Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20263
Question Forum Chauffage : Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
Bonjour,
Je suis à la recherche d'une solution à mon problème. Je suis dans un appartement :
Chaudière au gaz Saunier Duval Thema.
6 radiateurs acier : 5 radiateurs à 2 panneaux et 1 radiateur à 3 panneaux.
Le problème que je rencontre est sur le radiateur 3 panneaux. Il est chaud en haut et tiède / froid en bas.
Il est raccordé par un robinet Giacomini monotube à 4 voies.
Le mécanisme du robinet n'est pas grippé : lorsque j'appuie dessus, il revient facilement à sa position initiale.
J'ai enlevé le radiateur pour le désembouer, mais le problème persiste.
J'ai rééquilibré l'installation globale sans succès.
J'en viens donc à me demander si l'arrivée et le départ ne sont pas inversés.
Vous trouverez ci-dessous une photo de l'installation.
Dans mon appartement, d'autres radiateurs sont en Giacomini monotube à 4 voies.
Sauf que la robinetterie se trouve à gauche du radiateur et non pas à droite.
Je me dis que l'installateur a pu avoir un moment d'absence lors de la mise en œuvre...
Je précise également que le radiateur en défaut est proche de la chaudière, et que tous les autres radiateurs fonctionnent bien.
Voici les questions :
Est-ce que le fait que le radiateur soit chaud en haut et froid en bas peut correspondre à un problème d'inversion ?
Comment puis-je valider mon hypothèse d'inversion ?
En effet, les tuyaux sont (au toucher) aussi chauds les uns des autres.
Merci pour vos réponses.
Sammy
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis à la recherche d'une solution à mon problème. Je suis dans un appartement :
Chaudière au gaz Saunier Duval Thema.
6 radiateurs acier : 5 radiateurs à 2 panneaux et 1 radiateur à 3 panneaux.
Le problème que je rencontre est sur le radiateur 3 panneaux. Il est chaud en haut et tiède / froid en bas.
Il est raccordé par un robinet Giacomini monotube à 4 voies.
Le mécanisme du robinet n'est pas grippé : lorsque j'appuie dessus, il revient facilement à sa position initiale.
J'ai enlevé le radiateur pour le désembouer, mais le problème persiste.
J'ai rééquilibré l'installation globale sans succès.
J'en viens donc à me demander si l'arrivée et le départ ne sont pas inversés.
Vous trouverez ci-dessous une photo de l'installation.
Dans mon appartement, d'autres radiateurs sont en Giacomini monotube à 4 voies.
Sauf que la robinetterie se trouve à gauche du radiateur et non pas à droite.
Je me dis que l'installateur a pu avoir un moment d'absence lors de la mise en œuvre...
Je précise également que le radiateur en défaut est proche de la chaudière, et que tous les autres radiateurs fonctionnent bien.
Voici les questions :
Est-ce que le fait que le radiateur soit chaud en haut et froid en bas peut correspondre à un problème d'inversion ?
Comment puis-je valider mon hypothèse d'inversion ?
En effet, les tuyaux sont (au toucher) aussi chauds les uns des autres.
Merci pour vos réponses.
Sammy
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2020 à 22:05
Réponse forum dépannage chaudières 1
Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
Bonjour,
Je ne connais pas ce système mais d'après la photo, dévisser l'écrou devant et voir s'il n'y a pas une vis de réglage à l'intérieur, à essayer ??
Je ne connais pas ce système mais d'après la photo, dévisser l'écrou devant et voir s'il n'y a pas une vis de réglage à l'intérieur, à essayer ??
08 janvier 2020 à 17:08
Réponse forum dépannage chaudières 2
Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
Bonjour,
Si les tubes d'alimentation en cuivre sont aussi chauds l'un que l'autre ce peut-être normal si votre réseau de distribution de chauffage est bien de type monotube : vos autres radiateurs sont-ils équipés de kit 4 voies ?
Votre radiateur étant le plus prés de la chaudière, il est le plus favorisé pour recevoir un débit d'eau chaude suffisant et correspondant à sa puissance. Si votre radiateur est chaud en haut et tiède (froid) en bas c'est que :
- Son sens de circulation est bon,
- Que son débit est trop faible.
Il faut augmenter le débit en agissant sur le té de réglage (bouchon chromé au bout à droite du kit 4 voies).
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce kit vous trouverez ci-joint sa fiche technique.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
Si les tubes d'alimentation en cuivre sont aussi chauds l'un que l'autre ce peut-être normal si votre réseau de distribution de chauffage est bien de type monotube : vos autres radiateurs sont-ils équipés de kit 4 voies ?
Votre radiateur étant le plus prés de la chaudière, il est le plus favorisé pour recevoir un débit d'eau chaude suffisant et correspondant à sa puissance. Si votre radiateur est chaud en haut et tiède (froid) en bas c'est que :
- Son sens de circulation est bon,
- Que son débit est trop faible.
Il faut augmenter le débit en agissant sur le té de réglage (bouchon chromé au bout à droite du kit 4 voies).
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce kit vous trouverez ci-joint sa fiche technique.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 17:34
Réponse forum dépannage chaudières 3
Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
Bonjour VETC,
Nous n'avons pas reçu la fiche technique que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la fiche technique que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
08 janvier 2020 à 20:37
Réponse forum dépannage chaudières 4
Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
Bonjour,
Suite au dysfonctionnement, veuillez trouver ci-joint la fiche technique "robinet monotube kit 4 voies"
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice robinet monotube 4 voies r436tg
Suite au dysfonctionnement, veuillez trouver ci-joint la fiche technique "robinet monotube kit 4 voies"
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice robinet monotube 4 voies r436tg
09 janvier 2020 à 14:54
Réponse forum dépannage chaudières 5
Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
Merci pour vos réponses.
Je suis de plus en plus persuadé de l'inversion de l'entrée et sortie des tuyaux cuivres.
En effet, j'ai pris le temps de couper le chauffage afin que tous les tuyaux soient froids.
En relançant le chauffage, le tuyau cuivre arrivant sur la sortie de ma vanne Giacomini chauffe en premier.
Je vais faire passer un plombier pour budgétiser l'opération d'inversion, et aussi faire confirmer mon diagnostic.
Je ne comprends toujours pas comment le radiateur peut tout de même recevoir de l'eau chaude avec ce montage inversé...
Je suis de plus en plus persuadé de l'inversion de l'entrée et sortie des tuyaux cuivres.
En effet, j'ai pris le temps de couper le chauffage afin que tous les tuyaux soient froids.
En relançant le chauffage, le tuyau cuivre arrivant sur la sortie de ma vanne Giacomini chauffe en premier.
Je vais faire passer un plombier pour budgétiser l'opération d'inversion, et aussi faire confirmer mon diagnostic.
Je ne comprends toujours pas comment le radiateur peut tout de même recevoir de l'eau chaude avec ce montage inversé...
09 janvier 2020 à 16:50
Réponse forum dépannage chaudières 6
Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
Bonjour.
Voici les dernières nouvelles et d'autres questions qui vont avec.
Le plombier est passé et à confirmer que le fameux radiateur est monté à l'envers. L'opération d'inversion est prévue ce jeudi.
Tout cela m'amène d'autres questions.
Sur mes 6 radiateurs, 3 sont montés en Giacomini monotube.
Sauf que mon réseau de chauffage ne semble pas être monté en série.
C'est à dire que ces 3 radiateurs sont montés en monotube sur un réseau bitube.
La question est donc la suivante : Serait-il vraiment intéressant de changer le circuit sur ces 3 radiateurs : c'est à dire, enlever l'installation "monotube" pour passer en installation bitube standard (arrivée d'eau chaude en haut, et sortie d'eau moins chaude en bas).
Est-ce que cela génèrerait des économies d'énergie, de consommation, un apport de confort...
En effet, si je comprends bien, le bypass Giacomini, ouvert à fond, ne laisse passer que 50% d'eau chaude dans le radiateur, et les 50% restant repartent à la chaudière.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
Voici les dernières nouvelles et d'autres questions qui vont avec.
Le plombier est passé et à confirmer que le fameux radiateur est monté à l'envers. L'opération d'inversion est prévue ce jeudi.
Tout cela m'amène d'autres questions.
Sur mes 6 radiateurs, 3 sont montés en Giacomini monotube.
Sauf que mon réseau de chauffage ne semble pas être monté en série.
C'est à dire que ces 3 radiateurs sont montés en monotube sur un réseau bitube.
La question est donc la suivante : Serait-il vraiment intéressant de changer le circuit sur ces 3 radiateurs : c'est à dire, enlever l'installation "monotube" pour passer en installation bitube standard (arrivée d'eau chaude en haut, et sortie d'eau moins chaude en bas).
Est-ce que cela génèrerait des économies d'énergie, de consommation, un apport de confort...
En effet, si je comprends bien, le bypass Giacomini, ouvert à fond, ne laisse passer que 50% d'eau chaude dans le radiateur, et les 50% restant repartent à la chaudière.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
27 janvier 2020 à 11:29