Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur eau eau Arkteos avec un ballon tampon, 1 vanne 3 voies, 2 circulateurs 2 thermostats d'ambiance 2 zones, 1vase 18L.
Zone 1 : étage radiateurs avec un jeu de vannes en attente pour extension
Zone 2 : rdc plancher chauffant.
Nous avons aménagé notre extension qui se décline à :
1 collecteur 3 départs : 1 départ pour salle de bains radiateur mixte
1 départ salle de bains plancher chauffant, 1 départ plancher chauffant cuisine.
Remarque : Ma compagne ne voulait pas de radiateur dans la cuisine.
Ce qui m'aurait bien facilité dans les travaux.
J'ai imposé un radiateur mixte dans la salle de bains au cas où problème pompe à chaleur.
Extension : chape anhydrite avec revêtement en céramique !
J'ai appelé un ami de mes parents pour procéder au raccordement des 2 vannes en attente vers le collecteur 3 départs.
Quel fut sa surprise en voyant cette installation.
Afin de protéger le sol, il m à conseiller de mettre 2 vannes servomoteur asservi à un thermostat d'ambiance pour cuisine et salle bains.
A revérifier mais de mémoire, température départ zone 1 : 38 et zone 2 : 28 à 30.
Que faire ?
Merci.
J'ai une pompe à chaleur eau eau Arkteos avec un ballon tampon, 1 vanne 3 voies, 2 circulateurs 2 thermostats d'ambiance 2 zones, 1vase 18L.
Zone 1 : étage radiateurs avec un jeu de vannes en attente pour extension
Zone 2 : rdc plancher chauffant.
Nous avons aménagé notre extension qui se décline à :
1 collecteur 3 départs : 1 départ pour salle de bains radiateur mixte
1 départ salle de bains plancher chauffant, 1 départ plancher chauffant cuisine.
Remarque : Ma compagne ne voulait pas de radiateur dans la cuisine.
Ce qui m'aurait bien facilité dans les travaux.
J'ai imposé un radiateur mixte dans la salle de bains au cas où problème pompe à chaleur.
Extension : chape anhydrite avec revêtement en céramique !
J'ai appelé un ami de mes parents pour procéder au raccordement des 2 vannes en attente vers le collecteur 3 départs.
Quel fut sa surprise en voyant cette installation.
Afin de protéger le sol, il m à conseiller de mettre 2 vannes servomoteur asservi à un thermostat d'ambiance pour cuisine et salle bains.
A revérifier mais de mémoire, température départ zone 1 : 38 et zone 2 : 28 à 30.
Que faire ?
Merci.
15 septembre 2021 à 22:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Installation chauffage avec une pompe à chaleur
Bonjour,
N'étant pas sur place, pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de PAC et du raccordement hydraulique de l'extension ?
Si je comprends bien vous avez rajouté un collecteur pour alimenter 2 boucles plancher et 1 radiateur :
- D'où viennent les alimentations (départ et retour) de ce collecteur ?
- Où sont reprises ces deux alimentations, avant la vanne mélangeuse ? Après la vanne mélangeuse ?
Les deux nouvelles zones de plancher chauffant ne peuvent pas avoir comme protection de simple vanne 2 voies équipée de servomoteur piloté par un thermostat d'ambiance.
La réglementation et le DTU concernant les planchers chauffants doit être respectée :
- D'une part pour votre confort,
- D'autre part pour votre santé,
- Et enfin pour la protection de l'ouvrage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
N'étant pas sur place, pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de PAC et du raccordement hydraulique de l'extension ?
Si je comprends bien vous avez rajouté un collecteur pour alimenter 2 boucles plancher et 1 radiateur :
- D'où viennent les alimentations (départ et retour) de ce collecteur ?
- Où sont reprises ces deux alimentations, avant la vanne mélangeuse ? Après la vanne mélangeuse ?
Les deux nouvelles zones de plancher chauffant ne peuvent pas avoir comme protection de simple vanne 2 voies équipée de servomoteur piloté par un thermostat d'ambiance.
La réglementation et le DTU concernant les planchers chauffants doit être respectée :
- D'une part pour votre confort,
- D'autre part pour votre santé,
- Et enfin pour la protection de l'ouvrage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2021 à 18:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Installation chauffage avec une pompe à chaleur
L'installation date de 5 ans et a été faite dans les règles de l'art. Séparation réseau pc et radiateur.
Projet : vue que pas encore raccordée dans ce sens.
L'extension est alimentée par le réseau radiateur. Pas de vanne mélangeuse.
Proposition afin de palier aux problèmes de mélanges de réseaux.
Terrasser sur 30m avec l'achat d'un tube pré-isolé bitube avec traverser de mur... recréer un départ direct du collecteur pc initial jusqu'au nouveau réseau extension.
Solution la plus raisonnable ?
Merci.
Projet : vue que pas encore raccordée dans ce sens.
L'extension est alimentée par le réseau radiateur. Pas de vanne mélangeuse.
Proposition afin de palier aux problèmes de mélanges de réseaux.
Terrasser sur 30m avec l'achat d'un tube pré-isolé bitube avec traverser de mur... recréer un départ direct du collecteur pc initial jusqu'au nouveau réseau extension.
Solution la plus raisonnable ?
Merci.
16 septembre 2021 à 22:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Installation chauffage avec une pompe à chaleur
Bonsoir,
Merci pour votre retour.
Vous n'avez pas le choix, comme votre extension comporte des radiateurs et un plancher chauffant vous devez obligatoirement :
- Raccordez les nouveaux radiateurs sur le circuit radiateur (haute température),
- Raccordez le nouveau plancher sur le circuit plancher chauffant, en sortie de vanne mélangeuse (basse température),
Vous prenez d'énormes risques et en ne respectant pas les normes vous ne serez pas couvert par votre assurance en cas de sinistre, vous risquez une dégradation de la dalle et des problèmes de santé par surchauffe et manque de contrôle de la température de circulation dans le plancher et le non respect de la température résiduelle maximum de 28°C.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Merci pour votre retour.
Vous n'avez pas le choix, comme votre extension comporte des radiateurs et un plancher chauffant vous devez obligatoirement :
- Raccordez les nouveaux radiateurs sur le circuit radiateur (haute température),
- Raccordez le nouveau plancher sur le circuit plancher chauffant, en sortie de vanne mélangeuse (basse température),
Vous prenez d'énormes risques et en ne respectant pas les normes vous ne serez pas couvert par votre assurance en cas de sinistre, vous risquez une dégradation de la dalle et des problèmes de santé par surchauffe et manque de contrôle de la température de circulation dans le plancher et le non respect de la température résiduelle maximum de 28°C.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 septembre 2021 à 21:48