Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
479
Problème Forum Chauffage : Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Bonjour,
Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ?
Merci d'avance.
Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ?
Merci d'avance.
Réponse Forum 1
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Si vous n'avez pas purgé l'air sur le radiateur le plus haut pendant que vous faites l'appoint d'eau, vous pouvez très bien avoir de la pression, mais ce sera de l'air au 2ème.
Réponse Forum 2
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Sur le radiateur, il y a sans doute un thermostat qu'il faut démonter.
Derrière celui-ci, une fois démonté, se trouve une tige qui a tendance à se bloquer, un coup léger de manche de tournevis devrait suffire à la débloquer.
Remonter le thermostat et le tour est joué.
Derrière celui-ci, une fois démonté, se trouve une tige qui a tendance à se bloquer, un coup léger de manche de tournevis devrait suffire à la débloquer.
Remonter le thermostat et le tour est joué.
Réponse Forum 3
Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Bonjour à toutes et à tous.
Liste fabricants chaudières radiateurs et commentaires
Cliquez le lien suivant afin de retrouver la liste des principaux fabricants de chaudières et de radiateurs et de donner votre avis sur les différents fabricants : Liste fabricants chaudières radiateurs
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
Liste fabricants chaudières radiateurs et commentaires
Cliquez le lien suivant afin de retrouver la liste des principaux fabricants de chaudières et de radiateurs et de donner votre avis sur les différents fabricants : Liste fabricants chaudières radiateurs
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
Réponse Forum 4
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Sur le circuit du radiateur il y a une entrée en général en haut et une sortie en bas, c'est le té de réglage.
Il faut fermer les tés de réglage sur les radiateurs de l'étage du bas et ouvrir celui de l'étage du haut, puis après quand il chauffe ouvrir ceux de l'étage du bas modérément pour pouvoir faire un réglage optimal, ça prend un peu de temps mais ça marche quand les tés sont tous ouverts sur un circuit à 2 étages, il est évident que le circulateur pousse l'eau où c'est le plus facile, donc en bas. Salutations.
Il faut fermer les tés de réglage sur les radiateurs de l'étage du bas et ouvrir celui de l'étage du haut, puis après quand il chauffe ouvrir ceux de l'étage du bas modérément pour pouvoir faire un réglage optimal, ça prend un peu de temps mais ça marche quand les tés sont tous ouverts sur un circuit à 2 étages, il est évident que le circulateur pousse l'eau où c'est le plus facile, donc en bas. Salutations.
Réponse Forum 5
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Réponse... le radiateur qui ne chauffe pas c'est dû à une mauvaise étude de l'installateur.
Réponse Forum 6
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Cela peut provenir d'un embouement sur le circuit chauffage, ce qui fait que vos éléments du radiateur sont bouchés donc mauvaise circulation de l'eau. La purge est également un facteur important, il ne faut pas la négliger.
De plus, intervenez sur le té de retour, c'est une possibilité de mauvais fonctionnement.
De plus, intervenez sur le té de retour, c'est une possibilité de mauvais fonctionnement.
Réponse Forum 7
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Radiateur qui ne chauffe pas sur une installation récente = changer de plombier ou de chauffagiste, vous avez eu le mauvais.
Réponse Forum 8
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Je vous déconseille fortement de toucher au té de réglage de vos radiateurs, le problème vient certainement de là ! Prendre contact avec votre installateur me semble plus prudent.
Réponse Forum 9
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Soit il faut purger complètement, soit enlever la vanne thermostatique et taper très très doucement avec un marteau sur la tige centrale un peu trop enfoncé, elle va ressortir spontanément et le radiateur va réchauffer.
Fait avec succès par deux femmes totalement nulles en bricolage sur les conseils d'un vendeur Facq.
Fait avec succès par deux femmes totalement nulles en bricolage sur les conseils d'un vendeur Facq.
Réponse Forum 10
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Fermer les autres radiateurs qui fonctionnent.
En bas, derrière un petit capuchon, vous avez une vis qu'il faut ouvrir prudemment.
En bas, derrière un petit capuchon, vous avez une vis qu'il faut ouvrir prudemment.
Réponse Forum 11
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Le pointeau de la vanne thermostatique est peut-être bloqué.
Démontez la vanne sur le radiateur vous voyez maintenant le pointeau (petite tige métallique, à l'endroit où était la vanne).
Ne tapez pas dessus, prenez le délicatement avec des pinces et rentrez le plusieurs fois de suite.
Quand il fait bien ressort, vous pouvez remonter la vanne.
Démontez la vanne sur le radiateur vous voyez maintenant le pointeau (petite tige métallique, à l'endroit où était la vanne).
Ne tapez pas dessus, prenez le délicatement avec des pinces et rentrez le plusieurs fois de suite.
Quand il fait bien ressort, vous pouvez remonter la vanne.
26 novembre 2008 à 10:04
Réponse Forum 12
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Bonjour,
Je possède 4 radiateurs dans les combles (2ème étage) qui ne chauffent presque pas, même avec les tés et les thermostatiques ouverts à fond.
Il n'y a pas de té de réglage au rez de chaussée (un radiateur ancien sans té ni robinet thermostatique) et au 1er étage j'ai 8 radiateurs anciens sans té de réglage.
La chaudière est au rez de chaussée . Le débit va au plus facile.
L'ajout d'un deuxième circulateur sur circuit des 4 radiateurs étage 2 peut-il résoudre le problème ?
Faut-il le mettre en bas près de la chaudière, ou en haut ?
Merci de votre aide. Pascal08.
Je possède 4 radiateurs dans les combles (2ème étage) qui ne chauffent presque pas, même avec les tés et les thermostatiques ouverts à fond.
Il n'y a pas de té de réglage au rez de chaussée (un radiateur ancien sans té ni robinet thermostatique) et au 1er étage j'ai 8 radiateurs anciens sans té de réglage.
La chaudière est au rez de chaussée . Le débit va au plus facile.
L'ajout d'un deuxième circulateur sur circuit des 4 radiateurs étage 2 peut-il résoudre le problème ?
Faut-il le mettre en bas près de la chaudière, ou en haut ?
Merci de votre aide. Pascal08.
15 octobre 2009 à 11:31
Réponse Forum 13
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Je suis une femme profane et nulle en plomberie, mais j'ai eu le même problème, et j'ai démonté le thermostat (toute seule) et ai tapé doucement avec le manche d'un tournevis (toute seule) et la tige métallique dont il est question dans plusieurs autres post est "sortie" (toute seule !) et là, miracle aussitôt le radiateur s'est mis à chauffer comme un beau diable au point que je me brûle presque au tuyau (oui je suis bien une femme lol)... fastoche...
20 octobre 2009 à 22:15
Réponse Forum 14
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Si votre radiateur marchait les autres années ce n'est pas très difficile, étant plombier je sais de quoi je cause, pas comme certains qui pensent tout connaitre.
Regardez la tête thermostatique et desserrer la petite vis qui est sur le côté ou sur la bague en plastique pour ce qui est du Danfoss... le plus répandu, et TAPER aussi longtemps qu'il le faut sur la tige métallique jusqu'à ce que ça fasse effet de ressort et ne JAMAIS retirer celle-ci au risque de déplacer une rondelle située en arrière de celle-ci et si tel était le cas vous pouvez démonter le presse étoupe (petite pièce qui sert de support à la tige) et bien remettre le tout en place.
Il se pourrait qu'il y ait un petit peu d'eau qui coule, c'est normal, mais pas besoin de vidanger l'installation et si ça ne marche toujours pas, et bien il n'y a plus qu'à téléphoner à votre plombier mais ne touchez pas non plus au coude de réglage en bas du radiateur car il porte le nom de réglage, ce n'est pas pour rien il sert à équilibrer le circuit de chauffage ce qui est très important, surtout dans les grandes maisons... Bon courage.
Regardez la tête thermostatique et desserrer la petite vis qui est sur le côté ou sur la bague en plastique pour ce qui est du Danfoss... le plus répandu, et TAPER aussi longtemps qu'il le faut sur la tige métallique jusqu'à ce que ça fasse effet de ressort et ne JAMAIS retirer celle-ci au risque de déplacer une rondelle située en arrière de celle-ci et si tel était le cas vous pouvez démonter le presse étoupe (petite pièce qui sert de support à la tige) et bien remettre le tout en place.
Il se pourrait qu'il y ait un petit peu d'eau qui coule, c'est normal, mais pas besoin de vidanger l'installation et si ça ne marche toujours pas, et bien il n'y a plus qu'à téléphoner à votre plombier mais ne touchez pas non plus au coude de réglage en bas du radiateur car il porte le nom de réglage, ce n'est pas pour rien il sert à équilibrer le circuit de chauffage ce qui est très important, surtout dans les grandes maisons... Bon courage.
28 septembre 2010 à 20:51
Réponse Forum 15
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Bonjour, pour répondre à votre question il n'y a pas assez délément. Quel type de vannes avez-vous ? Thermostatique ou manuel.
Quel type de réseaux avez-vous ? Monotube, bitube ou série.
Combien de radiateurs avez-vous sur l'installation ? Et sont-ils isolables ?
Quels tuyaux alimentent vos radiateurs ? Fontes, cuivre ou p.e.r. et quelle chaudière avez-vous ?
Prendre connaissance de ces éléments est indispensable pour pouvoir régler votre problème.
Effectivement il faut vérifier si le radiateur ne contient pas d'air, si les vannes fonctionnent bien mais ce n'est pas tout.
Je travaille dans le désembouage des circuits de chauffage.
Quel type de réseaux avez-vous ? Monotube, bitube ou série.
Combien de radiateurs avez-vous sur l'installation ? Et sont-ils isolables ?
Quels tuyaux alimentent vos radiateurs ? Fontes, cuivre ou p.e.r. et quelle chaudière avez-vous ?
Prendre connaissance de ces éléments est indispensable pour pouvoir régler votre problème.
Effectivement il faut vérifier si le radiateur ne contient pas d'air, si les vannes fonctionnent bien mais ce n'est pas tout.
Je travaille dans le désembouage des circuits de chauffage.
05 février 2012 à 23:28
Réponse Forum 16
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Bonjour,
J'ai à la maison des vannes thermostatiques Danfoss et le problème, elle ne fonctionne plus, le pourquoi ?
Comment les démonter ?
Merci.
J'ai à la maison des vannes thermostatiques Danfoss et le problème, elle ne fonctionne plus, le pourquoi ?
Comment les démonter ?
Merci.
18 septembre 2013 à 18:51
Réponse Forum 17
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Bonjour,
Une Question :
J'ai purgé 8 radiateurs, j'ai fermé les Té sans compter le nombre de tour j'ai remonté le tout lors de la mise en route du chauffage, les radiateurs ont été purgés je n'ai plus que 5 radiateurs qui chauffent correctement les trois autres l'eau chaude monte proche thermostat et ne rentre pas dans le radiateur.
Comment régler les Té une installation qui a été faite par une entreprise en 1990 où il y a un désordre total.
Cordialement.
Une Question :
J'ai purgé 8 radiateurs, j'ai fermé les Té sans compter le nombre de tour j'ai remonté le tout lors de la mise en route du chauffage, les radiateurs ont été purgés je n'ai plus que 5 radiateurs qui chauffent correctement les trois autres l'eau chaude monte proche thermostat et ne rentre pas dans le radiateur.
Comment régler les Té une installation qui a été faite par une entreprise en 1990 où il y a un désordre total.
Cordialement.
04 novembre 2014 à 13:14
Réponse Forum 18
Invité

Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
Invité

Bonjour.
Je vous ai lu.
J'ai démonté une ancienne tête Danfoss et la tige était à peine sortie et complétement bloquée.
J'ai joué de la pince, de plus en plus fort et là, geyser avec la tige sortie entièrement dans ma pince !!!
je l'ai remise fissa, et ça a l'air d'aller.
Question 1 : J'ai rien cassé ? ça devrait aller ?
Question 2 : Je remonte la tête pour voir si ça peut fonctionner maintenant ou bien aucune chance ?
Si oui, à la question précédente, comment faut-il monter la tête, la régler (car la tige est enfoncée au max) ?
Merci d'avance !!!
Rémi
Je vous ai lu.
J'ai démonté une ancienne tête Danfoss et la tige était à peine sortie et complétement bloquée.
J'ai joué de la pince, de plus en plus fort et là, geyser avec la tige sortie entièrement dans ma pince !!!
je l'ai remise fissa, et ça a l'air d'aller.
Question 1 : J'ai rien cassé ? ça devrait aller ?
Question 2 : Je remonte la tête pour voir si ça peut fonctionner maintenant ou bien aucune chance ?
Si oui, à la question précédente, comment faut-il monter la tête, la régler (car la tige est enfoncée au max) ?
Merci d'avance !!!
Rémi
05 novembre 2016 à 17:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 2. radiateur ne chauffe pas assez
- N°40 : Bonjour, j'ai monté un radiateur dans une nouvelle chambre que j'ai alimenté sur un autre. Mon problème c'est qu'il ne chauffe pas assez en haut et surtout le bas est froid, pourtant j'ai purgé plusieurs fois. Ma chaudière est...
- 3. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
- N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
- 4. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 5. Radiateur qui ne chauffe pas au rez de chaussée
- N°21656 : Bonjour. Avec le froid qui arrive, je me décide à solliciter de l'aide. Voilà, nous avons une chaudière au gaz (plus toute jeune), située à la cave qui alimente 3 niveaux dans la maison (rez de chaussée,1er et 2éme...
- 6. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
- N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
- 7. Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément
- N°19649 : Bonjour. Il y a plusieurs années j'ai acheté un radiateur "vertical" chez Leroy M (dim 185 cm x 40) de type Equation et, je pense, en alliage alu ! N'étant pas à l'époque un pro du chauffage je l'ai monté donc en position...
- 8. Un radiateur ne chauffe pas ?
- N°23293 : Bonjour. Voici un schéma simplifié de mon installation sur une des colonnes de chauffage, il y en a une autre de l'autre côté de la maison où je n'ai aucun souci. J'ai un problème sur le radiateur n°4 qui ne chauffe...
- 9. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 10. Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
- N°18483 : Bonjour, J'ai une installation de chauffage classique dans une maison individuelle avec une chaudière au Gaz et des radiateurs à circulation. Problème : Un seul de mes radiateurs ne chauffe pas. Il est à l'étage dans la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite