Chaudière Viessmann Vitodens température de consigne non respectée
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24254
Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann Vitodens température de consigne non respectée
Bonjour.
Nous possédons une chaudière Viessmann Vitodens 222F.
Il y a 2 ans la sonde ECS a été changée (plus d'eau chaude) et depuis il est impossible d'obtenir la température de consigne demandée (avant cette intervention cela fonctionnait parfaitement mais peu être sans rapport ?)
Nous avons un plancher chauffant et quelle que soir la température de consigne demandée (au départ 19 puis 18) elle chauffe entre 21 et 22 ce qui est trop élevé.
Nous avons baissé la pente jusqu' 0.2 et la parallèle est à -1
Par ailleurs je remarque que le mode hors gel est quasiment toujours affiché (actuellement il fait 8°C) à l'extérieur.
Avez-vous une idée ?
Merci.
Nous possédons une chaudière Viessmann Vitodens 222F.
Il y a 2 ans la sonde ECS a été changée (plus d'eau chaude) et depuis il est impossible d'obtenir la température de consigne demandée (avant cette intervention cela fonctionnait parfaitement mais peu être sans rapport ?)
Nous avons un plancher chauffant et quelle que soir la température de consigne demandée (au départ 19 puis 18) elle chauffe entre 21 et 22 ce qui est trop élevé.
Nous avons baissé la pente jusqu' 0.2 et la parallèle est à -1
Par ailleurs je remarque que le mode hors gel est quasiment toujours affiché (actuellement il fait 8°C) à l'extérieur.
Avez-vous une idée ?
Merci.
08 novembre 2024 à 12:02
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitodens température de consigne non respectée
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2024 à 17:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitodens température de consigne non respectée
Bonjour il s'agit d'une chaudière gaz au sol Viessmann Vitodens 222F-FS2B n° série A7570810701107112 datant de 05/2017 avec sonde extérieure et module Vitotrol 200 situé dans la pièce de vie.
Le RDC est équipé d'un plancher chauffant et l'étage de radiateurs.
La surface de la maison est de 160m² et le gaz est du gaz de ville.
La température de consigne est de 19°C, au début la pente réglée sur 0.4 et la parallèle 0.
Nous jouons sur la pente en la baissant (mais peut être faut il la monter en intersaison?) sur la parallèle en la ramenant à -6 et même en baissant la température de consigne à 15°C (pour voir) la température du logement reste à 20.8
Je précise que nous attendons environ 48h avant d'évaluer l'effet d'un changement de paramètres.
Si vous avez des conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le RDC est équipé d'un plancher chauffant et l'étage de radiateurs.
La surface de la maison est de 160m² et le gaz est du gaz de ville.
La température de consigne est de 19°C, au début la pente réglée sur 0.4 et la parallèle 0.
Nous jouons sur la pente en la baissant (mais peut être faut il la monter en intersaison?) sur la parallèle en la ramenant à -6 et même en baissant la température de consigne à 15°C (pour voir) la température du logement reste à 20.8
Je précise que nous attendons environ 48h avant d'évaluer l'effet d'un changement de paramètres.
Si vous avez des conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 novembre 2024 à 10:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
- N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
- 2. Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
- N°17001 : Bonjour, Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je...
- 3. Fonctionnement chaudière à condensation Viessmann vitodens 222
- N°21636 : Bonjour à tous. Ayant récemment acheter une maison avec une chaudière à condensation viessmann, je me pose des questions quant au fonctionnement. Voici ma configuration : - Chaudière à condensation Viessmann vitodens...
- 4. Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
- N°7738 : Bonjour, Je me suis fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulation par la température extérieure. Je constate que la nuit alors que je demande 18°C dans la maison, la température est de l'ordre de 19 à...
- 5. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
- N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
- 6. Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
- N°18167 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111 Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer. Elle a 3 ans. Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201 Merci de votre aide.
- 7. Réglage idéal température d'eau de chauffage Viessmann Vitodens 200
- N°14877 : Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann Vitodens 200, avec thermostat déporté sans fil, et sans sonde extérieure. C'est le 2ème hiver que je l'ai. Je constate que cette chaudière fonctionne en "tout ou rien". C'est à dire...
- 8. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 9. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 10. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 11. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire
- N°23585 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je voudrais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite