Bonjour à tous....
J'habite une grange de montagne qui n'est pas raccordé ni a l'électricité ni a l'eau de ville mais du solaire et une source qui m'alimente toute l'année.
Je voudrait installer une cuisinière à bois avec bouilleur pour alimenter 4 radiateurs et produire de l'eau chaude.
J'ai fait plusieurs devis et un seul m'a répondu avec une somme astronomique pour me faire l'installation du cuivre (j'ai déjà la cuisinière et les ballons tampons).
Du coup je vais me faire l'installation moi même, pas trop le choix....
Étant zingueur de profession , je pense pouvoir me débrouiller avec les soudures.
Mon souci est le schéma d'installation.
je m'en suis fait un mais j'aimerai un retour de personnes qui sont dans le métier pour savoir si je ne fait pas fausse route.
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Geoffroy
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'habite une grange de montagne qui n'est pas raccordé ni a l'électricité ni a l'eau de ville mais du solaire et une source qui m'alimente toute l'année.
Je voudrait installer une cuisinière à bois avec bouilleur pour alimenter 4 radiateurs et produire de l'eau chaude.
J'ai fait plusieurs devis et un seul m'a répondu avec une somme astronomique pour me faire l'installation du cuivre (j'ai déjà la cuisinière et les ballons tampons).
Du coup je vais me faire l'installation moi même, pas trop le choix....
Étant zingueur de profession , je pense pouvoir me débrouiller avec les soudures.
Mon souci est le schéma d'installation.
je m'en suis fait un mais j'aimerai un retour de personnes qui sont dans le métier pour savoir si je ne fait pas fausse route.
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Geoffroy
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mars 2023 à 18:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Installation cuisinière bois avec bouilleur
Bonjour.
Votre schéma de principe n'est pas le meilleur mais il peut fonctionner en :
- 1 - déplaçant le circulateur,
- 2 - En inversant les raccordements sur le ballon solaire (double échangeur) les capteurs solaire sur l'échangeur du bas, le bouilleur sur l'échangeur du haut,
- 3 - Attention au raccordement des capteurs solaire, ils doivent être en parallèle et pas en série, l'entrée froide du fluide doit se faire en bas et la sortie chaude du fluide doit se faire en haut.
Pour un fonctionnement optimisé il serait préférable que le bouilleur alimente en direct le ballon tampon et que de ce ballon vous alimentiez :
- Le ballon ECS (échangeur du haut),
- Le circuit radiateur avec une vanne mélangeuse motorisée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre schéma de principe n'est pas le meilleur mais il peut fonctionner en :
- 1 - déplaçant le circulateur,
- 2 - En inversant les raccordements sur le ballon solaire (double échangeur) les capteurs solaire sur l'échangeur du bas, le bouilleur sur l'échangeur du haut,
- 3 - Attention au raccordement des capteurs solaire, ils doivent être en parallèle et pas en série, l'entrée froide du fluide doit se faire en bas et la sortie chaude du fluide doit se faire en haut.
Pour un fonctionnement optimisé il serait préférable que le bouilleur alimente en direct le ballon tampon et que de ce ballon vous alimentiez :
- Le ballon ECS (échangeur du haut),
- Le circuit radiateur avec une vanne mélangeuse motorisée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2023 à 11:52