Problème pression après remplacement vase expansion
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
24111
Question Forum Chauffage : Problème pression après remplacement vase expansion
Bonjour.
Je recherche quelques renseignements et pourquoi pas de l'aide.
Depuis le changement de mon vase d'expansion par une entreprise en avril, je rencontre des problèmes de pressions dans mon circuit de chauffage.
- Chauffage au sol + radiateur + ECS
- Chaudière à granulés+ ballon tampon de 1500 l
- Pression à froid 1.6 bars
- Vase d'expansion gonflé d'usine à 2 bars
- Hauteur du point le plus haut 4 m (maison de plein pied, ballon d'eau chaude légèrement surélevé).
- Système entièrement fonctionnel et purgé
J'ai relancé ma chaudière ce matin mais j'ai du la coupé après un certain temps de chauffe car la soupape allait cracher de l'eau (on frôlait les 3 bars).
Quelqu'un saurait m'expliquer le problème ?
Je pense que c'est du a un mauvais réglage du vase d'expansion....
Car j'avais le même avant et tout marchait bien.
Merci d'avance pour vos retours et votre aide.
Je recherche quelques renseignements et pourquoi pas de l'aide.
Depuis le changement de mon vase d'expansion par une entreprise en avril, je rencontre des problèmes de pressions dans mon circuit de chauffage.
- Chauffage au sol + radiateur + ECS
- Chaudière à granulés+ ballon tampon de 1500 l
- Pression à froid 1.6 bars
- Vase d'expansion gonflé d'usine à 2 bars
- Hauteur du point le plus haut 4 m (maison de plein pied, ballon d'eau chaude légèrement surélevé).
- Système entièrement fonctionnel et purgé
J'ai relancé ma chaudière ce matin mais j'ai du la coupé après un certain temps de chauffe car la soupape allait cracher de l'eau (on frôlait les 3 bars).
Quelqu'un saurait m'expliquer le problème ?
Je pense que c'est du a un mauvais réglage du vase d'expansion....
Car j'avais le même avant et tout marchait bien.
Merci d'avance pour vos retours et votre aide.
26 septembre 2024 à 16:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression après remplacement vase expansion
Bonjour.
Si vous voulez que l'eau qui dilate en chauffe puisse entrer dans la vessie du vase, il faut obligatoirement que la pression du vase soit inférieur à la pression du réseau.
Minimum de 0,4 bar pour contrer la hauteur manométrique, une pression du réseau à 1.5 bars suffira amplement.
Le vase quant à lui sera opérationnel avec une pression à -0,2 / -0,3 bars par rapport à la pression du réseau.
Si vous voulez que l'eau qui dilate en chauffe puisse entrer dans la vessie du vase, il faut obligatoirement que la pression du vase soit inférieur à la pression du réseau.
Minimum de 0,4 bar pour contrer la hauteur manométrique, une pression du réseau à 1.5 bars suffira amplement.
Le vase quant à lui sera opérationnel avec une pression à -0,2 / -0,3 bars par rapport à la pression du réseau.
27 septembre 2024 à 21:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression après remplacement vase expansion
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je ne suis donc pas fou 