Tuyau de chauffage inversé
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21066
Question Forum chauffage : Tuyau de chauffage inversé
Bonjour à tous,
Tout nouveau sur ce forum, je viens poser une question concernant mon installation de chauffage, dans une maison ancienne (1930) que je viens d'acheter.
La chaudière (à condensation) est récente (moins de 5 ans).
J'ai remarqué que mon circuit de chauffage est inversé.
Le tuyau d'eau chaude dessert les sorties des radiateurs, et du coup l'eau refroidie sort par les robinets.
Un chauffagiste qui est passé pour un autre problème me l'a fait remarqué.
Je lui ai demandé si c'était grave, il m'a dit que non, juste que les chauffages mettront plus de temps à chauffer.
Sinon, il suffit d'inverser les tuyaux à la chaudière (ce qui n'est pas si simple car j'ai notamment un pot à boue d'installé).
Pouvez-vous me donner votre avis sur cette installation ?
D'avance merci pour vos réponses, et n'hésitez pas à me dire si je n'ai pas été clair.
Tout nouveau sur ce forum, je viens poser une question concernant mon installation de chauffage, dans une maison ancienne (1930) que je viens d'acheter.
La chaudière (à condensation) est récente (moins de 5 ans).
J'ai remarqué que mon circuit de chauffage est inversé.
Le tuyau d'eau chaude dessert les sorties des radiateurs, et du coup l'eau refroidie sort par les robinets.
Un chauffagiste qui est passé pour un autre problème me l'a fait remarqué.
Je lui ai demandé si c'était grave, il m'a dit que non, juste que les chauffages mettront plus de temps à chauffer.
Sinon, il suffit d'inverser les tuyaux à la chaudière (ce qui n'est pas si simple car j'ai notamment un pot à boue d'installé).
Pouvez-vous me donner votre avis sur cette installation ?
D'avance merci pour vos réponses, et n'hésitez pas à me dire si je n'ai pas été clair.
11 février 2021 à 12:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Tuyau de chauffage inversé
Bonjour,
L'inversion d'alimentation des radiateurs n'est pas normale, un radiateur alimenté à l'envers chauffe moins peut-être mais surtout n'atteint pas sa puissance. Vous aurez donc des soucis de chauffage.
Votre dernier chauffagiste n'est pas très sérieux dans ces explications !
Si votre installation est équipée d'un pot à boues (sur le retour de la chaudière) et que ce même retour arrive des robinets des radiateurs, si vos robinets sont des thermostatiques, en faisant circuler l'eau de chauffage en sens inverse, votre pot à boues ne sert à rien car les particules présentent dans le circuit peuvent rester dans les robinets et les bloquer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
L'inversion d'alimentation des radiateurs n'est pas normale, un radiateur alimenté à l'envers chauffe moins peut-être mais surtout n'atteint pas sa puissance. Vous aurez donc des soucis de chauffage.
Votre dernier chauffagiste n'est pas très sérieux dans ces explications !
Si votre installation est équipée d'un pot à boues (sur le retour de la chaudière) et que ce même retour arrive des robinets des radiateurs, si vos robinets sont des thermostatiques, en faisant circuler l'eau de chauffage en sens inverse, votre pot à boues ne sert à rien car les particules présentent dans le circuit peuvent rester dans les robinets et les bloquer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 février 2021 à 11:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Tuyau de chauffage inversé
Bonjour VETC,
Merci beaucoup pour votre retour d'explication.
Dans ce cas, que faire, à moindre coût, pour rétablir la situation normale ?
Merci beaucoup pour votre retour d'explication.
Dans ce cas, que faire, à moindre coût, pour rétablir la situation normale ?
12 février 2021 à 11:45