Problème chaudière Viessmann boîte à fumée percée
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
4576
Question Forum-Chauffage : Problème chaudière Viessmann boîte à fumée percée
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière gaz Viessmann vitogas 300 29 kw achetée en 2002, après cinq années de fonctionnement nous venons de constater lors d'une révision que la boîte de fumée était percée ainsi que le coude d'évacuation de liaison avec la cheminée, mon chauffagiste n'a jamais vu cela nulle part, un technicien de chez Viessmann nous fait croire que ce problème venait de l'air ambiant qui était pollué par des solvants.
Cette chaudière est installée en cave dans un local où il n'y a aucun produit, cela est fort inquiétant, quelqu'un a-t-il une idée sur ce mystère, avec mes remerciements sincères, salutations. Henriflore
Cette chaudière est installée en cave dans un local où il n'y a aucun produit, cela est fort inquiétant, quelqu'un a-t-il une idée sur ce mystère, avec mes remerciements sincères, salutations. Henriflore
Avis forum dépannage chaudières 1
Invité

Problème chaudière Viessmann boîte à fumée percée
Invité

Pour ce type de chaudière, votre conduit de cheminée doit être tubé (inox), et le pied de cheminée doit disposer d'un collecteur de condensats.
Si tel n'est pas le cas, les condensats reviennent dans la boîte à fumées et la perce.
Toujours si ce n'est pas le cas, votre installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.
Si tel n'est pas le cas, les condensats reviennent dans la boîte à fumées et la perce.
Toujours si ce n'est pas le cas, votre installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.
Avis forum dépannage chaudières 2
Invité

Problème chaudière Viessmann boîte à fumée percée
Invité

Combien a coûté votre chaudière Vitogas 300 ?
Merci.
Merci.
15 mars 2014 à 10:36