Question Forum Chauffage : Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

CathyCat
Membre inscrit
CathyCat
4 messages
Bonjour à tous,

Je viens d'installer (avec un peu d'aide) une chaudière Altantic Optima 4125B fioul que l'on m'a donnée.

Tout fonctionne parfaitement exceptée la température de l'eau en position production d'eau chaude seule.

Dans cette position la température de l'eau monte à 40° et redescend aussitôt. Le thermostat n'a alors pas d'incidence sur la température demandée. A noter que, dans cette position, si je plonge la sonde dans un récipient d'eau froide, la chaudière réagit tout de suite.

Par contre en position chauffage, tout marche parfaitement. Le thermostat réagit bien et la température se stabilise.

Avez-vous une idée de la nature du problème parce que chauffer une pièce de la maison en plein été c'est tout de même pas top. cry
Merci d'avance à la communauté.
28 juillet 2021 à 11:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Votre chaudière est une chaudière avec un ballon d'eau chaude sanitaire immergé, ce qui veut dire que la température d'eau chaude sanitaire stockée dans le ballon sera au minimum de 60°C, en été, et au maximum de 90°C, en hiver suivant le réglage de la température de départ vers votre installation de chauffage suivant le réglage de l'aquastat.

Lorsque vous nous dîtes que la température de l'eau monte à 40°C et redescend :
- De quelle température parlez-vous ?
- Où la mesurez-vous ?

Lors de l'installation de cette chaudière avez-vous équipé votre installation de :
- Un vase d'expansion et d'une soupape chauffage,
- D'un disconnecteur de remplissage d'installation,
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies,
- D'un clapet anti thermosiphon.

Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juillet 2021 à 18:55
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

CathyCat
Membre inscrit
CathyCat
4 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse.
Voici quelques photos de l'installation.

Quand je dis que l'eau monte à 40° je parle de la température inscrite sur le cadran de température. J'arrive à la contrôler avec le thermostat en mode chauffage mais pas en mode production d'eau chaude.

Merci encore de vous intéresser à mon problème.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage chaudière Altlantic Optimadépannage chaudière Altlantic Optimadépannage chaudière Altlantic Optimadépannage chaudière Altlantic Optima

29 juillet 2021 à 09:37
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Le thermomètre en façade de votre chaudière indique la température du haut du corps de chauffe de votre chaudière :
- En mode "été" (ECS uniquement) l'affichage de la température peut varier de 20 à 80°C.
- En mode "hiver" ( Chauffage + ECS) l'affichage de la température peut varier de 35 à 90°C, en chauffage, selon le réglage de la température de l'aquastat de la chaudière (deuxième bouton en partant de la gauche sur le tableau de la chaudière) et la position du secteur de la vanne mélangeuse. Si la chaudière passe en mode ECS vous aurez la lecture comme en "été").

Concernant le raccordement hydraulique de votre chaudière comme le module hydraulique n'est pas positionné comme les préconisations du constructeur vous aurait les difficultés suivantes :
- La position du secteur de la vanne mélangeuse doit être repositionné pour moduler sur les bonnes voies (sortie de chaudière et retour installation) la voie vers la pompe de chauffage ne doit jamais pouvoir être fermée : vous risquez de griller le moteur du circulateur.
- La soupape de sécurité de chauffage devrait être raccordée à une vidange et ne pas pouvoir cracher vers la chaudière.
- En sortie de circulateur chauffage vous devriez avoir un clapet anti thermosiphon en sortie.
- Le raccordement avec des flexibles, entre la chaudière et votre installation de chauffage, est une très mauvaise idée (photo 4). Ce type de raccordement n'est pas dans les règles de l'art, il ne permet pas à la chaudière de pouvoir purger son air vers l'installation : vous risquez des mises en sécurité par surchauffe, des bulles d'air dans les coudes des flexibles et votre corps de chauffe de chaudière est en danger.

Concernant le raccordement des fumées :
- En sortie de chaudière vous devriez avoir un té de purge, té servant à récupérer les condensats, té qui doit être raccordé à une vidange.
- Votre conduit doit être obligatoirement tubé avec une gaine inox (pas de photo...).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 juillet 2021 à 12:14
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

CathyCat
Membre inscrit
CathyCat
4 messages
Bonjour.
Merci beaucoup pour vos retours.
J'ai bien compris les problèmes d'installation que je ferai rectifier mais qui, je crois n'explique pas mon problème.
Actuellement en position eau chaude, mélangeur 4 voies derrière la chaudière fermé.
La température de l'eau fait le yoyo entre 30 et 60°.

Lorsque je tourne le thermostat de façade dans un sens ou dans l'autre, il n'a aucune incidence sur le déclenchement de la chaudière. Je sens bien un petit clic au moment où il devrait enclencher ou arrêter la chauffe mais rien ne se passe.
Pour résumer, je n'ai pas de contrôle de la température de l'eau qui est tantôt trop chaude, tantôt trop froide.

En mode "Chauffage" par contre le thermostat de façade fonctionne et enclenche ou arrête la chaudière selon la température désirée... ??

Je vous remets quelques photos qui peut-être vous donneront quelques renseignements supplémentaires.
Merci à vous.
02 août 2021 à 10:09
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
02 août 2021 à 11:05
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

CathyCat
Membre inscrit
CathyCat
4 messages
Bonjour et merci à nouveau de vous intéresser à mon problème.

Actuellement en position eau chaude, mélangeur derrière la chaudière fermé.
La température de l'eau fait le yoyo entre 30 et 60°.
Lorsque je tourne le thermostat de façade dans un sens ou dans l'autre, il n'a aucune incidence sur le déclenchement de la chaudière. Je sens bien un petit clic au moment où il devrait enclencher ou arrêter la chauffe mais rien ne se passe.
Pour résumer, je n'ai pas de contrôle de la température de l'eau qui est tantôt trop chaude, tantôt trop froide.

En mode chauffage, le thermostat de façade enclenche ou arrête parfaitement la chaudière selon la température désiré ???
Je remets quelques photos qui pourront peut être vous aiguiller... (J'espère).

Merci à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage chaudière Altlantic Optimadépannage chaudière Altlantic Optimadépannage chaudière Altlantic Optimadépannage chaudière Altlantic Optima

02 août 2021 à 12:53
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Comme je vous le disais, sur ce modèle de chaudière :
- La température de réglage de l'eau chaude sanitaire (dans le ballon de la chaudière) n'est pas réglable, elle sera comprise entre 60 et 90°C selon si vous êtes en mode "été" ou "hiver".
- La température affichée sur le thermomètre est celle de l'eau du corps de chauffe de la chaudière : c'est normal que sont affichage passe de 60 à 30°C (en "été"), elle affichera de 60 à 90°C (en "hiver") et redescendre à 30°C.

Que votre aquastat de chauffage ne fonctionne pas en mode "été" est tout fait normal puisqu'il gère uniquement la température de l'eau de chauffage (dans le corps de chauffe de la chaudière) quand la chaudière est en mode "hiver" et qu'elle a terminé de faire de l'eau chaude sanitaire.

Lorsque vous utilisez de l'eau chaude sanitaire (évier, lavabo, baignoire, douche...) :
- Quelle est sa température ?
- Quelle est sa quantité disponible ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 août 2021 à 19:41

Proposer une réponse à Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
    N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
  • 2. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
    N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
  • 3. Température ECS insuffisante chaudière Atlantic Franco Belge optima condens
    N°17652 : Bonjour et bonne année à tous, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge optima condens (fuel, qui date d'environ 5 ans), qui intègre un ballon d'eau chaude sanitaire. Après l'achat de ma maison nous avons fait faire des...
  • 4. Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri
    N°22291 : Bonjour. La configuration de ma chaudière : Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1). Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon....
  • 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 6. Ballon ECS très très long à monter en température
    N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
  • 7. Chaudière Atlantic optima 4125 pas de thermostat
    N°23037 : Bonjour. Sur une chaudière Atlantic Optima 4125, il n'y a pas de thermostat réglable pour l'eau chaude sanitaire en façade avant, mais il semble qu'il y ait deux thermostats derrière le capot qui "semblerait" permettre le...
  • 8. Problème température ECS et chauffage chaudière Franco Belge optima 3000 au fioul
    N°15289 : Bonjour, j'ai une chaudière Franco Belge optima 3000 au fioul à régulation électronique et j'ai remarqué que si je baisse la température de l' ECS, la température du chauffage baisse également, que faire SVP ?...
  • 9. Température ECS tuyaux pas calorifugés
    N°22177 : Bonjour, Dans une résidence avec ECS collective dont les tuyaux du circuit ne sont pas calorifugés, il se trouve que pour certains logements situés en bout de boucle, il faut faire couler l'eau 5 minutes pour avoir de l'ECS...
  • 10. Problème ECS Franco Belge Optima Condens 4200
    N°22281 : Bonsoir à tous. Je suis en position été, production ECS uniquement. Mais voilà que subitement je n'ai plus d'eau chaude. Le voyant "robinet" ne s'allume plus lorsque j'appuie dessus. Pour avoir de l'eau chaude je dois...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite