Bonjour,
Depuis 3 jours, sans que je n'ai rien touché, le radiateur, pourtant celui-ci le plus proche de la chaudière (pompe à chaleur), ne fonctionne plus et reste froid. Il s'agit d'une maison constituée d'un Rez-de-chaussée et deux étages.
J'ai tout d'abord, vérifié que l'aiguille située derrière le robinet thermostatique n'était pas bloquée (elle ne l'était pas).
J'ai donc purgé le radiateur avec la vis de purge (située en haut, côté opposé au robinet)...aucun changement.
J'ai tapoté avec un marteau sur chacun des T (arrivée et sortie d'eau), aucun effet.
J'ai vérifié que la pression était bonne (1,3 bar, ok)
J'ai dévissé l'arrivée d'eau au robinet thermostatique pour m'assurer que l'eau chaude arrive (et elle arrive bien), j'ai donc remonté et fermé le robinet thermostatique, et purgé à nouveau le radiateur.
J'ai ensuite vidé intégralement le radiateur en dévissant le T de sortie (en bas, côté opposé au robinet thermostatique), en lassant ouverte la vis à 8 pans pour m'assurer que le T de sortie n'était pas bouché, puis j'ai remontré et rempli à nouveau le radiateur et purgé l'ensemble des radiateurs de la maison.
J'ai remis la pression dans le circuit à 1,3 bar), le tuyau d'arrivée du radiateur à légèrement tiédi puis est redevenu froid.
J'ai fermé l'ensemble des robinets thermostatiques de la maison, en laissant ouvert seulement celui qui reste froid, et j'ai augmenté la pression de la chaudière à 1,8 bar, durant 1/2 heure.
Rien n'y fait....le radiateur reste froid !
Quelqu'un aurait-il une lumineuse idée à me proposer (à part appeler un technicien, ce qui a déjà été fait mais pas de dépannage possible avant fin décembre) pour tenter de relancer ce radiateur.
Il est également à signaler que la chaudière semble fonctionner parfaitement et ne marque pas de code d'erreur.
Lucci
Depuis 3 jours, sans que je n'ai rien touché, le radiateur, pourtant celui-ci le plus proche de la chaudière (pompe à chaleur), ne fonctionne plus et reste froid. Il s'agit d'une maison constituée d'un Rez-de-chaussée et deux étages.
J'ai tout d'abord, vérifié que l'aiguille située derrière le robinet thermostatique n'était pas bloquée (elle ne l'était pas).
J'ai donc purgé le radiateur avec la vis de purge (située en haut, côté opposé au robinet)...aucun changement.
J'ai tapoté avec un marteau sur chacun des T (arrivée et sortie d'eau), aucun effet.
J'ai vérifié que la pression était bonne (1,3 bar, ok)
J'ai dévissé l'arrivée d'eau au robinet thermostatique pour m'assurer que l'eau chaude arrive (et elle arrive bien), j'ai donc remonté et fermé le robinet thermostatique, et purgé à nouveau le radiateur.
J'ai ensuite vidé intégralement le radiateur en dévissant le T de sortie (en bas, côté opposé au robinet thermostatique), en lassant ouverte la vis à 8 pans pour m'assurer que le T de sortie n'était pas bouché, puis j'ai remontré et rempli à nouveau le radiateur et purgé l'ensemble des radiateurs de la maison.
J'ai remis la pression dans le circuit à 1,3 bar), le tuyau d'arrivée du radiateur à légèrement tiédi puis est redevenu froid.
J'ai fermé l'ensemble des robinets thermostatiques de la maison, en laissant ouvert seulement celui qui reste froid, et j'ai augmenté la pression de la chaudière à 1,8 bar, durant 1/2 heure.
Rien n'y fait....le radiateur reste froid !
Quelqu'un aurait-il une lumineuse idée à me proposer (à part appeler un technicien, ce qui a déjà été fait mais pas de dépannage possible avant fin décembre) pour tenter de relancer ce radiateur.
Il est également à signaler que la chaudière semble fonctionner parfaitement et ne marque pas de code d'erreur.
Lucci
10 décembre 2016 à 15:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Un radiateur reste froid
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 891 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Surimpression Photo. Photo Patrice Faro.
Une surimpression en photo que l'on pourrait appeler aussi double exposition ou exposition multiple est une technique, ancienne en photographie. Personnellement je l'ai découverte accidentellement avec mon Kodak Brownie qui ne possède pas de sécurité d'avancement du film.
Cette technique de prise de vue permet de superposer des images prises à des moments différents.
En photo argentique il faut tenir compte du temps d'exposition au risque de voir la photo surexposée, parmi mes appareils argentiques pour réaliser des surimpressions j'apprécie particulièrement mon Nikon FM qui possède un bouton de surimpression, Bouton de surimpression Nikon FM. Sur un reflex argentique standard la manipulation est un peu plus compliquée. Si une personne le souhaite je pourrais l'expliquer ici, ce dont je doute de nos jours, car plus grand monde n’utilise des appareils argentiques.
En numérique c'est beaucoup plus simple avec un logiciel graphique, clic clac, c'est dans la boite à images.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 891 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Surimpression Photo. Photo Patrice Faro.
Une surimpression en photo que l'on pourrait appeler aussi double exposition ou exposition multiple est une technique, ancienne en photographie. Personnellement je l'ai découverte accidentellement avec mon Kodak Brownie qui ne possède pas de sécurité d'avancement du film.
Cette technique de prise de vue permet de superposer des images prises à des moments différents.
En photo argentique il faut tenir compte du temps d'exposition au risque de voir la photo surexposée, parmi mes appareils argentiques pour réaliser des surimpressions j'apprécie particulièrement mon Nikon FM qui possède un bouton de surimpression, Bouton de surimpression Nikon FM. Sur un reflex argentique standard la manipulation est un peu plus compliquée. Si une personne le souhaite je pourrais l'expliquer ici, ce dont je doute de nos jours, car plus grand monde n’utilise des appareils argentiques.
En numérique c'est beaucoup plus simple avec un logiciel graphique, clic clac, c'est dans la boite à images.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
10 décembre 2016 à 16:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Un radiateur reste froid
Invité

Bonsoir.
GC
Citation :Mais ressort-elle seule de la robinetterie ?...
j'ai tout d'abord, vérifié que l'aiguille située derrière le robinet thermostatique n'était pas bloquée (elle ne l'était pas)
GC
10 décembre 2016 à 17:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Un radiateur reste froid
Bonjour.
Le problème est résolu.
Problème de circulateur.
Le problème est résolu.
Problème de circulateur.
10 décembre 2016 à 17:53