FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Radiateurs chauds sur le haut

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


266

Questions Chauffage : Radiateurs chauds sur le haut


Invité
invité
Bonjour, j'ai un petit problème : suite à la remise en route de ma chaudière, certains radiateurs ne sont chauds que sur la partie haute, que dois-je faire ? (j'ai 2 départs alimentant 8 et 7 radiateurs). Merci.
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Radiateurs chauds sur le haut


Invité
invité
Bonjour, il faut purger vos radiateurs (présence d'air). A l'aide d'une petite clé prévue à cet effet, vous dévissez légèrement la vis de purge (située le plus souvent sur le côté opposé d'où se situe le robinet) pour laisser s'échapper l'air. Lorsque l'eau arrive (c'est bien un chauffage à eau chaude ?), vous pouvez resserrez la vis. Vérifier ensuite que la pression d'eau n'est pas descendue dans votre circuit de chauffage, auquel cas rajoutez un peu d'eau pour la remettre à la bonne pression. Bonne journée.
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Radiateurs chauds sur le haut


Invité
invité
Le circulateur est certainement bloqué, dévissez la vis qui se trouve au bout du corps de celui-ci pour avoir accès à l'arbre du moteur et l'aider à démarrer avec un tournevis.
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Radiateurs chauds sur le haut


Invité
invité
Bonjour, cela peut être dû à un manque de purge dans vos radiateurs car cela peut engendrer des bruits bizarres et ne chauffe qu'une partie du radiateur.
Conseil Dépannage 4 Chauffage

Radiateurs chauds sur le haut


Invité
invité
Dégommage systématique et obligatoire du circulateur à chaque remise en service, c'est marqué dans la notice constructeur. Pour un souci d'économie d'énergie (électrique), les moteurs électriques de circulateur sont très faibles et n'ont pas de couple. Circulateur bloqué sous tension = moteur de pompe HS = pompe à changer. Pour s'épargner le dégommage en début de saison de chauffe, on peut faire tourner le circulateur une ou deux minutes deux fois par mois en période d'été.
Conseil Dépannage 5 Chauffage

Radiateurs chauds sur le haut


Invité
invité
Vos radiateurs sont pleins de boue, veuillez les démonter et les nettoyer.
17 novembre 2010 à 19:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Trois radiateurs froids en bas et chauds en haut
    N°4812 : J'ai une installation chaudière à gaz. A l'étage tous fonctionnent bien sauf en bas 3 sur 5 radiateurs sont froids, j'ai déjà purgé mais rien y fait. La pression de l'eau est bonne aussi. Merci, cordialement pour votre aide.
  • 2. Radiateurs chauds en haut et froids en bas
    N°1011 : Suite au montage d'une pompe à chaleur sur mon installation au mazout, j'ai un problème de différence de température sur trois radiateurs. Tout a été purgé, la pompe de circulation est neuve et plus puissante que l'ancienne....
  • 3. Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
    N°15476 : Bonjour, Je vous expose mon problème. Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue. Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très...
  • 4. Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
    N°20564 : Bonjour. J’ai un gros problème de chauffage, sur lequel mon chauffagiste sèche. Installation d’une pompe à chaleur en 2013 et 14 radiateurs : 9 au RDC et 5 à l’étage. Circuit en PER installé dans les combles au...
  • 5. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 6. Bas radiateurs froid à l'étage et radiateurs jamais très chauds
    N°15962 : Bonjour, Je viens vers vous car mon constructeur et le chauffagiste me mènent en bateau ! J'ai donc une maison neuve bien isolée, et nous avons beaucoup de mal à chauffer les radiateurs de l'étage. En fait le haut des...
  • 7. Radiateurs fonte chauffent que du haut
    N°342 : Bonjour, certains de mes radiateurs en fonte ne chauffent que du haut, même après plusieurs purges, ils restent froids dans le bas. Que faire ?
  • 8. Radiateurs froids en bas
    N°19767 : Bonjour. J'ai plusieurs radiateurs les plus éloignés de la chaudière qui fonctionnent bizarrement. Le haut est chaud en revanche le bas des radiateurs est tiède et le tuyau de retour est pratiquement froid. J'ai refait une...
  • 9. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 10. Radiateur chaud en haut et froid en bas
    N°754 : Je possède l'installation suivante, âgée de 5 ans : chaudière fuel, chauffage au sol au rez-de-chaussée et 8 radiateurs au 1er étage. Au rez-de-chaussée, tout va bien. Mais à l'étage, tous les radiateurs équipés de...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs chauds sur le haut >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solconseil chauffagebricovideopoele a bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite