J'ai une chaudière à gaz, et sur 4 radiateurs, un seul chauffe très bien. Les autres chauffent un peu et uniquement sur le haut. L'installation a été purgée et nettoyée avec un produit. Merci de m'apporter une réponse à l'arrivée de l'hiver.
Conseils Forum 1
Invité

chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
Invité

Sûrement un problème d'équilibrage dû à une boucle de tiechleman qui n'est pas très utile actuellement.
Conseils Forum 2
Invité

chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
Invité

Contrôlez si le circulateur fonctionne.
Conseils Forum 3
Invité

chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
Invité

Fermez le radiateur qui chauffe très bien, vous aurez la réponse.
Conseils Forum 4
Invité

chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
Invité

Il arrive aussi que les retours de radiateurs soient plus ou moins fermés. A vérifier également.
Conseils Forum 5
Invité

chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
Invité

Je pense effectivement à la réponse n°4, par contre avez-vous un thermostat ? Se trouve-t-il dans la pièce dont le radiateur chauffe beaucoup ? Si oui cela peut paraître évident, mais fermez un peu ce radiateur (vis situé en bas) et cela limitera l'arrivée d'eau chaude à ce radiateur pour faciliter l'envoi aux autres.
Conseils Forum 6
Invité

chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
Invité

Il suffit d'équilibrer l'installation, donner priorité sur les radiateurs qui ne fonctionnent pas (en intervenant sur les tés de retour) et diminuer l'ouverture sur le té de retour du radiateur qui fonctionne bien. Pensez à contrôler tout de même le bon fonctionnement de votre circulateur.
Conseils Forum 7
Invité

chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
Invité

Déjà commencer par le début :
Vérifier si les vannes thermostatiques ne sont pas bloquées car si vous n'avez rien démonté, pas besoin d'équilibrer l'installation...
Vérifier si les vannes thermostatiques ne sont pas bloquées car si vous n'avez rien démonté, pas besoin d'équilibrer l'installation...
12 décembre 2008 à 01:27
Conseils Forum 8
Invité

chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
Invité

Après il faut vérifier si les radiateurs ne sont pas emboués (vu qu'ils sont chauds juste en haut il y a dépôt de boue au fond).
L'installation a été nettoyée avec un produit, ce qui décolle les boues mais les radiateurs ont-ils été démontés et nettoyés quelque temps après ?
L'installation a été nettoyée avec un produit, ce qui décolle les boues mais les radiateurs ont-ils été démontés et nettoyés quelque temps après ?