Température ECS tuyaux pas calorifugés
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22177
Question Forum Chauffage : Température ECS tuyaux pas calorifugés
Bonjour,
Dans une résidence avec ECS collective dont les tuyaux du circuit ne sont pas calorifugés, il se trouve que pour certains logements situés en bout de boucle, il faut faire couler l'eau 5 minutes pour avoir de l'ECS à la bonne température.
J'imagine qu'on n'est pas loin d'un problème d'hygiène ?
Merci.
Dans une résidence avec ECS collective dont les tuyaux du circuit ne sont pas calorifugés, il se trouve que pour certains logements situés en bout de boucle, il faut faire couler l'eau 5 minutes pour avoir de l'ECS à la bonne température.
J'imagine qu'on n'est pas loin d'un problème d'hygiène ?
Merci.
24 avril 2022 à 21:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Température ECS tuyaux pas calorifugés
Bonjour.
En ce qui concerne la production ECS collective et la distribution de cette ECS, il faut savoir qu'il existe deux paramètres à respecter :
- La température de production et de stockage,
- La température de distribution.
Ces règles semblent simples sur le papier, elles se compliquent à la mise en œuvre sur le terrain si l'on rajoute le fait qu'il faille s'assurer de ne jamais favoriser le développement de légionelles en ayant des bras morts, des zone de stagnation ou une vitesse de bouclage trop faible.
Si votre installation est équipée d'une pompe de bouclage ECS, elle doit aussi être équipée d'un mitigeur de sécurité en sortie du stockage ECS et il faut s'assurer :
- Que la température de sortie du mitigeur est inférieure ou égale à 55°C,
- Que la différence de température entre le départ du bouclage (sortie du mitigeur) et le retour du bouclage dans le stockage soit inférieure ou égale à 5°C,
- Que la température ECS de 55°C soit bien présente dans tout circuit et chaque point de puisage de tout l'immeuble,
- Que les boucles de distribution sont équilibrées en débit et température.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En ce qui concerne la production ECS collective et la distribution de cette ECS, il faut savoir qu'il existe deux paramètres à respecter :
- La température de production et de stockage,
- La température de distribution.
Ces règles semblent simples sur le papier, elles se compliquent à la mise en œuvre sur le terrain si l'on rajoute le fait qu'il faille s'assurer de ne jamais favoriser le développement de légionelles en ayant des bras morts, des zone de stagnation ou une vitesse de bouclage trop faible.
Si votre installation est équipée d'une pompe de bouclage ECS, elle doit aussi être équipée d'un mitigeur de sécurité en sortie du stockage ECS et il faut s'assurer :
- Que la température de sortie du mitigeur est inférieure ou égale à 55°C,
- Que la différence de température entre le départ du bouclage (sortie du mitigeur) et le retour du bouclage dans le stockage soit inférieure ou égale à 5°C,
- Que la température ECS de 55°C soit bien présente dans tout circuit et chaque point de puisage de tout l'immeuble,
- Que les boucles de distribution sont équilibrées en débit et température.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 11:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Température ECS tuyaux pas calorifugés
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 avril 2022 à 12:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Température ECS tuyaux pas calorifugés
Bonjour,
Il me semble que la température de l'ECS dans la salle de bains doit être inférieure à 50°C.
Cordialement.
Il me semble que la température de l'ECS dans la salle de bains doit être inférieure à 50°C.
Cordialement.
01 mai 2022 à 22:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Température ECS tuyaux pas calorifugés
Bonjour,
Je me permets de faire remonter ce sujet car l’arrêté température dit bien que "dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de puisage".
Comment est-il possible que la température dans le circuit soit de 50 à 55°C, puis subitement de maximum 50°C dans la salle de bains ?
Il me semble impossible de maintenir une température de 50°C exactement dans tout un circuit surtout s'il est long (logement collectif).
Faut-il un dispositif complémentaire ?
Je me permets de faire remonter ce sujet car l’arrêté température dit bien que "dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de puisage".
Comment est-il possible que la température dans le circuit soit de 50 à 55°C, puis subitement de maximum 50°C dans la salle de bains ?
Il me semble impossible de maintenir une température de 50°C exactement dans tout un circuit surtout s'il est long (logement collectif).
Faut-il un dispositif complémentaire ?
20 mai 2022 à 21:27