Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Saunier Duval ''Isosplit Condens'' qui a été mise en fonction fin 2007.
A chaque fois que j'allume l'eau chaude ou le chauffage, la chaudière se met en sécurité 01.
Comme indiqué j'éteins et je rallume la chaudière, mais rien n'y fait.
J'ai fait venir l'artisan qui a fait l'installation, et trois jours après, le même problème ; je l'ai rappelé mais ce dernier m'a dit qu'il y avait un problème avec la citerne.
J'appelle Butagaz, qui sont venus vérifier la citerne, la citerne va très bien.
J'ai rappelé l'artisan, mais celui-ci ne me répond plus.
Cela fait maintenant plus d'un mois que je suis sans eau chaude et chauffage, j'ai les enfants qui arrivent pour les fêtes, avec des enfants en bas âge dans une maison froide et sans eau chaude. Que faut-il faire ? Merci d'avance.
A chaque fois que j'allume l'eau chaude ou le chauffage, la chaudière se met en sécurité 01.
Comme indiqué j'éteins et je rallume la chaudière, mais rien n'y fait.
J'ai fait venir l'artisan qui a fait l'installation, et trois jours après, le même problème ; je l'ai rappelé mais ce dernier m'a dit qu'il y avait un problème avec la citerne.
J'appelle Butagaz, qui sont venus vérifier la citerne, la citerne va très bien.
J'ai rappelé l'artisan, mais celui-ci ne me répond plus.
Cela fait maintenant plus d'un mois que je suis sans eau chaude et chauffage, j'ai les enfants qui arrivent pour les fêtes, avec des enfants en bas âge dans une maison froide et sans eau chaude. Que faut-il faire ? Merci d'avance.
24 décembre 2008 à 02:24
Réponse chauffage 1
Invité

Chaudière Saunier Duval ''Isosplit Condens''
Invité

Cela peut venir d'une mauvaise évacuation des fumées, vérifier la ventouse ou le diaphragme.
Réponse chauffage 2
Invité

Chaudière Saunier Duval ''Isosplit Condens''
Invité

Bonjour, à la réponse N°1, on ne donne pas de conseils techniques à une personne ne connaissant pas le gaz.
G. B.
G. B.
27 décembre 2008 à 03:38
Réponse chauffage 3
Invité

Chaudière Saunier Duval ''Isosplit Condens''
Invité

Bonjour, Code 01 = défaut d'allumage, la flamme n'a pas été détectée.
Causes probable : Pas d'arrivée de gaz ou débit de gaz insuffisant, en propane, contrôler le PGM (robinet détendeur de sécurité propane) se trouvant sur le circuit d'alimentation de gaz avant la chaudière (opération à faire faire par un professionnel).
Voir si le détendeur ne se met pas en sécurité après des tentatives d'allumage du brûleur.
Opérations à faire faire par un SAV agrée Saunier Duval : contrôler l'électrode d'allumage et de contrôle de flamme, contrôler l'allumeur, vérifier les réglages du mécanisme gaz (Technicien SAV agrée Saunier Duval), opération délicate qui nécessite un matériel de contrôle adéquat. Salutations.
Causes probable : Pas d'arrivée de gaz ou débit de gaz insuffisant, en propane, contrôler le PGM (robinet détendeur de sécurité propane) se trouvant sur le circuit d'alimentation de gaz avant la chaudière (opération à faire faire par un professionnel).
Voir si le détendeur ne se met pas en sécurité après des tentatives d'allumage du brûleur.
Opérations à faire faire par un SAV agrée Saunier Duval : contrôler l'électrode d'allumage et de contrôle de flamme, contrôler l'allumeur, vérifier les réglages du mécanisme gaz (Technicien SAV agrée Saunier Duval), opération délicate qui nécessite un matériel de contrôle adéquat. Salutations.
08 décembre 2009 à 23:27