Bonjour,
Je me suis fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulation par la température extérieure. Je constate que la nuit alors que je demande 18°C dans la maison, la température est de l'ordre de 19 à 20°C (le jour, on est à 21°C comme demandé).
On pourrait penser que la maison retient les calories, en fait ce n'est pas que cela. Le chauffage passe en température de nuit (ex : consigne à 50°C), et continue de chauffer la nuit alors que la température dans la maison est supérieure à 18°C. A titre d'exemple, à minuit la chaudière était en chauffe alors que la température était de 20°C, donc bien supérieure à ma demande => bilan je surconsomme...
Que faire ? Faut-il installer une régulation par la température intérieure ?
Merci.
Je me suis fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulation par la température extérieure. Je constate que la nuit alors que je demande 18°C dans la maison, la température est de l'ordre de 19 à 20°C (le jour, on est à 21°C comme demandé).
On pourrait penser que la maison retient les calories, en fait ce n'est pas que cela. Le chauffage passe en température de nuit (ex : consigne à 50°C), et continue de chauffer la nuit alors que la température dans la maison est supérieure à 18°C. A titre d'exemple, à minuit la chaudière était en chauffe alors que la température était de 20°C, donc bien supérieure à ma demande => bilan je surconsomme...
Que faire ? Faut-il installer une régulation par la température intérieure ?
Merci.
08 janvier 2009 à 03:18
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Bonjour
J'ai fait installer une Vitodens 333, comme vous, il y a bientôt deux ans.
En ce moment (8 janvier 2009, température extérieure moins de 1°), j'ai 21° dans toute la maison alors que depuis trois jours j'ai baissé la température d'ambiance de 20° à 17° (à 20° demandé, j'avais 22,5° !). J'ai mis 13° pour la température "régime économique" (en dehors des repas et la nuit), cela ne baisse qu'à 19° !
La première facture d'un an, date à date, ne donnait aucune réduction de consommation, en M3 bien sûr...
J'aimerais comme vous, des exemples ou conseils.
Au fait, la sonde extérieure indique bien la bonne température, j'ai vérifié tout cela avec plusieurs thermomètres (à l'intérieur comme à l'extérieur) dont un électronique étalonné.
Merci d'avance et bonne année.
J'ai fait installer une Vitodens 333, comme vous, il y a bientôt deux ans.
En ce moment (8 janvier 2009, température extérieure moins de 1°), j'ai 21° dans toute la maison alors que depuis trois jours j'ai baissé la température d'ambiance de 20° à 17° (à 20° demandé, j'avais 22,5° !). J'ai mis 13° pour la température "régime économique" (en dehors des repas et la nuit), cela ne baisse qu'à 19° !
La première facture d'un an, date à date, ne donnait aucune réduction de consommation, en M3 bien sûr...
J'aimerais comme vous, des exemples ou conseils.
Au fait, la sonde extérieure indique bien la bonne température, j'ai vérifié tout cela avec plusieurs thermomètres (à l'intérieur comme à l'extérieur) dont un électronique étalonné.
Merci d'avance et bonne année.
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Bonjour,
Je connais exactement le même souci ! Hier soir je me suis couché vers minuit, donc la programmation était bien passée en réduit, lune affichée mais le brûleur fonctionnait à fond les ballons comme en jour. J'ai baissé les consignes au max, rien n'y a fait.
Par contre en période douce, elle fonctionne très bien, le circulateur est même arrêté
J'étais technicien en chaufferie, et je connais les régulations, mais là c'est un peu fort.
On passe à coté d'un paramètre où il y a un problème dans le logiciel.
Étant à la retraite, j'ai passé pas mal de temps devant cette chaudière qui autrement me donne entièrement satisfaction.
Amicalement.
Je connais exactement le même souci ! Hier soir je me suis couché vers minuit, donc la programmation était bien passée en réduit, lune affichée mais le brûleur fonctionnait à fond les ballons comme en jour. J'ai baissé les consignes au max, rien n'y a fait.
Par contre en période douce, elle fonctionne très bien, le circulateur est même arrêté
J'étais technicien en chaufferie, et je connais les régulations, mais là c'est un peu fort.
On passe à coté d'un paramètre où il y a un problème dans le logiciel.
Étant à la retraite, j'ai passé pas mal de temps devant cette chaudière qui autrement me donne entièrement satisfaction.
Amicalement.
16 décembre 2009 à 11:43
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Bonjour
Vérifiez les sondes de la chaudière (toutes les sondes variables car, la dérive vient du calculateur qui modifie la régulation par rapport aux sondes).
Vérifiez les sondes de la chaudière (toutes les sondes variables car, la dérive vient du calculateur qui modifie la régulation par rapport aux sondes).
12 mars 2010 à 10:17
Réponse Forum 4
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Bonjour à tous ceux qui possèdent une Vitodens 333 et qui trouvent que la température nocturne ou même en pleine journée est supérieure à ce que vous demandez sur la régulation.
Il s'agit simplement d'aller dans le paragraphe réglage de pente qui est en fait un rapport entre la température enregistrée par votre sonde extérieure et le départ eau chaude dans vos radiateurs (voir diagramme correspondant) d'usine ces machines sont calées avec une pente de 1.4 ou 1.6.
Il vous suffit donc de mettre 1.2 et votre chaudière enverra de l'eau moins chaude.
De plus votre température de retour chauffage sera plus basse et votre chaudière pourra condenser jusqu'à -10° TEMP extérieure et par conséquent vous consommerez moins de gaz.
Je suis agent de maintenance en chaudière (attention cependant pour les planchers chauffant une pente de 0.8, voire 0.6, sera suffisante car vous êtes en basse température).
Il s'agit simplement d'aller dans le paragraphe réglage de pente qui est en fait un rapport entre la température enregistrée par votre sonde extérieure et le départ eau chaude dans vos radiateurs (voir diagramme correspondant) d'usine ces machines sont calées avec une pente de 1.4 ou 1.6.
Il vous suffit donc de mettre 1.2 et votre chaudière enverra de l'eau moins chaude.
De plus votre température de retour chauffage sera plus basse et votre chaudière pourra condenser jusqu'à -10° TEMP extérieure et par conséquent vous consommerez moins de gaz.
Je suis agent de maintenance en chaudière (attention cependant pour les planchers chauffant une pente de 0.8, voire 0.6, sera suffisante car vous êtes en basse température).
09 janvier 2011 à 00:58
Réponse Forum 5
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Je suis Avocat. Victime des pratiques de la Société Viessmann.
Dès son installation, ma chaudière n'a pas marché. La Société Viessmann n'a pas daigné me remettre les conditions de garantie que j'ai obtenue, par l'intermédiaire d'un huissier, 2 ans et demi après avoir installé ma chaudière.
La Société Viessmann, qui prétend être un professionnel de la chaudière, met plus d'un mois pour livrer les pièces de rechange, et est incapable de donner le nom d'un dépanneur pour s'occuper de la chaudière qu'elle a vendue.
En d'autres termes, une fois que le matériel est vendu, la Société Viessmann méprise le consommateur.
Je vous propose de créer une association de lutte contre les abus des fabricants de chaudières envers les consommateurs.
Je vous propose de m'adresser toutes vos conditions générales de vente, et de me préciser les problèmes que vous avez rencontrés avec ce fabricant, afin que nous puissions grouper nos actions à condition que celles-ci soient fondées.
Dès son installation, ma chaudière n'a pas marché. La Société Viessmann n'a pas daigné me remettre les conditions de garantie que j'ai obtenue, par l'intermédiaire d'un huissier, 2 ans et demi après avoir installé ma chaudière.
La Société Viessmann, qui prétend être un professionnel de la chaudière, met plus d'un mois pour livrer les pièces de rechange, et est incapable de donner le nom d'un dépanneur pour s'occuper de la chaudière qu'elle a vendue.
En d'autres termes, une fois que le matériel est vendu, la Société Viessmann méprise le consommateur.
Je vous propose de créer une association de lutte contre les abus des fabricants de chaudières envers les consommateurs.
Je vous propose de m'adresser toutes vos conditions générales de vente, et de me préciser les problèmes que vous avez rencontrés avec ce fabricant, afin que nous puissions grouper nos actions à condition que celles-ci soient fondées.
27 mai 2011 à 16:47
Réponse Forum 6
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Il faut aller dans le codage réglage de la pente et décalez-la parallèle de 1 ou 2 degré en moins.
25 août 2011 à 22:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Prix chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°2435 : Bonjour, Quelle dépense faut-il prévoir pour la fourniture d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 333 au gaz naturel, avec réservoir de stockage de 86 litres, équipée d'une régulation Vitronic 200, commande à distance...
- 2. Problème régulation avec chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°18345 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière Viessmann Vitodens 333 et je viens de faire installer une régulation Vitotrol 200. Lorsque je demande 20° la chaudière se coupe à 20.5° et ne redémarre que lorsque la température est...
- 3. Thermostat compatible pour Viessmann VITODENS 333
- N°3461 : Bonjour, Je viens de faire installer, par un homme de l'art, une chaudière gaz à condensation VIESSMANN type VITODENS 333 (avec production ECS) en remplacement d'une vieille chaudière à gaz basique. L'ECS, sur l'ancienne...
- 4. Remplacement régulation GG1 chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°19594 : Bonjour, Ma chaudière est en panne et le chauffagiste qui est intervenu me dit que la platine de régulation est HS. Je souhaite remplacer moi même la pièce, ce qui ne semble pas une opération compliquée mais je voudrais...
- 5. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 6. Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333
- N°19804 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333 avec un thermostat Vitotrol 200 HF J'ai voulu utiliser le programme vacances (permet de mettre la chaudière à la température réduite de nuit et supprimer...
- 7. Problème chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333
- N°6861 : J'ai une chaudière gaz Viessmann Vitodens 333, je suis obligé de couper le chauffage des radiateurs pour chauffer l'eau du ballon et inversement. D'où provient cet incident ? Merci.
- 8. Code erreur F4 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°9089 : Bonjour, Quelqu'un connaît-il la cause de mon problème et y a t-il moyen de dépanner provisoirement ce problème ? J'ai trouvé des suggestions mais pas de résultats positifs de dépannage. Quelqu'un a t-il eu ce problème...
- 9. Chaudière Viessmann vitodens 333 avec régul vitrotronic 200
- N°6491 : Bonjour. Je veux installer une chaudière Viessmann vitodens 333 avec régulation vitronic 200 et commande à distance Vitotrol 300. On me rajoute au devis le prix d'un vase d'expansion 18L ainsi qu'un pot à boue. Est-ce bien utile...
- 10. Chaudière Viessmann vitodens 333 f
- N°6449 : Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer si une chaudière Viessmann à condensation vitodens 333f d'une puissance de 5,2/26kw avec ballon de 130 litres est adapté au chauffage et à l'ECS d'une maison de 180 m2 habitable située à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite