Problèmes Forums Chauffage : Pression eau à zéro
Invité

Bonjour, j'ai remarqué aujourd'hui que l'indicateur de pression de l'eau était à 0. Et cela sans arrêt de la chaudière (Viessmann de + de 15 ans).
Je me demande si cela peut avoir pour effet de l'endommager d'autant que je ne sais pas depuis combien de temps l'indicateur est aussi bas.
Je n'ai pas remarqué non plus une quelconque baisse de température des radiateurs, ni de l'eau chaude. J'ai remis de l'eau à 1,5 bars environ. La chaudière semble tourner normalement ,.. mais ? Merci de vos réponses.
Je me demande si cela peut avoir pour effet de l'endommager d'autant que je ne sais pas depuis combien de temps l'indicateur est aussi bas.
Je n'ai pas remarqué non plus une quelconque baisse de température des radiateurs, ni de l'eau chaude. J'ai remis de l'eau à 1,5 bars environ. La chaudière semble tourner normalement ,.. mais ? Merci de vos réponses.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Pression eau à zéro
Invité

Faites attention de ne plus laisser votre chaudière sans eau elle risque de surchauffer. La plupart des chaudières ne peuvent pas fonctionner en dessous de 5 bars de pression. Pour votre manque d'eau cela doit être une fuite dans votre installation, peut-être une vanne, un radiateur ou une tuyauterie. L'eau sanitaire est indépendante de la pression de votre installation et ne subit pas le manque de pression.
Je vous conseille de vérifier 1 fois par semaine votre pression pendant un certain temps pour voir si la fuite est importante ou non.
Je vous conseille de vérifier 1 fois par semaine votre pression pendant un certain temps pour voir si la fuite est importante ou non.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Pression eau à zéro
Invité

Bonjour, il y a fort à parier que votre soupape de surpression fuit et / ou que le vase d'expansion soit lui aussi à changer.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Pression eau à zéro
Invité

Dans ce cas, pouvez-vous m'indiquer où remettre de l'eau ?
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Pression eau à zéro
Invité

Voir réponse n°1947 installation vase d'expansion ; le T est mis entre (1) l'arrivée d'eau froide munie d'une vanne d'arrêt (2) vase d'expansion et (3) le retour chaudière. Donc il suffit d'ouvrir la vanne d'arrivée d'eau froide jusqu'à la pression désirée et
ne pas oublier de la refermer, sinon déclenchement du manomètre de sécurité surpression.