Mise en sécurité brûleur Elco
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
4767
Questions FAQ chauffage : Mise en sécurité brûleur Elco
Invité

Bonjour, mon brûleur fioul se met en sécurité car le moteur "grogne" au démarrage et ne tourne pas ! Après démontage de l'ensemble je me suis aperçu que la turbine, dans certains cas, est bloquée. Si j'attends un peu, j'arrive à la faire tourner à la main et pas de souci de roulements. Le retour de la pompe a l'air de bien fonctionner car le fuel retombe bien dans la cuve. Est-ce un problème de pompe ou de retour ? Le pire c'est que le brûleur fonctionne bien (bonne combustion, pression pompe correcte) et la panne est aléatoire. Merci de vos réponses.
Conseil Forum 1
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco
Invité

2 filtres sales à nettoyer. Plusieurs tests pour réamorcer la pompe.
Conseil Forum 2
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco
Invité

Bonsoir, essayer dans un bidon fuel, s'il ne le fait plus cela vient du retour (mettre un T sur l'aspiration puis le retour sur le T).
Si le problème persiste je pense à un point dur à la pompe fuel (pompe à remplacer).
Si le problème persiste je pense à un point dur à la pompe fuel (pompe à remplacer).
18 mars 2009 à 01:43
Conseil Forum 3
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco
Invité

C'est le condenseur qui est mort sur à 100%, ce qui aide le moteur à démarrer en passant du mono au triphasé, c'est le machin rond souvent fixé en dessous du moteur.
Attention à la manipulation de cet engin.
Attention à la manipulation de cet engin.
26 janvier 2011 à 20:42