Bonsoir bonjour,

Besoin d'aide svp. Hier soir ma chaudière s'arrête net, voyant vert qui clignote.
Je lis donc problème circuit d'eau.
Pas d'eau chaude qui coule plus de chauffage.
Je tourne la manette gauche en mode remplissage.
Ma manette droite idem tant bien que mal pas de manette.
Aucun bruit aucun remplissage.
Je tourne maintenant la vis de vidange et de l'eau coule.
L'eau chaude coule maintenant mais ne chauffe pas.
Et quand je mets la manette gauche en mode remplissage ou fonctionnement de l'eau coule de l'évacuation, vis de vidange idem quand je fais couler l'eau...
J'ai besoin d'aide s'il vous plaît. Merci.
11 décembre 2016 à 05:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 033 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement.
11 décembre 2016 à 09:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange

biondo
Membre inscrit
biondo
153 messages
Bonjour.
Effectivement sans la marque de votre chaudière difficile de vous aider.
Salutations.
11 décembre 2016 à 10:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange

Timyteam
Membre inscrit
Timyteam
4 messages
Re, chaudière Saunier Duval théma c23e
Merci beaucoup pour réponse.
11 décembre 2016 à 10:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 033 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 888 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.

11 décembre 2016 à 11:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange

biondo
Membre inscrit
biondo
153 messages
Rebonjour.
Avez-vous une pression sur votre mano circuit de chauffage ?

11 décembre 2016 à 11:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange

Timyteam
Membre inscrit
Timyteam
4 messages
Rien du tout, en dessous de 1.
Et rien ne se passe lorsque je tourne les deux manettes à 45°.
11 décembre 2016 à 11:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange


Invité
invité
Bonjour.
Citation :
rien ne se passe lorsque je tourne les deux manettes à 45°
Pour que le remplissage se fasse il faut effectivement que les deux manettes soient positionnées à 45° en même temps.
Citation :
Ma manette droite idem tant bien que mal pas de manette.
Je pense que c'est cette manette qui est mal positionnée...

Essayez la manip suivante :
- Positionnez la manette gauche à 45°
- Retirez la manette et placez la sur l'axe de droite (c'est facile).
- Positionnez maintenant la manette droite à 45°
- Dites-nous ce qui se passe.

Meilleurs sentiments.
GC
11 décembre 2016 à 11:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange

Timyteam
Membre inscrit
Timyteam
4 messages
Il ne se passe rien du tout...
11 décembre 2016 à 11:38
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange


Invité
invité
Dans ce cas, si entre les deux manettes il y a un disconnecteur (c'est un système qui ne se fait plus depuis pas mal de temps et la mémoire me fait défaut funk) c'est probablement à ce niveau qu'il y a un problème...

GC
11 décembre 2016 à 13:11

Proposer une réponse à Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 3. Fuite au groupe de sécurité
    N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
  • 4. Pression dans circuit eau chaude et vase expansion
    N°17853 : Bonjour, Dans une résidence avec chauffage au sol (années 60) le vase d'expansion est étanche à membrane et situé dans la chaufferie au sous-sol. Le vase est neuf. Il est gonflé à 1,5 bar. Une fuite est apparue dans le...
  • 5. radiateur aluminium arrivée évacuation même côté
    N°65 : Je viens d'acheter un radiateur aluminium, l'arrivée et l'évacuation sont situées du même côté. Ne risque-t-il pas de mal chauffer ?
  • 6. Fuite chaudière de Dietrich 2200
    N°16523 : Bonjour, J'ai une chaudière de Dietrich 2200 qui chauffe les radiateurs et l'eau des robinets. Je pense que c'est un (très ?) vieux modèle. Le gros ballon dans lequel l'eau chaude sanitaire est chauffée fuit par un petit...
  • 7. Filet d'eau au niveau de l'évacuation
    N°5073 : Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann vitopend 100. J'ai un souci au niveau de l'eau (condensation ?) qui s'évacue sous la chaudière. Normalement ça fait des goutelettes de temps en temps mais là ça fait trois jours que j'ai...
  • 8. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
    N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
  • 9. Fuite au niveau du clapet inverseur chaudière Saunier Duval Théma C23E
    N°16944 : Bonjour, J’ai une chaudière Saunier Duval Théma C 23 E. Cet été, les radiateurs se sont mis à chauffer quand je tirais de l’eau chaude sanitaire. Sur les conseils d’un ami, j’ai fermé l’arrivée d’eau...
  • 10. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite chaudière au niveau de l'évacuation à côté de la vis de vidange >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
images bricolage chauffageeau chaude solaireconseil chauffagechoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite