FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Faire tourner PAC à une température d'eau de 35°

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


7465

Question FAQ chauffage : Faire tourner PAC à une température d'eau de 35°


Invité
invité
J'aimerais faire tourner ma PAC à une température d'eau de 35°, quel coefficient utiliser pour surdimensionner mes radiateurs en fonte, merci.
24 décembre 2008 à 02:24
Conseils Dépannage Chauffage 1

Faire tourner PAC à une température d'eau de 35°


Invité
invité
Bonjour, il n'y a pas de coefficient il faut calculer le radiateur en fonction de sa puissance et de son delta T d'après l'abaque du constructeur.
G. B.
Conseils Dépannage Chauffage 2

Faire tourner PAC à une température d'eau de 35°


Invité
invité
Bonjour,
J'ai travaillé dans une fabrique de PAC dans la recherche, pour mon cas il y a 30 ans j'ai installé une PAC eau / eau de 17 kW pour un pavillon de 120 m2.
Je pouvais "monter" l'eau à 55 / 60° mais pour la fiabilité du compresseur j'ai réglé une eau à 50 / 55°...
Il y a une formule pour calculer la dimension (puissance en kW), ensuite on monte les éléments pour obtenir la puissance des radiateurs...
A l'époque, il faudrait que je recherche la formule, j'ai surdimensionné les radiateurs de 20 % par rapport à un chauffage fuel, l'eau étant à 70 / 80°...
Ma consommation en 30 ans, 3500 kW de moyenne par an, sans relève ni production d'eau chaude.
Mais pourquoi faire tourner une PAC avec de l'eau à 35°, je ne vois pas l'économie réalisée.
Conseils Dépannage Chauffage 3

Faire tourner PAC à une température d'eau de 35°


Invité
invité
Bonjour. Pour info pour une PAC, j'ai retrouvé la formule de calcul de la puissance d'un radiateur en Kcal, donc pour une hauteur de plafond de 2.5 mètres il faut 250 Kcal par mètre carré, soit pour une surface de 12 m2 il faut 3000 Kcal. Après il faut connaître suivant le fabricant de radiateurs la puissance d'un élément et vous "accouplez" les éléments pour obtenir votre besoin...
Si vous additionnez le total de vos radiateurs cela vous donne le besoin de puissance de votre PAC en Kcal.
05 mars 2009 à 00:28
Conseils Dépannage Chauffage 4

Faire tourner PAC à une température d'eau de 35°


Invité
invité
Le problème est simple à résoudre. La puissance d'un radiateur est directement proportionnelle à la différence de température de celui-ci avec la température de la pièce. Il faut partir maintenant de la température d'eau dans le radiateur dont vous avez besoin pour que votre chauffage soit suffisant. Appelons D1 cette différence.
Maintenant il faut savoir quelle température maxima d'eau, votre PAC peut fournir en conservant un rendement correct. Un bon rendement s'obtient souvent vers 45°C.
La surface alors nécessaire dans les nouveaux radiateurs sera celle des anciens multipliée par D1 et divisée par D2 que vous prendrez égale à la température d'eau PAC, par exemple 45-température ambiance par exemple 20°C.
En retenant les valeurs que je vous propose ci-dessus votre surface actuelle de radiateurs doit être multipliée par D1/D2.
Supposons température chaudière actuelle 65° pour ambiance 20°c on a D1 = 65-20 = 45
Avec ce que nous avons retenu pour la température de sortie PAC la différence D2 est 45°- 20° = 25.
Votre surface de radiateurs doit être multipliée par d2/D1 soit 45/25 = 1.8.
Il faut pratiquement doubler la surface de radiateurs.
Avec ce raisonnement vous pouvez calculer vous-même suivant les températures réelles correspondant à vos habitudes. Rappelez-vous que le rendement d'une PAC est d'autant plus élevé qu'on lui demande une température modérée. Cordialement. jmp
07 décembre 2011 à 15:25
Conseils Dépannage Chauffage 5

Faire tourner PAC à une température d'eau de 35°


Invité
invité
à 35° il faudrait au moins doubler ou tripler la grandeur des radiateurs n'y pensez pas. Cordialement.
06 septembre 2012 à 00:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 2. Aide pour devis PAC Air Eau et Ballon Thermodynamique
    N°19526 : Bonjour, Voilà on vient d'acheter une maison dans le 40 limite 64 à 30 minutes de Bayonne. L'ancien propriétaire avait une consommation de 1000 € électrique et 2300 € de fioul. Il y a une bonne installation de chauffage...
  • 3. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 4. Avis sur 4 devis PAC Air/Eau
    N°22310 : Bonjour. Ma situation : - Maison de 1976 sur sous-sol semi-enterré. région de Limoges (87). - Surface chauffée: 105 m². - Équipement chauffage: chaudière fuel avec Eau Chaude Sanitaire et radiateurs Fonte/Alu. Conso...
  • 5. Du fioul à la géothermie
    N°1861 : Bonjour, souhaitant changer ma chaudière fioul pour un chauffage en géothermie eau/eau sur nappe souterraine, et ayant des radiateurs à haute température, cela est-il compatible ? Rendement possible ? La pompe ne risque-t-elle...
  • 6. Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
    N°15468 : Bonjour. J'ai fait installer il y a environ 3 ans une pompe à chaleur Atlantic AIR/EAU basse température R/O 13R2 qui travaille pour un circuit de radiateurs en fonte avec relevé de chaudière fuel. Voici ma question : j'ai...
  • 7. Raccordement tuyauterie chauffage
    N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
  • 8. Rafraichissant PAC Chappée
    N°22253 : Bonjour. Je possède une PAC air/eau Chappée modèle Eria-N Duo 4-8/E. Avec un circuit pour les chauffages de l'étage et un autre pour le plancher chauffant du RDC. J'essaye de faire fonctionner le plancher rafraichissant...
  • 9. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 10. Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008
    N°19269 : Bonjour. J'ai une PAC Nexa Carrier réf : 30 RHV 008 qui a été mise en service en 2006. Elle a toujours bien fonctionné mais est tombée en panne fin décembre 2017. En demande de chauffage elle démarre d'abord "délai"...
>>> Résultats suivants pour : Faire tourner PAC à une température d'eau de 35° >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de bois 700kwcommerciale en chauffagechanger circulateurechelle acces cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite