Question Forum Chauffage : Thermostat non pris en charge chaudière Dietrich CF-230 / 240

Nevaeh
Membre inscrit
Nevaeh
3 messages
Bonjour.

Après avoir tout essayé dans la limite de mes connaissances, je fais appel à vous !
Je viens d’emménager dans une maison équipée d’une chaudière au fioul De Dietrich CF 240 (ou 230, impossible de savoir…), sur laquelle je souhaite installer un thermostat connecté de chez Netatmo.

Après avoir branché celui-ci, il a fonctionné l’espace d’une soirée, puis plus rien…
J’ai tenté de le remplacer par un thermostat programmable, afin d’écarter la piste du thermostat Netatmo défectueux, et force est de constater que le problème semble venir de la chaudière…

Si je me réfère au schéma fourni avec la chaudière (en pièce jointe) il faut remplacer le shunt branché au bornes 4 et 5 du connecteur entouré en vert sur le schéma.
Lorsque je branche n’importe lequel de mes deux thermostats sur ces bornes, rien ne se passe sur la chaudière, mais lorsque le shunt est en place, le thermostat de la chaudière déclenche bien, et c’est là où je bloque…

Je pensais (à tord?) que les thermostats déclenchent un relai, lequel ouvre le circuit lorsque la consigne est atteinte, et le ferme lorsque la consigne n’est pas atteinte…

Merci à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 4539.jpeg

09 novembre 2024 à 11:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Thermostat non pris en charge chaudière Dietrich CF-230 / 240

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Il semble d'après le schéma que le thermostat commande le brûleur de la chaudière ... (un système plutôt archaïque à mes yeux et qui n'offre pas de régulation - je préfère la commande de la pompe de circulation).

Les contacts des thermostats NETATMO ne sont vraiment pas costaud ... 0,5 A avec charge résistive ! (max 100-115 W résistifs)
Voir la question : Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Ici on commande le brûleur soit ... un moteur (inductif) + un transformateur d'allumage pendant quelques instants (inductif).
La puissance admissible par les contacts est largement dépassée !

Avez-vous testé les contacts de vos thermostats ? Il y a de fortes chances qu'ils soient HS.

Cordialement,
Martien-071
10 novembre 2024 à 12:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Thermostat non pris en charge chaudière Dietrich CF-230 / 240

Nevaeh
Membre inscrit
Nevaeh
3 messages
Bonjour Martien.

Merci pour votre réponse rapide et surtout très détaillée !
Tout d’abord, j’ai regardé du côté du brûleur, et celui-ci n’est pas un brûleur De Dietrich, mais un brûleur Chapée dont voici la référence et les caractéristiques : TIGRA CF 500 / 230V / 200W

Ensuite, concernant le post vers lequel vous me renvoyez, cela correspond à mon problème, à la seule différence que dans mon cas, le relai semble bloqué en position ouverte, et non en position fermée (collée donc ?), je ne sais pas si cela peux avoir une explication ?

Enfin, j’ai testé les contacts, et impossible d’avoir une continuité entre les deux, et en faisant un test de résistance, j’obtiens une valeur de plusieurs M Ohms…
Je ne sais pas si cela suffit comme test pour affirmer qu’ils sont bien HS…?

Ce qui m’embête la dedans c’est Netatmo qui indique que la chaudière est compatible avec ce relai, alors que visiblement il ne ne l’est pas et que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec…

Merci à vous en tout cas.
Bien cordialement.
12 novembre 2024 à 00:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Thermostat non pris en charge chaudière Dietrich CF-230 / 240

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !

Comme je l'ai évoqué les contacts de ces thermostats ne sont pas "costauds" du tout.

Rien n'est parfait sur Terre, la fermeture ou l'ouverture des contacts prend un certain temps : les contacts se rapprochent ou s'éloignent et ... suivant la charge ( intensité ) qui les traverse des arcs se produisent.
Ces arcs suivant leur force détruisent peu à peu les contacts. Si la charge est vraiment trop importante, les contacts sont ... désintégrés ... vaporisés.

Les relais utilisés dans les thermostats Netatmo ne tiennent que ~0,5 A avec des charges résistives ( comme les résistances chauffantes et lampes à incandescence).
Les charges inductives à l'enclenchement demande une grande intensité ( en Ampères ) voir le forum électricité. Les gros moteurs électriques au démarrage peuvent demander une intensité dix fois supérieure à l'intensité nominale.
Démarrage = instant plus ou moins court mais suffisant pour détruire des contacts.

Dans votre cas 200 W, que ce soit "résistif" ou "inductif" c'est de toutes façon beaucoup trop pour le misérable contact ! AUlieu de coller comme dans le post évoqué, le contact a peut-être fondu tel un fusible.

Si vos mesures concernent bien les contacts du thermostat en mode repos et chauffe ... ils sont bien détruits.
Citation :
Ce qui m’embête la dedans c’est Netatmo qui indique que la chaudière est compatible avec ce relai, alors que visiblement il ne ne l’est pas et que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec…


Hé oui ... MARKETTING ... arguments de vente ... Ils ne se soucient pas des installations.
Du moment qu'il est possible de connecter un thermostat sur une chaudière, celui-ci est "compatible".

Dans votre cas, si vous désirez vraiment installer un thermostat de ce type, il vous faudra installer un relais ou contacteur que le contact du thermostat commandera et dont un contact NO sera connecté en lieu et place du thermostat au niveau de la chaudière. Comme évoqué dans le post cité plus haut, il faudra aussi afin de protéger le contact ( relais = bobine = inductif ! ) placer un petit circuit RC.
Moyennant tout ceci, cela devrait fonctionner correctement.

Rem : Peut-être est-il possible pour un électronicien de remplacer les relais défectueux ...
Je n'ai encore jamais eu ces appareils en main et ne peux donc dire s'il est possible de les ouvrir et réparer.

Cordialement, Martien-071
12 novembre 2024 à 10:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Thermostat non pris en charge chaudière Dietrich CF-230 / 240

Nevaeh
Membre inscrit
Nevaeh
3 messages
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.

J’ai trouvé ce petit relais de commutation, sur lequel j’imagine faire le branchement suivant :
Contacts du relai Netatmo branché en A1 et A2.
Module RC branché en parallèle sur bornes A1 et A2.
Bornes pour TA (toujours 4 et 5 sur le schéma du premier post) contrôlant le brûleur, en 13 et 14,

Cela vous semble-t-il cohérent ?
Bien à vous.
Nevaeh

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
petit relais de commutation

13 novembre 2024 à 18:03

Proposer une réponse à Thermostat non pris en charge chaudière Dietrich CF-230 / 240



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Cherche notice chaudière fioul De Dietrich CF 240
    N°10192 : Bonjour, Je recherche la notice d'une chaudière fioul de marque De Dietrich modèle CF 240 et surtout les schémas électriques. Si quelqu'un pouvait me dépanner, ce serait vraiment sympa, car j'ai du mal à la régler. Par...
  • 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 3. Brûleur chaudière ne démarre pas chaudière De Dietrich CF 240 brûleur Oertli
    N°11565 : Bonsoir, depuis ce matin, le brûleur de ma chaudière fioul ne démarre plus (configuration : chaudière De Dietrich CF 240 + brûleur Oertli). J'ai beau jouer sur le thermostat d'ambiance (j'entends claquer les contact dans mon...
  • 4. Thermostat pour chaudière De Dietrich CF 2200
    N°22672 : Bonjour. Nous avons une très ancienne chaudière De Dietrich CF 2200. Apparemment, c'est le thermostat avec sonde capillaire pour eau chaude qui est en panne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous donner le contact...
  • 5. Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25
    N°22330 : Bonjour à toutes et à tous. Je possède une chaudière De Dietrich AGC 25 (2 planchers chauffants : 1 pour le RDC, 1 pour l'étage). Sur mon Thermostat du RDC est affiché la température extérieure... celle ci est toujours...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 7. Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
    N°23643 : Bonjour. Le vieux thermostat raccordé à ma chaudière étant hors service, j'essaie de le remplacer. La chaudière, une De Dietrich MS 24 MI FF (https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/ZENA-MS-IT.pdf), était raccordée...
  • 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 9. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
    N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
  • 10. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
    N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
  • 11. Régler thermostat AD304 De Dietrich
    N°22776 : Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Après plusieurs essais tout seul, je suis un peu perdu, c'est pas faute d'avoir essayé. Je possède une chaudière De Dietrich à condensation Vivadens MCR 24/28kW avec sonde...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat non pris en charge chaudière Dietrich CF-230 / 240 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite