Problème Chauffage : Comment régler une chaudière Franco Belge optima gamme 3000
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière fioul Franco Belge de marque Optima 3000 avec brûleur ELCO de 1994.
Je n'ai pas la notice ni du brûleur ni de la chaudière.
Sous le capot de la chaudière, il y a 2 réglages de température, 1 avec un robinet en symbole et l'autre ressemble à un sèche cheveux.
A quelle température doivent-ils être réglés pour optimiser ma consommation de fioul ?
Concernant le brûleur, je voudrais savoir quel brûleur je dois mettre en débit et angle de pulvérisation.
Enfin comment puis-je régler le brûleur pour optimiser le mélange air / fioul ? Merci pour votre aide.
Je possède une chaudière fioul Franco Belge de marque Optima 3000 avec brûleur ELCO de 1994.
Je n'ai pas la notice ni du brûleur ni de la chaudière.
Sous le capot de la chaudière, il y a 2 réglages de température, 1 avec un robinet en symbole et l'autre ressemble à un sèche cheveux.
A quelle température doivent-ils être réglés pour optimiser ma consommation de fioul ?
Concernant le brûleur, je voudrais savoir quel brûleur je dois mettre en débit et angle de pulvérisation.
Enfin comment puis-je régler le brûleur pour optimiser le mélange air / fioul ? Merci pour votre aide.
28 janvier 2009 à 00:45
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Comment régler une chaudière Franco Belge optima gamme 3000
Invité

Bonjour, vous avez un réglage de température ECS (dessin du robinet) mettre sur 55°C, l'autre est le réglage maxi de la chaudière, mettre sur 80° C.
Pour le brûleur vous mettez un gicleur de 0,55 G à 60° PLP, vous mettez une pression de pompe à 12 bars, réglez l'air primaire de façon à avoir un smoke de 0 à 1, température des fumées 180 ° C ; Mais n'oubliez pas que depuis le 01/01/2009, l'entretien par un PRO est obligatoire, avec certificat de ramonage et rendement de combustion brûleur.
G. B.
Pour le brûleur vous mettez un gicleur de 0,55 G à 60° PLP, vous mettez une pression de pompe à 12 bars, réglez l'air primaire de façon à avoir un smoke de 0 à 1, température des fumées 180 ° C ; Mais n'oubliez pas que depuis le 01/01/2009, l'entretien par un PRO est obligatoire, avec certificat de ramonage et rendement de combustion brûleur.
G. B.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Comment régler une chaudière Franco Belge optima gamme 3000
Invité

A propos du réglage de la chaudière, pour un professionnel, le réglage de la consommation se fait lors de l'entretien annuel, avec changement de votre gicleur pour la consommation et vérification de la Co2 avec un instrument approprié.
Quant à la température cela se règle au niveau de deux boutons placés sur la face de la chaudière, un pour l'ECS (eau chaude sanitaire) qui ne doit pas être inférieur à 50°C et la température chauffage radiateur pas inférieure à 80°C.
L'ambiance se fait par un thermostat d'ambiance placé sur un endroit préférentiel loin d'un radiateur, ni d'un endroit préchauffé pour ne pas perturber le CTN, et le régler en fonction de la température voulue.
Cela dépend aussi de l'installation et de raccordement de la chaudière, soit le thermostat est branché sur le circulateur pour le radiateur, et un deuxième circulateur pour l'ECS.
Quant à la température cela se règle au niveau de deux boutons placés sur la face de la chaudière, un pour l'ECS (eau chaude sanitaire) qui ne doit pas être inférieur à 50°C et la température chauffage radiateur pas inférieure à 80°C.
L'ambiance se fait par un thermostat d'ambiance placé sur un endroit préférentiel loin d'un radiateur, ni d'un endroit préchauffé pour ne pas perturber le CTN, et le régler en fonction de la température voulue.
Cela dépend aussi de l'installation et de raccordement de la chaudière, soit le thermostat est branché sur le circulateur pour le radiateur, et un deuxième circulateur pour l'ECS.
26 novembre 2010 à 15:38