Bonjour,
Depuis 3 jours, sans que je n'ai rien touché, le radiateur, pourtant celui-ci le plus proche de la chaudière (pompe à chaleur), ne fonctionne plus et reste froid. Il s'agit d'une maison constituée d'un Rez-de-chaussée et deux étages.
J'ai tout d'abord, vérifié que l'aiguille située derrière le robinet thermostatique n'était pas bloquée (elle ne l'était pas).
J'ai donc purgé le radiateur avec la vis de purge (située en haut, côté opposé au robinet)...aucun changement.
J'ai tapoté avec un marteau sur chacun des T (arrivée et sortie d'eau), aucun effet.
J'ai vérifié que la pression était bonne (1,3 bar, ok)
J'ai dévissé l'arrivée d'eau au robinet thermostatique pour m'assurer que l'eau chaude arrive (et elle arrive bien), j'ai donc remonté et fermé le robinet thermostatique, et purgé à nouveau le radiateur.
J'ai ensuite vidé intégralement le radiateur en dévissant le T de sortie (en bas, côté opposé au robinet thermostatique), en lassant ouverte la vis à 8 pans pour m'assurer que le T de sortie n'était pas bouché, puis j'ai remontré et rempli à nouveau le radiateur et purgé l'ensemble des radiateurs de la maison.
J'ai remis la pression dans le circuit à 1,3 bar), le tuyau d'arrivée du radiateur à légèrement tiédi puis est redevenu froid.
J'ai fermé l'ensemble des robinets thermostatiques de la maison, en laissant ouvert seulement celui qui reste froid, et j'ai augmenté la pression de la chaudière à 1,8 bar, durant 1/2 heure.
Rien n'y fait....le radiateur reste froid !
Quelqu'un aurait-il une lumineuse idée à me proposer (à part appeler un technicien, ce qui a déjà été fait mais pas de dépannage possible avant fin décembre) pour tenter de relancer ce radiateur.
Il est également à signaler que la chaudière semble fonctionner parfaitement et ne marque pas de code d'erreur.
Lucci
Depuis 3 jours, sans que je n'ai rien touché, le radiateur, pourtant celui-ci le plus proche de la chaudière (pompe à chaleur), ne fonctionne plus et reste froid. Il s'agit d'une maison constituée d'un Rez-de-chaussée et deux étages.
J'ai tout d'abord, vérifié que l'aiguille située derrière le robinet thermostatique n'était pas bloquée (elle ne l'était pas).
J'ai donc purgé le radiateur avec la vis de purge (située en haut, côté opposé au robinet)...aucun changement.
J'ai tapoté avec un marteau sur chacun des T (arrivée et sortie d'eau), aucun effet.
J'ai vérifié que la pression était bonne (1,3 bar, ok)
J'ai dévissé l'arrivée d'eau au robinet thermostatique pour m'assurer que l'eau chaude arrive (et elle arrive bien), j'ai donc remonté et fermé le robinet thermostatique, et purgé à nouveau le radiateur.
J'ai ensuite vidé intégralement le radiateur en dévissant le T de sortie (en bas, côté opposé au robinet thermostatique), en lassant ouverte la vis à 8 pans pour m'assurer que le T de sortie n'était pas bouché, puis j'ai remontré et rempli à nouveau le radiateur et purgé l'ensemble des radiateurs de la maison.
J'ai remis la pression dans le circuit à 1,3 bar), le tuyau d'arrivée du radiateur à légèrement tiédi puis est redevenu froid.
J'ai fermé l'ensemble des robinets thermostatiques de la maison, en laissant ouvert seulement celui qui reste froid, et j'ai augmenté la pression de la chaudière à 1,8 bar, durant 1/2 heure.
Rien n'y fait....le radiateur reste froid !
Quelqu'un aurait-il une lumineuse idée à me proposer (à part appeler un technicien, ce qui a déjà été fait mais pas de dépannage possible avant fin décembre) pour tenter de relancer ce radiateur.
Il est également à signaler que la chaudière semble fonctionner parfaitement et ne marque pas de code d'erreur.
Lucci
10 décembre 2016 à 15:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Un radiateur reste froid
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Surimpression Photo. Photo Patrice Faro.
Une surimpression en photo que l'on pourrait appeler aussi double exposition ou exposition multiple est une technique, ancienne en photographie. Personnellement je l'ai découverte accidentellement avec mon Kodak Brownie qui ne possède pas de sécurité d'avancement du film.
Cette technique de prise de vue permet de superposer des images prises à des moments différents.
En photo argentique il faut tenir compte du temps d'exposition au risque de voir la photo surexposée, parmi mes appareils argentiques pour réaliser des surimpressions j'apprécie particulièrement mon Nikon FM qui possède un bouton de surimpression, Bouton de surimpression Nikon FM. Sur un reflex argentique standard la manipulation est un peu plus compliquée. Si une personne le souhaite je pourrais l'expliquer ici, ce dont je doute de nos jours, car plus grand monde n’utilise des appareils argentiques.
En numérique c'est beaucoup plus simple avec un logiciel graphique, clic clac, c'est dans la boite à images.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Surimpression Photo. Photo Patrice Faro.
Une surimpression en photo que l'on pourrait appeler aussi double exposition ou exposition multiple est une technique, ancienne en photographie. Personnellement je l'ai découverte accidentellement avec mon Kodak Brownie qui ne possède pas de sécurité d'avancement du film.
Cette technique de prise de vue permet de superposer des images prises à des moments différents.
En photo argentique il faut tenir compte du temps d'exposition au risque de voir la photo surexposée, parmi mes appareils argentiques pour réaliser des surimpressions j'apprécie particulièrement mon Nikon FM qui possède un bouton de surimpression, Bouton de surimpression Nikon FM. Sur un reflex argentique standard la manipulation est un peu plus compliquée. Si une personne le souhaite je pourrais l'expliquer ici, ce dont je doute de nos jours, car plus grand monde n’utilise des appareils argentiques.
En numérique c'est beaucoup plus simple avec un logiciel graphique, clic clac, c'est dans la boite à images.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
10 décembre 2016 à 16:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Un radiateur reste froid
Invité

Bonsoir.
GC
Citation :Mais ressort-elle seule de la robinetterie ?...
j'ai tout d'abord, vérifié que l'aiguille située derrière le robinet thermostatique n'était pas bloquée (elle ne l'était pas)
GC
10 décembre 2016 à 17:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Un radiateur reste froid
Bonjour.
Le problème est résolu.
Problème de circulateur.
Le problème est résolu.
Problème de circulateur.
10 décembre 2016 à 17:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
- N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
- 2. Problème chauffage radiateur du bas reste froid
- N°18222 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait une extension et ajouter 2 chauffages 1 au rdc et l'autre à l'étage. Le radiateur à l'étage fonctionne parfaitement mais celui du rdc reste froid. Quand je purge le chauffage du rdc...
- 3. Radiateur froid dans salon
- N°560 : J'ai un problème avec mon radiateur de salon. J'habite un appartement de 2 ans, de 75m², avec un salon de plus de 20m². Le chauffage est au gaz de ville, et fonctionne très bien dans les autres pièces : radiateurs chauds. J'ai...
- 4. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 5. Radiateur froid malgré la purge
- N°6625 : Tous mes radiateurs fonctionnent excepté 1, celui du fond qui reste en permanence froid malgré purge. L'eau remplit le radiateur mais il reste froid. Sachant que j'ai changé tous les radiateurs de la maison et que depuis rien,...
- 6. Radiateur chaud en haut et froid en bas
- N°754 : Je possède l'installation suivante, âgée de 5 ans : chaudière fuel, chauffage au sol au rez-de-chaussée et 8 radiateurs au 1er étage. Au rez-de-chaussée, tout va bien. Mais à l'étage, tous les radiateurs équipés de...
- 7. Radiateur froid pression dans le retour est-ce normal ?
- N°20996 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. J'ai un problème de radiateur froid que je n'arrive pas à résoudre. Situation : Le radiateur incriminé se trouve à R+2 par rapport au circulateur. A l'origine, à...
- 8. Problème radiateur chauffage froid
- N°19155 : Bonjour, Je viens d'ouvrir un des radiateurs de l'appartement pour une chambre d'enfant jusque là inoccupée. Les autres radiateurs fonctionnent très bien. Celui que je viens d'ouvrir reste froid. J'ai lu attentivement les...
- 9. Un radiateur froid sur toute mon installation
- N°452 : Bonjour, il y a 3 semaines j'ai remis en route ma chaudière en ayant purgé tous mes radiateurs. Mais, le radiateur de ma chambre reste froid, il ne chauffe pas du tout, pourtant il n'est pas en fin de circuit et il est tout neuf,...
- 10. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
- N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite