Température ECS tuyaux pas calorifugés
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22177
Question Forum Chauffage : Température ECS tuyaux pas calorifugés
Bonjour,
Dans une résidence avec ECS collective dont les tuyaux du circuit ne sont pas calorifugés, il se trouve que pour certains logements situés en bout de boucle, il faut faire couler l'eau 5 minutes pour avoir de l'ECS à la bonne température.
J'imagine qu'on n'est pas loin d'un problème d'hygiène ?
Merci.
Dans une résidence avec ECS collective dont les tuyaux du circuit ne sont pas calorifugés, il se trouve que pour certains logements situés en bout de boucle, il faut faire couler l'eau 5 minutes pour avoir de l'ECS à la bonne température.
J'imagine qu'on n'est pas loin d'un problème d'hygiène ?
Merci.
24 avril 2022 à 21:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Température ECS tuyaux pas calorifugés
Bonjour.
En ce qui concerne la production ECS collective et la distribution de cette ECS, il faut savoir qu'il existe deux paramètres à respecter :
- La température de production et de stockage,
- La température de distribution.
Ces règles semblent simples sur le papier, elles se compliquent à la mise en œuvre sur le terrain si l'on rajoute le fait qu'il faille s'assurer de ne jamais favoriser le développement de légionelles en ayant des bras morts, des zone de stagnation ou une vitesse de bouclage trop faible.
Si votre installation est équipée d'une pompe de bouclage ECS, elle doit aussi être équipée d'un mitigeur de sécurité en sortie du stockage ECS et il faut s'assurer :
- Que la température de sortie du mitigeur est inférieure ou égale à 55°C,
- Que la différence de température entre le départ du bouclage (sortie du mitigeur) et le retour du bouclage dans le stockage soit inférieure ou égale à 5°C,
- Que la température ECS de 55°C soit bien présente dans tout circuit et chaque point de puisage de tout l'immeuble,
- Que les boucles de distribution sont équilibrées en débit et température.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En ce qui concerne la production ECS collective et la distribution de cette ECS, il faut savoir qu'il existe deux paramètres à respecter :
- La température de production et de stockage,
- La température de distribution.
Ces règles semblent simples sur le papier, elles se compliquent à la mise en œuvre sur le terrain si l'on rajoute le fait qu'il faille s'assurer de ne jamais favoriser le développement de légionelles en ayant des bras morts, des zone de stagnation ou une vitesse de bouclage trop faible.
Si votre installation est équipée d'une pompe de bouclage ECS, elle doit aussi être équipée d'un mitigeur de sécurité en sortie du stockage ECS et il faut s'assurer :
- Que la température de sortie du mitigeur est inférieure ou égale à 55°C,
- Que la différence de température entre le départ du bouclage (sortie du mitigeur) et le retour du bouclage dans le stockage soit inférieure ou égale à 5°C,
- Que la température ECS de 55°C soit bien présente dans tout circuit et chaque point de puisage de tout l'immeuble,
- Que les boucles de distribution sont équilibrées en débit et température.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 11:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Température ECS tuyaux pas calorifugés
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 avril 2022 à 12:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Température ECS tuyaux pas calorifugés
Bonjour,
Il me semble que la température de l'ECS dans la salle de bains doit être inférieure à 50°C.
Cordialement.
Il me semble que la température de l'ECS dans la salle de bains doit être inférieure à 50°C.
Cordialement.
01 mai 2022 à 22:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Température ECS tuyaux pas calorifugés
Bonjour,
Je me permets de faire remonter ce sujet car l’arrêté température dit bien que "dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de puisage".
Comment est-il possible que la température dans le circuit soit de 50 à 55°C, puis subitement de maximum 50°C dans la salle de bains ?
Il me semble impossible de maintenir une température de 50°C exactement dans tout un circuit surtout s'il est long (logement collectif).
Faut-il un dispositif complémentaire ?
Je me permets de faire remonter ce sujet car l’arrêté température dit bien que "dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de puisage".
Comment est-il possible que la température dans le circuit soit de 50 à 55°C, puis subitement de maximum 50°C dans la salle de bains ?
Il me semble impossible de maintenir une température de 50°C exactement dans tout un circuit surtout s'il est long (logement collectif).
Faut-il un dispositif complémentaire ?
20 mai 2022 à 21:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ballon ECS très très long à monter en température
- N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
- 2. Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri
- N°22291 : Bonjour. La configuration de ma chaudière : Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1). Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon....
- 3. Chauffage basse température tuyaux qui craquent
- N°17409 : Bonjour à tous, Nous avons changé de chaudière fioul Haute température vieille de 15 ans pour une à condensation basse température. J'ai 5 radiateurs dessus, chacun avec un thermostatique. Avec l'ancienne chaudière,...
- 4. Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage
- N°20018 : Bonsoir. L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème. Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les...
- 5. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
- 6. Mélange ECS et chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green
- N°20449 : Bonjour, Ayant emménagé depuis peu (oct 2019), nous rencontrons un dysfonctionnement concernant l'eau chaude sanitaire depuis trois semaines environ sur une chaudière murale de marque Chaffoteaux modèle Urbia Green 25 FF N,...
- 7. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 8. Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS
- N°21317 : Bonjour à tous, Je viens d'installer (avec un peu d'aide) une chaudière Altantic Optima 4125B fioul que l'on m'a donnée. Tout fonctionne parfaitement exceptée la température de l'eau en position production d'eau chaude...
- 9. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 10. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
- N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.