenclature de Bentone que le gicleur est de type H, mais ce que je ne comprends pas, c'est que la chaudière marchait avec le gicleur type S, pendant plus de 8 années, alors moi j'ai commandé le même.
Que faire je prends type H ou S, et donc d'après la photo jointe le volet est correctement posé, je ferais faire les réglages de combustion, cela est sûr qu'une autre opération du raccordement à la citerne, est une petite épreuve en plus.
Déjà je vous remercie de m'avoir répondu.
26 octobre 2018 à 07:13