Question Forum Chauffage : Problème de charge ballon tampon
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit problème.
Je viens de terminer mon installation de chauffage (Chaudière bois avec ballon tampon couplé à une chaudière gaz) et le problème est que mon ballon tampon ne se charge pas même en inter-saison ou la demande en chauffage est moindre.
Chaudière gaz (idéal standard - Creatis xenium) 25 kW
Chaudière bois Unical 20 kW
Ballon tampon 1000L
Le ballon tampon se cale à la température de la sonde en sortie de ballon que j'ai choisi 40° - par contre si j'arrête la pompe de chauffage la température du ballon commence à monter.
La puissance de la pompe de recyclage est supérieure à la pompe de chauffage (donc normalement pas de problème).
Le dimensionnement des chaudières a été réalisé en tenant compte des déperditions de chaleur.
Je joins un plan de mon installation si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance à tout le monde.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit problème.
Je viens de terminer mon installation de chauffage (Chaudière bois avec ballon tampon couplé à une chaudière gaz) et le problème est que mon ballon tampon ne se charge pas même en inter-saison ou la demande en chauffage est moindre.
Chaudière gaz (idéal standard - Creatis xenium) 25 kW
Chaudière bois Unical 20 kW
Ballon tampon 1000L
Le ballon tampon se cale à la température de la sonde en sortie de ballon que j'ai choisi 40° - par contre si j'arrête la pompe de chauffage la température du ballon commence à monter.
La puissance de la pompe de recyclage est supérieure à la pompe de chauffage (donc normalement pas de problème).
Le dimensionnement des chaudières a été réalisé en tenant compte des déperditions de chaleur.
Je joins un plan de mon installation si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance à tout le monde.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2016 à 15:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de charge ballon tampon
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
08 janvier 2016 à 15:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de charge ballon tampon
Bonsoir.
La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi mettre un ballon tampon avec une chaudière bois de 20 kW ?
Sans circulation dans les radiateurs, il faut au minimum 3 à 4 heures de chauffe pour monter ce ballon à 60°, c'est ce qui explique que lorsque vous arrêtez la circulation chauffage en coupant la pompe, le ballon monte en température, ce qui signifie que votre chaudière est trop petite par rapport à la capacité du ballon tampon.
On peut ajouter que dans ce cas, quand la pompe chauffage tourne, elle distribue plus de calories vers les radiateurs que le ballon ne peut en fournir.
Faites un essai de chauffe en utilisant que un ou deux radiateurs au plus, afin de constater qu'il y a un mieux dans la circulation et revenez sur le forum pour vos observations.
Cordialement.
La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi mettre un ballon tampon avec une chaudière bois de 20 kW ?
Sans circulation dans les radiateurs, il faut au minimum 3 à 4 heures de chauffe pour monter ce ballon à 60°, c'est ce qui explique que lorsque vous arrêtez la circulation chauffage en coupant la pompe, le ballon monte en température, ce qui signifie que votre chaudière est trop petite par rapport à la capacité du ballon tampon.
On peut ajouter que dans ce cas, quand la pompe chauffage tourne, elle distribue plus de calories vers les radiateurs que le ballon ne peut en fournir.
Faites un essai de chauffe en utilisant que un ou deux radiateurs au plus, afin de constater qu'il y a un mieux dans la circulation et revenez sur le forum pour vos observations.
Cordialement.
08 janvier 2016 à 21:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème de charge ballon tampon
Bonjour revel38,
Mais si vous aviez la gentillesse de faire un retour.
Cordialement.
Citation :Comme de nombreux visiteurs vous n'avez pas apporté de réponse alors qu'un contributeur (BP84) a pris de son temps pour vous rédiger une réponse, peut-être n'en avez-vous pas eu le temps pour des raisons personnelles.
revenez sur le forum pour vos observations
Mais si vous aviez la gentillesse de faire un retour.
Cordialement.
06 février 2016 à 11:11