Vanne 3 voies Siemens repères ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17636
Question Forum Chauffage : Vanne 3 voies Siemens repères ?
Bonjour,
Voilà je me prends la tête avec le montage de mon plombier.
C'est un vieux montage et je pense que la vanne 3 voies est mal montée avec électrovanne.
J'ai une électrovanne Siemens PQK34 avec une vanne 3 voies dessous.
Je viens de la démonter car avec l’électrovanne fermée, l'eau de chauffage passe encore.
En enlevant électrovanne je tombe sur la vanne 3 voies avec un axe et une barre qui possède un repère jaune (cf photo).
Ma question : sur quoi mettre le repère pour que l'eau ne monte plus en haut mais ne passe qu'en horizontal ?
J'ai déjà positionné le repère jaune sur 1, 0.5 et 0 mais chaque fois les radiateurs sont chauds...
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà je me prends la tête avec le montage de mon plombier.
C'est un vieux montage et je pense que la vanne 3 voies est mal montée avec électrovanne.
J'ai une électrovanne Siemens PQK34 avec une vanne 3 voies dessous.
Je viens de la démonter car avec l’électrovanne fermée, l'eau de chauffage passe encore.
En enlevant électrovanne je tombe sur la vanne 3 voies avec un axe et une barre qui possède un repère jaune (cf photo).
Ma question : sur quoi mettre le repère pour que l'eau ne monte plus en haut mais ne passe qu'en horizontal ?
J'ai déjà positionné le repère jaune sur 1, 0.5 et 0 mais chaque fois les radiateurs sont chauds...
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 janvier 2016 à 17:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Vanne 3 voies Siemens repères ?
Bonsoir.
On ne voit pas très bien la suite de l'installation, mais la vanne 3 voies n'est pas raccordée normalement ; la partie qui va vers les radiateurs est le retour de la vanne 3 voies qui se pique sur le retour général de l'installation, le départ installation est celui indiqué retour chaudière sur la photo.
C'est une vanne à secteur, qui n'est pas toujours étanche à la chaleur, mais donne satisfaction quand elle est placée au bon endroit.
Elle se raccorde indifféremment à droite ou à gauche de la chaudière, mais selon le cas on doit modifier la position de la poignée de réglage.
On peut douter du bon fonctionnement de l'installation telle que présenté sur la photo.
Cordialement.
On ne voit pas très bien la suite de l'installation, mais la vanne 3 voies n'est pas raccordée normalement ; la partie qui va vers les radiateurs est le retour de la vanne 3 voies qui se pique sur le retour général de l'installation, le départ installation est celui indiqué retour chaudière sur la photo.
C'est une vanne à secteur, qui n'est pas toujours étanche à la chaleur, mais donne satisfaction quand elle est placée au bon endroit.
Elle se raccorde indifféremment à droite ou à gauche de la chaudière, mais selon le cas on doit modifier la position de la poignée de réglage.
On peut douter du bon fonctionnement de l'installation telle que présenté sur la photo.
Cordialement.
03 janvier 2016 à 18:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Vanne 3 voies Siemens repères ?
Bonsoir.
Logiquement, la zone verte se situe d'après le schéma de gauche, c'est l'orifice du milieu qui est fermé.
Cordialement.
Logiquement, la zone verte se situe d'après le schéma de gauche, c'est l'orifice du milieu qui est fermé.
Cordialement.
04 janvier 2016 à 18:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Vanne 3 voies Siemens repères ?
Ma question portait sur une correspondance possible entre la marque jaune de ma vanne et le quart de rond vert du schéma (cela me permettrait de connaitre l'état de ma vanne juste avec le repère jaune de ma vanne).
Cordialement.
Cordialement.
04 janvier 2016 à 19:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Vanne 3 voies Siemens repères ?
Invité

Bonsoir.
Une vanne trois voies n'a pas de position fermée.
Elle partage entre eau de la chaudière et eau de retour, donc elle est toujours ouverte.
Mais si vous voulez dire pour fermer le départ de la chaudière et donc laisser quand même passer l'eau du retour c'est sur 1 qu'il faut le mettre. J'ai la même à la maison.


Ça pourra servir à d'autres au cas où vous avez déjà résolu votre problème.
Une vanne trois voies n'a pas de position fermée.
Elle partage entre eau de la chaudière et eau de retour, donc elle est toujours ouverte.
Mais si vous voulez dire pour fermer le départ de la chaudière et donc laisser quand même passer l'eau du retour c'est sur 1 qu'il faut le mettre. J'ai la même à la maison.


Ça pourra servir à d'autres au cas où vous avez déjà résolu votre problème.
19 avril 2018 à 21:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Vanne 3 voies Siemens repères ?
Bonsoir,
Question toute simple mais sur votre photo on ne voit par la pompe (ou le circulateur) de chauffage :
- Où se trouve-t-il ?
- Pour être plus clair pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
- Êtes-vous de votre repérage départ et retour de votre circuit de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Question toute simple mais sur votre photo on ne voit par la pompe (ou le circulateur) de chauffage :
- Où se trouve-t-il ?
- Pour être plus clair pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
- Êtes-vous de votre repérage départ et retour de votre circuit de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.