Bonjour,
J'ai le vase d'expansion de ma chaudière qui est vraisemblablement HS. D'origine, il est intégré, de forme ronde, avec l'arrivée d'eau en bas et sur la partie supérieure une purge auto. Je souhaiterai le remplacer par un vendu dans une grande enseigne, mais lequel choisir ?
Le mien a un raccord en partie supérieure, alors que la majorité n'en ont pas.
Merci de me donner votre avis sur le choix. Ex : A vessie ou à membrane avec alimentation par le haut ???
Merci.
Xavier
J'ai le vase d'expansion de ma chaudière qui est vraisemblablement HS. D'origine, il est intégré, de forme ronde, avec l'arrivée d'eau en bas et sur la partie supérieure une purge auto. Je souhaiterai le remplacer par un vendu dans une grande enseigne, mais lequel choisir ?
Le mien a un raccord en partie supérieure, alors que la majorité n'en ont pas.
Merci de me donner votre avis sur le choix. Ex : A vessie ou à membrane avec alimentation par le haut ???
Merci.
Xavier
18 mars 2013 à 21:11
Remplacement vase d'expansion 1
Quel vase d'expansion pour remplacement sur chaudière Dietristar
Bonjour,
Avant de changer votre vase d'expansion il faut vérifier l’étanchéité de la membrane en le mettant en pression et voir si elle ne bouge pas, il faut savoir que sur les vases d'expansion il n'existe pas de purge automatique en partie supérieure comme vous dites, ce fameux raccord avec un capuchon plastique est fait pour regonfler le vase ce qui doit être vérifié annuellement lors de l'entretien de votre chaudière.
Si le vase doit être changer il est important que vous preniez le type exact de votre chaudière et sa puissance avec la capacité en litre d'eau que contient votre vase et aller chez un revendeur de pièces détachées De Dietrich.
Avant de changer votre vase d'expansion il faut vérifier l’étanchéité de la membrane en le mettant en pression et voir si elle ne bouge pas, il faut savoir que sur les vases d'expansion il n'existe pas de purge automatique en partie supérieure comme vous dites, ce fameux raccord avec un capuchon plastique est fait pour regonfler le vase ce qui doit être vérifié annuellement lors de l'entretien de votre chaudière.
Si le vase doit être changer il est important que vous preniez le type exact de votre chaudière et sa puissance avec la capacité en litre d'eau que contient votre vase et aller chez un revendeur de pièces détachées De Dietrich.
19 mars 2013 à 19:27
Remplacement vase d'expansion 2
Quel vase d'expansion pour remplacement sur chaudière Dietristar
Mais vous pouvez le contrôler vous-même ;)
Vous fermez 2 vannes, celle du départ chauffage et celle du retour chauffage, ensuite vous vidangez votre chaudière, ensuite une fois qu'il n'y a plus d'eau qui coule, laissez la vidange ouverte, branchez-vous sur la valve à l'aide d'une pompe à vélo (votre fameuse purge auto lol) et commencez à gonfler, l'eau va se remettre à couler par votre tuyau de vidange.
Une fois que l'eau s’arrête de couler à nouveau votre vase va commencer à monter en pression (si ce n'est pas le cas il est mort), gonflez-le à environ 0.9 bar, fermer votre vidange, remettez 1.5 bars de pression d'eau dans votre chauffage et réouvrez vos vannes chauffage.
Voilà c'est fini, ça dure 10 minutes, normalement ça doit être fait à votre entretien annuel par votre professionnel.
A+
Vous fermez 2 vannes, celle du départ chauffage et celle du retour chauffage, ensuite vous vidangez votre chaudière, ensuite une fois qu'il n'y a plus d'eau qui coule, laissez la vidange ouverte, branchez-vous sur la valve à l'aide d'une pompe à vélo (votre fameuse purge auto lol) et commencez à gonfler, l'eau va se remettre à couler par votre tuyau de vidange.
Une fois que l'eau s’arrête de couler à nouveau votre vase va commencer à monter en pression (si ce n'est pas le cas il est mort), gonflez-le à environ 0.9 bar, fermer votre vidange, remettez 1.5 bars de pression d'eau dans votre chauffage et réouvrez vos vannes chauffage.
Voilà c'est fini, ça dure 10 minutes, normalement ça doit être fait à votre entretien annuel par votre professionnel.
A+

19 mars 2013 à 22:57