Bonjour.
Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W, lorsque nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importantes, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance.
Quand on demande l'eau chaude, la chaudière grimpe fort en température, jusqu'à 90°C, puis se coupe, et lorsque que la température redescend, elle se relance en production d'eau chaude.
Le chauffagiste qui est intervenu à deux reprises a vérifié l'échangeur à plaque nickel et la sonde, et a démonté les durites qui étaient pleines de trucs marrons. Suite à son intervention, il n'y a pas eu de variation pendant deux jours.
Et depuis ce matin, cela recommence, voire même pire car il nous est impossible de prendre un bain par exemple, et c'est limite pour une douche.
Nous commençons à perdre notre latin.
Je me demande si, comme la chaudière est à double service, le circuit de chauffage ne serait pas "plein de boue" et que cela remonterait dans la chaudière et ferait de ce fait les variations.
Si vous avez des suggestions, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'en faire part.
Merci d'avance.
Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W, lorsque nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importantes, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance.
Quand on demande l'eau chaude, la chaudière grimpe fort en température, jusqu'à 90°C, puis se coupe, et lorsque que la température redescend, elle se relance en production d'eau chaude.
Le chauffagiste qui est intervenu à deux reprises a vérifié l'échangeur à plaque nickel et la sonde, et a démonté les durites qui étaient pleines de trucs marrons. Suite à son intervention, il n'y a pas eu de variation pendant deux jours.
Et depuis ce matin, cela recommence, voire même pire car il nous est impossible de prendre un bain par exemple, et c'est limite pour une douche.
Nous commençons à perdre notre latin.
Je me demande si, comme la chaudière est à double service, le circuit de chauffage ne serait pas "plein de boue" et que cela remonterait dans la chaudière et ferait de ce fait les variations.
Si vous avez des suggestions, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'en faire part.
Merci d'avance.
26 juillet 2023 à 12:18
Questions / Réponses Chauffage 1
Problème variation eau chaude chaudière Viessmann Vitodens
Bonjour.
Si vos durites étaient pleines de résidus marron il y a de forte chance que votre échangeur à plaques soit colmaté coté chauffage.
Votre chauffagiste aurait du vous prescrire un désembouage complet de l'installation, mettre en place un pot à boues sur le retour de la chaudière, remplacer l'échangeur à plaques et poser un traitement préventif contre les algues et les boues.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vos durites étaient pleines de résidus marron il y a de forte chance que votre échangeur à plaques soit colmaté coté chauffage.
Votre chauffagiste aurait du vous prescrire un désembouage complet de l'installation, mettre en place un pot à boues sur le retour de la chaudière, remplacer l'échangeur à plaques et poser un traitement préventif contre les algues et les boues.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2023 à 19:06