Bonjour il s'agit d'une chaudière gaz au sol Viessmann Vitodens 222F-FS2B n° série A7570810701107112 datant de 05/2017 avec sonde extérieure et module Vitotrol 200 situé dans la pièce de vie.

Le RDC est équipé d'un plancher chauffant et l'étage de radiateurs.
La surface de la maison est de 160m² et le gaz est du gaz de ville.
La température de consigne est de 19°C, au début la pente réglée sur 0.4 et la parallèle 0.
Nous jouons sur la pente en la baissant (mais peut être faut il la monter en intersaison?) sur la parallèle en la ramenant à -6 et même en baissant la température de consigne à 15°C (pour voir) la température du logement reste à 20.8
Je précise que nous attendons environ 48h avant d'évaluer l'effet d'un changement de paramètres.
Si vous avez des conseils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20241109 164850 1 20241109 164810 1

10 novembre 2024 à 10:51
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitodens température de consigne non respectée

Bonjour.

Nous possédons une chaudière Viessmann Vitodens 222F.
Il y a 2 ans la sonde ECS a été changée (plus d'eau chaude) et depuis il est impossible d'obtenir la température de consigne demandée (avant cette intervention cela fonctionnait parfaitement mais peu être sans rapport ?)
Nous avons un plancher chauffant et quelle que soir la température de consigne demandée (au départ 19 puis 18) elle chauffe entre 21 et 22 ce qui est trop élevé.
Nous avons baissé la pente jusqu' 0.2 et la parallèle est à -1
Par ailleurs je remarque que le mode hors gel est quasiment toujours affiché (actuellement il fait 8°C) à l'extérieur.
Avez-vous une idée ?