Problème pression après remplacement vase expansion
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24111
Question Forum Chauffage : Problème pression après remplacement vase expansion
Bonjour.
Je recherche quelques renseignements et pourquoi pas de l'aide.
Depuis le changement de mon vase d'expansion par une entreprise en avril, je rencontre des problèmes de pressions dans mon circuit de chauffage.
- Chauffage au sol + radiateur + ECS
- Chaudière à granulés+ ballon tampon de 1500 l
- Pression à froid 1.6 bars
- Vase d'expansion gonflé d'usine à 2 bars
- Hauteur du point le plus haut 4 m (maison de plein pied, ballon d'eau chaude légèrement surélevé).
- Système entièrement fonctionnel et purgé
J'ai relancé ma chaudière ce matin mais j'ai du la coupé après un certain temps de chauffe car la soupape allait cracher de l'eau (on frôlait les 3 bars).
Quelqu'un saurait m'expliquer le problème ?
Je pense que c'est du a un mauvais réglage du vase d'expansion....
Car j'avais le même avant et tout marchait bien.
Merci d'avance pour vos retours et votre aide.
Je recherche quelques renseignements et pourquoi pas de l'aide.
Depuis le changement de mon vase d'expansion par une entreprise en avril, je rencontre des problèmes de pressions dans mon circuit de chauffage.
- Chauffage au sol + radiateur + ECS
- Chaudière à granulés+ ballon tampon de 1500 l
- Pression à froid 1.6 bars
- Vase d'expansion gonflé d'usine à 2 bars
- Hauteur du point le plus haut 4 m (maison de plein pied, ballon d'eau chaude légèrement surélevé).
- Système entièrement fonctionnel et purgé
J'ai relancé ma chaudière ce matin mais j'ai du la coupé après un certain temps de chauffe car la soupape allait cracher de l'eau (on frôlait les 3 bars).
Quelqu'un saurait m'expliquer le problème ?
Je pense que c'est du a un mauvais réglage du vase d'expansion....
Car j'avais le même avant et tout marchait bien.
Merci d'avance pour vos retours et votre aide.
26 septembre 2024 à 16:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression après remplacement vase expansion
Bonjour.
Si vous voulez que l'eau qui dilate en chauffe puisse entrer dans la vessie du vase, il faut obligatoirement que la pression du vase soit inférieur à la pression du réseau.
Minimum de 0,4 bar pour contrer la hauteur manométrique, une pression du réseau à 1.5 bars suffira amplement.
Le vase quant à lui sera opérationnel avec une pression à -0,2 / -0,3 bars par rapport à la pression du réseau.
Si vous voulez que l'eau qui dilate en chauffe puisse entrer dans la vessie du vase, il faut obligatoirement que la pression du vase soit inférieur à la pression du réseau.
Minimum de 0,4 bar pour contrer la hauteur manométrique, une pression du réseau à 1.5 bars suffira amplement.
Le vase quant à lui sera opérationnel avec une pression à -0,2 / -0,3 bars par rapport à la pression du réseau.
27 septembre 2024 à 21:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression après remplacement vase expansion
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je ne suis donc pas fou 

28 septembre 2024 à 06:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 2. impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
- N°147 : J'ai un chauffage au sol qui a 11 ans, avec une chaudière fuel Buderus récente (2 ans). J'ai remplacé le vase d'expansion car l'ancien était percé au dessus de la membrane (il avait moins de 3 ans), donc sous garantie. Depuis,...
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Pression élevée chaudière gaz après changement vase d'expansion
- N°7226 : Le vase d'expansion de ma chaudière MS20 STYX gaz (chauffage + eau chaude installée en 1991), a été changé sur les conseils du technicien effectuant l'entretien annuel. La chaudière fonctionnait parfaitement. Depuis la mise...
- 6. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 7. Problème après changement de vase expansion
- N°15783 : Bonjour, J'ai un gros souci, j'ai changé mon vase d'expansion car il était percé, je l'ai bien monté j'ai l'habitude, et là plus de retour chauffage. De quoi cela peut-il venir ? Pour info les vannes sont ouvertes......
- 8. Pression vase d'expansion
- N°815 : Pendant son fonctionnement, ma chaudière Thelia twin 28E Saunier Duval monte régulièrement à 4 bars, et je la retrouve souvent en sécurité par manque d'eau. Je refais toujours le remplissage sans dépasser 1 bar. On m'a...
- 9. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
- N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
- 10. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite