Problème électrique chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-5H
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22396
Question Forum Chauffage : Problème électrique chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-5H
Bonsoir.
Suite à la tentative de pose d'un thermostat Netatmo sur ma chaudière et après avoir testé plusieurs branchements du thermostat selon ce que je trouvais sur les forums, celle-ci ne s'allumait plus.
J'ai donc viré le thermostat et je suis revenu au branchement initial dito manuel d'installation (voir capture ci-dessous).
À présent la chaudière s'allume mais elle affiche un code panne (voyant 50° qui clignote) qui peut être dû selon le manuel à l'alim de la chaudière ou autre (voir capture ci-dessous). Étant donné qu'il n'y avait pas de problème avant il s'agit forcément de la partie alim à mon sens mais du coup d’où peut venir l'erreur ?
J'ai aussi essayé d'inversé phase et neutre sur la borne à 4 entrées en me disant que le câble arrivant du mur était aussi avec la phase et le neutre inversé mais même résultat.
Du coup si quelqu'un voit quel pourrait être le problème ce serait super.
PS : Mes compétences en électricité sont proches du néant si jamais ca ne se voyait pas.
Lien de la notice : Chaudière Elm Leblanc Acléis
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Suite à la tentative de pose d'un thermostat Netatmo sur ma chaudière et après avoir testé plusieurs branchements du thermostat selon ce que je trouvais sur les forums, celle-ci ne s'allumait plus.
J'ai donc viré le thermostat et je suis revenu au branchement initial dito manuel d'installation (voir capture ci-dessous).
À présent la chaudière s'allume mais elle affiche un code panne (voyant 50° qui clignote) qui peut être dû selon le manuel à l'alim de la chaudière ou autre (voir capture ci-dessous). Étant donné qu'il n'y avait pas de problème avant il s'agit forcément de la partie alim à mon sens mais du coup d’où peut venir l'erreur ?
J'ai aussi essayé d'inversé phase et neutre sur la borne à 4 entrées en me disant que le câble arrivant du mur était aussi avec la phase et le neutre inversé mais même résultat.
Du coup si quelqu'un voit quel pourrait être le problème ce serait super.
PS : Mes compétences en électricité sont proches du néant si jamais ca ne se voyait pas.
Lien de la notice : Chaudière Elm Leblanc Acléis
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 octobre 2022 à 20:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème électrique chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-5H
Bonjour.
Ci-joint la recommandation du constructeur ELM LEBLANC.
Attention en cas d'erreur de raccordement vous risquez d'endommager la carte électronique de la chaudière !
Selon votre première photo, il faut remettre un shunt entre les bornes TH1 et TH2.
recommandations trl elm.png
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ci-joint la recommandation du constructeur ELM LEBLANC.
Attention en cas d'erreur de raccordement vous risquez d'endommager la carte électronique de la chaudière !
Selon votre première photo, il faut remettre un shunt entre les bornes TH1 et TH2.
recommandations trl elm.png
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 octobre 2022 à 16:27