Astuce Forum chauffage : Réglage idéal température d'eau de chauffage Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour,
j'ai une chaudière Viessmann Vitodens 200, avec thermostat déporté sans fil, et sans sonde extérieure.
C'est le 2ème hiver que je l'ai.
Je constate que cette chaudière fonctionne en "tout ou rien". C'est à dire qu'elle chauffe très fort jusqu'à atteindre la température de consigne (légèrement au-dessus), puis se coupe complètement, et redémarre lorsque la température d'ambiance est de 2°C inférieure à la température de consigne.
Je l'ai signalé l'hiver dernier à l'installateur (elle était alors tout nouvellement installée) car cela ne me semblait pas normal. Le technicien s'est déplacé à 2 reprises. Le technicien a modifié les paramétrages, m'a même dit que "les paramétrages usine n'étaient pas bons..." mais je constate en ce début d'hiver que le fonctionnement est toujours le même.
Les conséquences sont de 2 ordres :
- problème de confort car attendre 2° sous la température de consigne, n'est pas du tout confortable
- problème de consommation énergétique car il s'écoule entre 2H30 et 3 heures entre chaque déclenchement de la chaudière, de sorte que tout le réseau a entre temps refroidi et qu'il faut donc tout réchauffer. Ma consommation de gaz a explosé l'année dernière alors qu'il n'a pas eu de période de froid particulière.
Bref le fonctionnement de cette chaudière ne correspond pas du tout à ce que j'attendais d'une chaudière à condensation qui est sensée "moduler".
Ma question est : est-ce un problème de modèle de chaudière et de choix de régulation sans sonde extérieur ou un problème de paramétrage/programmation ? Merci.
j'ai une chaudière Viessmann Vitodens 200, avec thermostat déporté sans fil, et sans sonde extérieure.
C'est le 2ème hiver que je l'ai.
Je constate que cette chaudière fonctionne en "tout ou rien". C'est à dire qu'elle chauffe très fort jusqu'à atteindre la température de consigne (légèrement au-dessus), puis se coupe complètement, et redémarre lorsque la température d'ambiance est de 2°C inférieure à la température de consigne.
Je l'ai signalé l'hiver dernier à l'installateur (elle était alors tout nouvellement installée) car cela ne me semblait pas normal. Le technicien s'est déplacé à 2 reprises. Le technicien a modifié les paramétrages, m'a même dit que "les paramétrages usine n'étaient pas bons..." mais je constate en ce début d'hiver que le fonctionnement est toujours le même.
Les conséquences sont de 2 ordres :
- problème de confort car attendre 2° sous la température de consigne, n'est pas du tout confortable
- problème de consommation énergétique car il s'écoule entre 2H30 et 3 heures entre chaque déclenchement de la chaudière, de sorte que tout le réseau a entre temps refroidi et qu'il faut donc tout réchauffer. Ma consommation de gaz a explosé l'année dernière alors qu'il n'a pas eu de période de froid particulière.
Bref le fonctionnement de cette chaudière ne correspond pas du tout à ce que j'attendais d'une chaudière à condensation qui est sensée "moduler".
Ma question est : est-ce un problème de modèle de chaudière et de choix de régulation sans sonde extérieur ou un problème de paramétrage/programmation ? Merci.
17 octobre 2010 à 23:13
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Réglage idéal température d'eau de chauffage Viessmann Vitodens 200
Invité

Pour ma part le souci vient du thermostat, ensuite le fait que la chaudière ne fonctionne que toutes les 2 ou 3 heures ne pose pas de problème d'économie d'énergie puisque pour maintenir une température, vous utilisez du combustible donc pas de grande différence.
Mais si cela vous pose problème vous pouvez faire installer un système de régulation avec vanne 3 voies sonde extérieure et sonde d'ambiance, là vous aurez une température constante, mais mon humble avis peut être un confort accru mais pas d'économies de chauffage...
Mais si cela vous pose problème vous pouvez faire installer un système de régulation avec vanne 3 voies sonde extérieure et sonde d'ambiance, là vous aurez une température constante, mais mon humble avis peut être un confort accru mais pas d'économies de chauffage...
29 janvier 2011 à 17:54