Problème chaudière gaz Chaffoteau & Maury
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2170
Questions Forum : Problème chaudière gaz Chaffoteau & Maury
Invité

Je possède une chaudière gaz Chaffoteau & Maury de type Nectra et depuis hier plus d'eau chaude. Pourtant le brûleur se fait entendre et son témoin fonctionne, pas de passage en sécurité, par contre mes radiateurs chauffent sans que le sélecteur sur la chaudière soit sur chauffage, de plus la pression monte sur le manomètre.
Que se passe-t-il ?
Que se passe-t-il ?
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gaz Chaffoteau & Maury
Invité

Vanne 3 voies bloquée en chauffage, essayez de tapoter sur le moteur de la vanne, il se trouve au fond à gauche. Si ça ne repart pas, vous n'avez plus qu'à remplacer ! Et en été faites la démarrer une fois tous les 15 jours en chauffage pour éviter ce problème.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gaz Chaffoteau & Maury
Invité

Bonjour, le changement de la vanne 3 voies sur une chaudière Nectra, est-il compliqué ? Merci.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gaz Chaffoteau & Maury
Invité

Non, ce n'est pas compliqué. Couper l'électricité, purger l'eau (cf notice pour le robinet de purge), placer une bassine sous la chaudière, retirer les clips de fixation et les tuyaux en cuivre ainsi que les deux connecteurs électriques, et il suffit de la changer et ensuite de remettre en eau.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gaz Chaffoteau & Maury
Invité

Bonjour, j'ai le même problème eau chaude mais pas de chauffage, une question où se trouve la "vanne 3 voies" ? D'avance merci.
P. S. : vieille chaudière marque Hoval.
P. S. : vieille chaudière marque Hoval.
11 janvier 2009 à 04:17
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gaz Chaffoteau & Maury
Invité

J'ai le même problème de manière intermittente et j'ai fait la manipulation de la réponse 2.
Parfois ça repart parfois non. Parfois il me suffisait de faire un arrêt complet et de redémarrer pour que tout reparte.
Je le l'ai aussi démonté et nettoyée (elle n'était pas spécialement sale) puis remonté (c'est pas si facile que ça car il y a 3 ouvertures dans 2 axes différents à faire coïncider, c'est la fuite assurée si ce n'est pas correct ce qui implique de recommencer toute la procédure à partir de la vidange).
L'action suivante a consisté à ouvrir la boîte à carte électronique, la commande de l'électrovanne passerait par un connecteur mal emboité. Et non c'est directement soudé. Alors j'ai tout refermé après avoir appuyé sur tous les connecteurs que je voyais.
Cela fait 2 jours et je n'ai pas encore eu de dysfonctionnements (ce qui ne veut rien dire puisque j'ai déjà eu des dysfonctionnements espacés d'un mois), tout ceci pour dire qu'un blocage de vanne 3 voies peut avoir de multiples causes.
Ma chaudière a maintenant 10 ans et ça fait 9 ans que j'ai les mains dedans pour de multiples causes.
J'envisage de changer de chaudière.
Parfois ça repart parfois non. Parfois il me suffisait de faire un arrêt complet et de redémarrer pour que tout reparte.
Je le l'ai aussi démonté et nettoyée (elle n'était pas spécialement sale) puis remonté (c'est pas si facile que ça car il y a 3 ouvertures dans 2 axes différents à faire coïncider, c'est la fuite assurée si ce n'est pas correct ce qui implique de recommencer toute la procédure à partir de la vidange).
L'action suivante a consisté à ouvrir la boîte à carte électronique, la commande de l'électrovanne passerait par un connecteur mal emboité. Et non c'est directement soudé. Alors j'ai tout refermé après avoir appuyé sur tous les connecteurs que je voyais.
Cela fait 2 jours et je n'ai pas encore eu de dysfonctionnements (ce qui ne veut rien dire puisque j'ai déjà eu des dysfonctionnements espacés d'un mois), tout ceci pour dire qu'un blocage de vanne 3 voies peut avoir de multiples causes.
Ma chaudière a maintenant 10 ans et ça fait 9 ans que j'ai les mains dedans pour de multiples causes.
J'envisage de changer de chaudière.
11 novembre 2010 à 10:36
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gaz Chaffoteau & Maury
Invité

Bonjour ; j'ai le même problème lété pour l'eau chaude, j'ai trouvé la solution, je débranche la connection sous la vanne 3 voies ainsi j'ai de l'eau chaude tout lété et je la rebranche lhiver.
02 février 2012 à 14:46
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière gaz Chaffoteau & Maury
Invité

Bonjour à tous, j'ai également ma chaudière qui ne fonctionne plus depuis hier, marque : Chaffoteaux & Maury, elle ne s'allume plus et marque "E24" à l'écran... Quelquun saurait de quoi s'agit-il ?
Merci par avance...
Merci par avance...
12 février 2012 à 13:12