Bonjour.
Dans une maison équipée d'une chaudière a gaz de 1994, détartrage fait en 2019, purge et nettoyage de l'intérieur des radiateurs faits en 2022.
Manomètre de pression à 0, mais quand je branche la pompe a air sur le vase d'expansion, j'ai 2 bars de pression.
Dans cette installation un seul radiateur fonctionne ?
Merci d'avance de votre retour.
Dans une maison équipée d'une chaudière a gaz de 1994, détartrage fait en 2019, purge et nettoyage de l'intérieur des radiateurs faits en 2022.
Manomètre de pression à 0, mais quand je branche la pompe a air sur le vase d'expansion, j'ai 2 bars de pression.
Dans cette installation un seul radiateur fonctionne ?
Merci d'avance de votre retour.
02 octobre 2022 à 10:25
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz un radiateur sur 6 chauffe ?
Bonjour.
Vérifiez la pression de votre vase d'expansion (à vide et à froid), selon la configuration de votre installation cette pression doit se situer :
- Entre 0.3 et 0.5 Bars pour une installation de plein pied,
- Entre 0.5 et 0.8 Bars pour une installation avec un étage,
En ayant un vase d'expansion gonflé à 2 Bars il va être difficile de faire un remplissage de la chaudière et de l'installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vérifiez la pression de votre vase d'expansion (à vide et à froid), selon la configuration de votre installation cette pression doit se situer :
- Entre 0.3 et 0.5 Bars pour une installation de plein pied,
- Entre 0.5 et 0.8 Bars pour une installation avec un étage,
En ayant un vase d'expansion gonflé à 2 Bars il va être difficile de faire un remplissage de la chaudière et de l'installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2022 à 16:33
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz un radiateur sur 6 chauffe ?
Merci Mario.
J'ai réussi a chauffé les 2 du bas, mais c'est long a monté a l'étage, je me demande si il n'y a pas un problème avec la pompe ? Ou un autre élément .
Je ramonerais le conduit de cheminée qui n'a pas été fait depuis un bon moment, ça peut avoir de l'importance ?
A bientot et merci de vos conseils.
J'ai réussi a chauffé les 2 du bas, mais c'est long a monté a l'étage, je me demande si il n'y a pas un problème avec la pompe ? Ou un autre élément .
Je ramonerais le conduit de cheminée qui n'a pas été fait depuis un bon moment, ça peut avoir de l'importance ?
A bientot et merci de vos conseils.
06 octobre 2022 à 17:02
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz un radiateur sur 6 chauffe ?
Bonjour.
Pour votre soucis de radiateurs et la chaleur qui est longue a monter à l'étage :
Vérifiez l'équilibrage de votre installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour votre soucis de radiateurs et la chaleur qui est longue a monter à l'étage :
Vérifiez l'équilibrage de votre installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 octobre 2022 à 18:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz un radiateur sur 6 chauffe ?
Bonjour.
Problème résolu en partie, car curieusement le radiateur le plus proche met le plus de temps a chauffer.
Est-ce que un désembouage aux ultras sons arrangera cela ?
Merci de votre retour.
Problème résolu en partie, car curieusement le radiateur le plus proche met le plus de temps a chauffer.
Est-ce que un désembouage aux ultras sons arrangera cela ?
Merci de votre retour.