Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur eau eau Arkteos avec un ballon tampon, 1 vanne 3 voies, 2 circulateurs 2 thermostats d'ambiance 2 zones, 1vase 18L.

Zone 1 : étage radiateurs avec un jeu de vannes en attente pour extension
Zone 2 : rdc plancher chauffant.

Nous avons aménagé notre extension qui se décline à :
1 collecteur 3 départs : 1 départ pour salle de bains radiateur mixte
1 départ salle de bains plancher chauffant, 1 départ plancher chauffant cuisine.

Remarque : Ma compagne ne voulait pas de radiateur dans la cuisine.
Ce qui m'aurait bien facilité dans les travaux.
J'ai imposé un radiateur mixte dans la salle de bains au cas où problème pompe à chaleur.
Extension : chape anhydrite avec revêtement en céramique !

J'ai appelé un ami de mes parents pour procéder au raccordement des 2 vannes en attente vers le collecteur 3 départs.
Quel fut sa surprise en voyant cette installation.
Afin de protéger le sol, il m à conseiller de mettre 2 vannes servomoteur asservi à un thermostat d'ambiance pour cuisine et salle bains.

A revérifier mais de mémoire, température départ zone 1 : 38 et zone 2 : 28 à 30.
Que faire ?
Merci.
15 septembre 2021 à 22:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Installation chauffage avec une pompe à chaleur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

N'étant pas sur place, pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de PAC et du raccordement hydraulique de l'extension ?

Si je comprends bien vous avez rajouté un collecteur pour alimenter 2 boucles plancher et 1 radiateur :
- D'où viennent les alimentations (départ et retour) de ce collecteur ?
- Où sont reprises ces deux alimentations, avant la vanne mélangeuse ? Après la vanne mélangeuse ?

Les deux nouvelles zones de plancher chauffant ne peuvent pas avoir comme protection de simple vanne 2 voies équipée de servomoteur piloté par un thermostat d'ambiance.
La réglementation et le DTU concernant les planchers chauffants doit être respectée :
- D'une part pour votre confort,
- D'autre part pour votre santé,
- Et enfin pour la protection de l'ouvrage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2021 à 18:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Installation chauffage avec une pompe à chaleur

Renaud72000
Membre inscrit
Renaud72000
2 messages
L'installation date de 5 ans et a été faite dans les règles de l'art. Séparation réseau pc et radiateur.

Projet : vue que pas encore raccordée dans ce sens.
L'extension est alimentée par le réseau radiateur. Pas de vanne mélangeuse.

Proposition afin de palier aux problèmes de mélanges de réseaux.

Terrasser sur 30m avec l'achat d'un tube pré-isolé bitube avec traverser de mur... recréer un départ direct du collecteur pc initial jusqu'au nouveau réseau extension.
Solution la plus raisonnable ?
Merci.
16 septembre 2021 à 22:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Installation chauffage avec une pompe à chaleur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour.

Vous n'avez pas le choix, comme votre extension comporte des radiateurs et un plancher chauffant vous devez obligatoirement :
- Raccordez les nouveaux radiateurs sur le circuit radiateur (haute température),
- Raccordez le nouveau plancher sur le circuit plancher chauffant, en sortie de vanne mélangeuse (basse température),

Vous prenez d'énormes risques et en ne respectant pas les normes vous ne serez pas couvert par votre assurance en cas de sinistre, vous risquez une dégradation de la dalle et des problèmes de santé par surchauffe et manque de contrôle de la température de circulation dans le plancher et le non respect de la température résiduelle maximum de 28°C.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 septembre 2021 à 21:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 3. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
    N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
  • 4. Réparateur pompe à chaleur
    N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
  • 5. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
    N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
  • 6. Installation pompe à chaleur quelle amélioration pour le DPE ?
    N°21611 : Bonjour. Je suis propriétaire d’une petite maison que je loue depuis une dizaine d’années construite en 1983. Le DPE a été réalisé en 2011 résultat 228kWh/m² an si bien que la maison se situait en D (proche de F...
  • 7. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
  • 8. Comment installer une pompe à chaleur en relève de chaudière
    N°15396 : Bonjour, Je souhaiterais avoir des précisions pour l'installation d'une pompe à chaleur Chappée (12kW monophasée) en relève de chaudière (Frisquet). Je compte utiliser pour cela le kit de régulation associé technique...
  • 9. Installation pompe à chaleur type de radiateurs à utiliser
    N°7772 : Bonjour. J'ai une ancienne installation de chauffage central : monotube avec radiateur à ailettes en acier (système convecteur). J'envisage de mettre une pompe à chaleur. Je pense que ces radiateurs ne sont pas valables en...
  • 10. Prix installation pompe à chaleur
    N°5364 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'une maison, je me suis renseigné pour l'installation d'un PAC (Pompe A Chaleur) de marque Technibel phrt12 R410A avec radiateurs + toute l'installation, ça représente 16.000 €. Pourriez-vous...
  • 11. Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
    N°5439 : J'ai fait installer une pompe à chaleur de marque Airmat type air/eau 12kw système inverter modèle galice 150. Le gros souci c'est que dès qu'il fait froid (proche de zéro) le groupe qui est installé dehors orienté sud sur...
>>> Résultats suivants pour : Installation chauffage avec une pompe à chaleur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ballon electrique reglage temperaturebricovideobruleur a granules de bois chauffage brdepannage chaudiere ideal standard



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite